06.04.2017 в 03:00:59
СамарА написал: заменить уголок 3-4 арматуринами ф12-16 мм,
Ничего, что такую арматурину легко согнуть руками об колено? И что такая штука с арматурой ничего не держит по центру проема? Не ...ну конечно кирпичи не посыпятся, но от трещин арматура не поддерживает кладку никак...
06.04.2017 в 08:01:56
BV написал: Ничего, что такую арматурину легко согнуть руками об колено? И что такая штука с арматурой ничего не держит по центру проема?
Речь же о перегородке... Там практически ничего не давит по центру (в возрасте 28 суток). Там нагрузка воздействует не центрально, и даже не вертикально распределена, а "веерно" (большая горизонтальная составляющая). Ну и сразу 3 арматурины об колено,... коленок жалко, а хлопать дверьми в любом помещении не стОит.
06.04.2017 в 12:34:22
СамарА написал: Речь же о перегородке... Там практически ничего не давит по центру (в возрасте 28 суток). Там нагрузка воздействует не центрально, и даже не вертикально распределена, а "веерно" (большая горизонтальная составляющая).
Все здорово :) Теперь расскажите куда веерно распределяют нагрузку кирпичи в центре проема на высоту 2-3 кирпича? Ну если стенки начнут дергать проем на растяжение.... (трещины посередине проемов, думаю многим известны)
СамарА написал: Ну и сразу 3 арматурины об колено,...
Речь о том, что арматура имеет больший прогиб, чем уголок, у которого есть ребро жесткости. И три шт 12й ...пожалуй согну, да и вы согнете. Вот это вот дурацкое поветрие втыкать в проем арматуру - да, если затрещит - то может быть кирпичи на голову выпадать не будут. Вы где-нибудь в старых домах (, где у каменьщиков нормально принимали работу) видели эту арматуру? Только ЖБ перемычки, либо уголки, либо швеллер. А тут 12я арматура.... самим то не смешно?
06.04.2017 в 12:42:59
СамарА написал: а хлопать дверьми в любом помещении не стОит.
Это напомнило анекдот - лесА не снимать, пока комиссия дом не приняла - а то рухнет.
06.04.2017 в 13:34:37
BV написал: Все здорово :) Теперь расскажите куда веерно распределяют нагрузку кирпичи в центре проема на высоту 2-3 кирпича? Ну если стенки начнут дергать проем на растяжение....
Да, те 5 кирпичей давят вниз, но почему раствор за скобками? Из опыта, в данном конкретном случае, если убрать уголок, то они не выпадут самопроизвольно и даже если их тянуть. Могучие перемычки оправданы в многоэтажном строительстве и несущих стенах. С ними в т.ч. нет нужды ждать набора прочности кладки перед дальнейшем нагружением. Да, уголок/швеллер/ж/б надежнее, но замена на арматуру, как и отпиливание полки В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ вполне допустимо, имхо.
BV написал: Это напомнило анекдот - лесА не снимать, пока комиссия дом не приняла - а то рухнет.
Можно и дверь повредить...
07.04.2017 в 05:32:47
state написал: Пять рядов всего. Перегородка ничего не поддерживает.
Тогда можно.
07.04.2017 в 05:34:14
state написал: Подобные перегородки вообще можно сложить без уголков и пр?
Дверные проемы в не несущих перегородках допускается выкладывать с временными подпорками. Потом дверной блок вставите, и он будет держать. Хоть пять рядов, хоть пятьдесят, без разницы. - будет держать.
07.04.2017 в 10:37:25
state написал: Перегородка ничего не поддерживает.
Судя по фото - это не так. Кровля на этой перегородке лежит? А учитываете атмосферное воздействие? Снег, дождь? Человек на крыше (электрик; кровельщик...) На мой взгяд, самый хороший вариант у -
роман сирож написал: state, Подскажу вариант -потрудиться надобно. 1) Болгаркой спили кирпич по периметру уголка на глубину 5-7мм 2)выдолби перфоратором кирпич внутри уголка 3)забей кувалдой этот уголок внутрь ,если понадобиться с внутренной стороны расшей шов перфоратором аккуратно. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
07.04.2017 в 22:01:29
ИгорьPurnesh написал: Судя по фото - это не так. Кровля на этой перегородке лежит?
Нет. Там так:
07.04.2017 в 22:55:15
state, В таком случае, если гарантируется что на этот участок никогда не будет опоры, можно спилить вертикальную часть уголка.
Мой опыт к Вашим услугам!
08.04.2017 в 22:02:51
Грэй написал:
state написал: Подобные перегородки вообще можно сложить без уголков и пр?
Дверные проемы в не несущих перегородках допускается выкладывать с временными подпорками. Потом дверной блок вставите, и он будет держать. Хоть пять рядов, хоть пятьдесят, без разницы. - будет держать.
Грэй, А откуда такая информация?
08.04.2017 в 22:06:25
сами задали вопрос,сами предложили оптимальный вариант,бояться точно не стоит,спиливайте смело,полоска оставшиеся там вполне все выдержит,опора на нее минимальная,а если по науке,то можно и до моразма дойти.
телефон 8 905 530 42 54
09.04.2017 в 08:56:43
BV написал: Грэй, А откуда такая информация?
в снипах читал, давно, специально этим вопросом задавался.
09.04.2017 в 09:32:33
state написал: строители вставили 75-й угол, который торчит нехило так.
Строители сделали надёжно, но не очень красиво. ТС почему-то не обговорил эти нюансы со строителями. Так что к строителям сложно предъявлять претензию. Теперь ТС желает сделать красиво, но ненадёжно. То что никакой нагрузки сверху не будет - это из разряда сказки. ТС хочет получить проблему на будущее - и он её получит спилив уголок и потеряв ребро жёсткости. Обыграйте внешне этот выступ. Придумайте что-нибудь отвлекающее взор от выступа. Например, повесьте над дверью что-либо (продолговатый горизонтальный светильник или ламбрикен), сделайте полочку. Закройте откосами. Включите фантазию или привлеките людей с фантазией.
ИМХО (IMHO)
09.04.2017 в 09:44:56
Грэй написал: в снипах читал, давно, специально этим вопросом задавался.
Тогда хорошо-бы подтвердить ссылочкой.... В том числе и ширина према...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу