Пропало электричество в части квартиры. Интересно, что произошло это, когда потребители электричества отсутствовали. Нажали на выключатель - света нет. Моргания (мерцания) в момент пропадания электричества тоже не было. Хотя моргание было в ноябре и длилось полтора месяца (писал здесь ранее). Потом мерцать перестало и все стабилизировалось. Но, видать не все.

Распредкоробку, из которой идет разводка на свет и розетки в проблемной части я нашел быстро. Все аккуратно скручено, никаких следов подгораний и т. п. Не обнаружено. Собственно к вопросу. К этой коробке провод идет от щитка, или где-то на входе в квартиру есть еще коробка, так сказать входная? Делаем предположение, что родные (от строителей) коробки никто не трогал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.03.2017 в 11:10:57

Электрика - наука о контактах. Ищите, что еще можно сказать.....

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.03.2017 в 11:21:30

Для начала нужно узнать, есть ли электричество у ваших соседей. Может, его централизованно отключили.

Потом посмотрите, есть ли напряжение в щите на вводе. Потом на отходящих линиях. Далее смотрите распред. коробки, выключатели, розетки. Везде ли есть фаза и ноль.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2017 в 11:50:24

vladimirp, как вариант трассоискатель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.03.2017 в 12:19:39

BV написал: см название темы

Ключевое слово "часть", да, не заметил :)

0
Аватар пользователя
vladimirp

Местный

Регистрация: 11.11.2011

Киев

Сообщений: 64

26.03.2017 в 13:13:24

Есть надежда, что коробочки искать не надо. Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!! Но! На месте контакта заземления розетки оказалось ноль!!! Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления. Хорошо, что провода от щитка целые.

Но теперь не знаю, вопросов стало больше или меньше. В доме никто перекоммутацией не занимался.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.03.2017 в 13:42:12

vladimirp написал: На месте ноля показывает фазу!!!

Полагаю, что Вы что-то путаете. По описанию выходит, что нарушен контакт рабочего нуля. Проблемную коробку или проблемный участок цепи придётся найти.

P.S. Во время проведения экспериментов в другие розетки в проблемной части ничего не втыкали и все выключатели освещения были выключены?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.03.2017 в 13:53:33

ну ноль отвалился - бывает :) А индикатор может фазу и по наводкам показать - это не новость :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.03.2017 в 13:56:50

BV написал: по наводкам

Лампочкой проверялось. Надеюсь, что накаливания. Предположу, что в потолочных светильниках тоже они.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.03.2017 в 13:59:02

vladimirp написал: Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!!

Лампочкой? ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

26.03.2017 в 14:03:05

BV написал: Лампочкой?

"Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления." Но дальше совершенно ошибочный вывод: "Хорошо, что провода от щитка целые."

0
Аватар пользователя
vladimirp

Местный

Регистрация: 11.11.2011

Киев

Сообщений: 64

26.03.2017 в 14:04:44

Дальше еще интересней. Но, похоже это уже последняя вводная. Оказывается у меня во всех розетках, даже в беспроблемных частях квартиры, на розеточном земляном контакте находится ноль (оббежал все с лампочкой). Не думаю, что это хорошо. Но! Это может просто решить мой вопрос в проблемной части. В коробочке перекоммутировать пропавший ноль с якобы землей. То есть с тем проводом, где оказался еще один ноль. Далее пробежаться по розеткам (чтобы не искать коробки и не отрывать обои) и поотсоединять контакт земли (там где по сути всплыл еще один ноль). Правда буду жить без земли но оказывается я так уже 17 лет живу. Но останется еще вопрос, и здесь спрошу помощи. Как проверить на щитке, что земля - это земля. В смысле, что земля не скоммутирована с моим нолем.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

26.03.2017 в 14:05:23

Чел бегал и с индикатором и с лампочкой похоже :) Нуль светится фазой индикатором, с лампой не работает, но лампа работает между фазой и землей. Ну и УЗО кстати нет у автора )