Лапоть написал: но рубильник на 15 ампер как бы намекает на предел?Нет?
В старой квартире стоял пакетник на 6.3А, потом два АВ по 15А :) Не ищите там логики :)
alx220 написал: На случай кз в счетчике и его возгорания. Можно также УЗО 100-300 мА поставить перед счетчиком.
Не так.
ПУЭ:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Источник: