ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

10.04.2017 в 06:57:47

Нормально. Работоспособно. Но духовка если снабжена стандартной вилкой, то она не будет потреблять ток более 16А, соответственно автомат на нее лучше поставить 16А, а если она мощнее, то можно увеличить сечение кабеля до 4 кв.мм и автомат на 25А

0

Электрик в Екатеринбурге

Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 10:26:49

Uteer написал: Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.

Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.

Uteer,

MaSeVi написал:

Serzh999 написал: MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?

Вам уже написали - очень тяжело считывать текст. Попробуйте хоть как-то изобразить в виде простейшей схемы...

MaSeVi,Просьбу выполнил ;-)

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 10:35:59

MrGalaxy написал:

Serzh999 написал:

Serzh999,

  1. Модули должны соединяться параллельно, а не как у Вас нарисовано.
  2. Грубейшая ошибка по разводке нуля, ноль со счётчика должен идти до узо, а после узо ноль должен браться с выходных клемм узо и никак иначе. Гляньте аналогичные схемы, станет понятно.

MrGalaxy,

Почти тоже самое. Я не могу понять.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.04.2017 в 10:58:40

Serzh999, реле напряжения, водогрей, посудомой, тёлый пол, электрику на балкон, ОПС, аквасторож планируете? Разрешённая мощность?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.04.2017 в 11:44:43

Serzh999 написал:

Почти тоже самое. Я не могу понять.

Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.

0

Вечный студент

Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 14:08:31

megrad, Не планирую. Спасибо что напомнили про балкон. Надо подумать. Скорее всего запитаю вместе с Залом

0
Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 17:02:12

MrGalaxy написал:

Serzh999 написал:

Почти тоже самое. Я не могу понять.

Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.

MrGalaxy, Вы правы. Не знаю что на меня нашло. Вот исправленный вариант.

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

10.04.2017 в 18:09:32

Serzh999 написал: Stanislaw34, А как бы сделали вы?

В том случае, если нет каких-то конкретных и эксклюзивных требований (собрать полностью на дифах или на связках АВ+УЗО - было такое), сделал бы гораздо проще. Два групповых УЗО, под ними все линии, исключая кондиционер. АВ освещения - два 6А (более чем достаточно!), разные группы. На кондей - связку 1р АВ+УЗО. Есть желание поиграть с новым щитком, понаблюдать за током и напряжением, показывать его гостям - поставил бы ВАР. В случае, если сеть в плохом состоянии, можно установить РКН от Меандра или Новатек. Вот, собственно, и все.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

10.04.2017 в 21:57:10

Serzh999 написал: Вот исправленный вариант.

Serzh999, теперь совсем другое дело. Однако, возвращаемся к вопросу о 4 кВт духовке, про неё Вы так и не ответили.

0

Вечный студент

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17207

10.04.2017 в 23:21:59

Stanislaw34 написал: Два групповых УЗО

И балкон тоже? Я бы отделил...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serzh999
Serzh999
Новичок

Регистрация: 09.04.2017

Саратов

Сообщений: 21

10.04.2017 в 23:40:15

MrGalaxy, По поводу духовки. Пока с точной моделью не определился. Посмотрел в интернете характеристики подобных. Потребление 2100 Вт. Вилки нет. Можно поставить узо на 16А,20А. Автомат на 16А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу