В квартирном щите ставьте включатель нагрузки на 40А. Пока не подключайте никуда провод PE.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116573

31.03.2017 в 18:42:55

Dog of War написал: там вроде как орехи и алюминий провода силовые идут, будут ли электрики это делать завтра уточню.

Орехи разбираются за 2 минуты, ал выкидывается и вставляется медный провод, собирается обратно. Купите свой провод - по 3 метра синего и коричневого (красного, черного), 4-ку или 6ку моножилу.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.03.2017 в 18:44:50

Недавно делал трешку, схема щита вышла вот такая, можете пока взять за образец.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116573

31.03.2017 в 18:45:57

Dog of War написал: самый мощный кухня (чайник, микроволновка и стиралка, холодильник но он вроде не много кушает) они все через общие розетки.

Если это одна линия, плохо. На кухню нужна еще одна тогда

0
Dog of War
Dog of War
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 18:52:19

тут уже никак к сожалению, только стиралку могу на ванную розетку завести. вроде же 3.5КВт должно хватать то.

0
Dog of War
Dog of War
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 19:00:00

и так имеем счетчик - двухполосник на 25А (фаза и ноль) - ВН40А (фаза и ноль) и далее по схеме думал сделать отдельно розетки и свет через УЗО (два разных) и отдельно ванна

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.03.2017 в 19:05:46

На счет отдельного УЗО на свет, это спорное решение, при утечке на одной из линий освещения не будет света во всей квартире. Я лично предпочитаю совмещать свет и розетки под УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Dog of War
Dog of War
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 19:16:20

в целом рациональное зерно в этом есть. Что нибудь по маркам (и моделям) подскажите ABB, IEK, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER или Легранд

ПС или ставить сначала автомат на 25А а потом счетчик?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116573

31.03.2017 в 19:33:31

Dog of War написал: ABB, IEK, SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER или Легранд

Выбирайте по бюджету, АББ УЗО с двойными клеммами удобно

Dog of War написал: ставить сначала автомат на 25А а потом счетчик?

да, потом ВН и далее

Vadim 161 написал: Я лично предпочитаю совмещать свет и розетки под УЗО.

Если УЗО на комнату - то там не будет никакого, электричества. А так хоть розетки останутся и можно будет торшер включить.

0
Dog of War
Dog of War
Новичок

Регистрация: 21.05.2014

Мытищи

Сообщений: 28

31.03.2017 в 19:39:49

ну там по группам, поэтому удлинитель из соседней комнаты и тоже будет свет. Так что воспользуюсь приведенной схемой. Спасибо вам за советы.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.03.2017 в 19:41:57

Тот щит, схему которого я выложил выше был собран на SE Esay9, по цене обошелся чуть дороже 14000, вместе с корпусом ABB mistral 41 на 24 модуля.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу