Доброго дня ! Прошу пожалуйста покритиковать щиток в трешку
09.04.2017 в 20:35:24
Доброго дня ! Прошу пожалуйста покритиковать щиток в трешку
09.04.2017 в 20:50:27
0) Пронумеруйте АВ/УЗО 1) Зачем к духовому шкафу и посудомойке уставка диф.тока на 10мА? Они же не в "мокром" помещении. 2) Посудомойка, полагаю подключается в бытовую розетку, а не стационарно. Розетка 16А, соответственно на линии перед ней должен быть АВ B16/С16. 3) С19?! Очепятываетесь =) (Котёл, коридор, ванная ...)
/#) Зловещая аннотация :) У вас там пыточная камера намечается или гидромассаж?
09.04.2017 в 20:50:40
Ktok написал: Доброго дня !
Доброго дня! Претензия одна - плохо читается схем, вернее, вообще никак! Я только "Оптидин" могу прочитать)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 21:01:03
А зачем УЗО на 63А при вводном С25? Духовой шкаф + посудомойка подключаются к розеткам 16А, автомат на этих линиях должен быть того же номинала. Два крайних диффа у вас обозначены С19, вряд ли вы такие найдете. :) Уставка 10 мА ничем не обоснована (кроме как в СУ), а для неотключаемой линии так и вовсе вредна.
09.04.2017 в 21:07:34
TAB написал: А зачем УЗО на 63А при вводном С25?
И как вы разглядели?))) Я, серьезно, при не самом плохом зрении, практически ничего не смог понять.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 21:08:49
MaSeVi, да наверное от браузера зависит, у меня боле-менее читаемо все.
09.04.2017 в 21:12:41
TAB, Скорее всего Вы правы, у меня еще и экран небольшой. Про С19, думаю, просто опечатка - 16, скорее всего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 21:25:23
MaSeVi написал: Претензия одна - плохо читается схем, вернее, вообще никак! Я только "Оптидин" могу прочитать)))
Открывайте картинку в новой вкладке и приближайте.
09.04.2017 в 21:34:34
ser000 написал: Открывайте картинку в новой вкладке и приближайте.
Так и делаю, но разрешение. Ладно, спасибо всем за советы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.04.2017 в 22:04:40
MaSeVi,
Не знаю, что у вас там, но нажмите Ctrl + + или Ctrl + колесико мышки.
09.04.2017 в 22:05:24
TAB написал: А зачем УЗО на 63А при вводном С25? Духовой шкаф + посудомойка подключаются к розеткам 16А, автомат на этих линиях должен быть того же номинала. Два крайних диффа у вас обозначены С19, вряд ли вы такие найдете. :) Уставка 10 мА ничем не обоснована (кроме как в СУ), а для неотключаемой линии так и вовсе вредна.
TAB, Спасибо, исправил в схеме часть замечаний ,но остались вопросы:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу