MaSeVi написал:
Ktok,
на духовой шкаф зачем 3Х4 кв.мм?
Кол-во автоматов на свет можно уменьшить.
На последний дифф. знатно повесили: и котел, и аквариум, и т.д.)))..
MaSeVi,
-проводку уже прокинул и перекладывать не буду если в этом решении нет каких либо минусов
-кол-во автоматов на свет уже прокинул проводку и прокидывал как раз в том числе для того чтобы свет в каждой комнете был на своём автомате
- про последний диф не понял что то не так? На нем предполагается повесить 100 вт газ котел+ 700-800 холодильник +300 вт авкариум +120 вт свет коридора .
Stanislaw34 написал:
MaSeVi написал:
Ktok,
На последний дифф. знатно повесили: и котел, и аквариум, и т.д.)))..
И с предпоследним не понял идею... На освещение ванной и пропеллер 16А??? :swoon
Ktok, УЗО 25/0,01 +13А + 6А (осв. и вентиляция), уж если так хотите. Или УЗО 16/0,01 +13А + 3А.
Розетки зал и коридор - под один АВ 16А.
Розетки детская и спальня - под один АВ 16А.
И т. д.
ИМХО.
Stanislaw34,
Не понял про диф ваны маленький номинал или что? Там предполагается 1-2 розетки в одну из которых будет включаться стир.маш, вентилятор вытяжки и свет.ВСЁ Почему обязательно нужно ставить УЗО?