10.04.2017 в 02:49:46
10.04.2017 в 03:46:28
Uteer, Вводный автомат не ставили. Токт утечки у 16 Амперного УЗО и диф.автомата составляют 30 мА. l= P/220. 700+176+2400=3276/220=14.89 это максимальный ток. Для такого тока нагрузки вполне подойдёт кабель 2.5.
10.04.2017 в 03:51:23
Uteer, Iнагр
10.04.2017 в 03:56:25
Uteer написал: Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.
Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.
Uteer, Iнагр
10.04.2017 в 03:59:01
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
10.04.2017 в 04:03:45
Stanislaw34, А как бы сделали вы?
10.04.2017 в 06:36:17
Serzh999 написал:
Serzh999,
Вечный студент
10.04.2017 в 06:57:47
Нормально. Работоспособно. Но духовка если снабжена стандартной вилкой, то она не будет потреблять ток более 16А, соответственно автомат на нее лучше поставить 16А, а если она мощнее, то можно увеличить сечение кабеля до 4 кв.мм и автомат на 25А
Электрик в Екатеринбурге
10.04.2017 в 10:26:49
Uteer написал: Вводного автомата нет? Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны. Непонятно как выбирали номинальные токи узошников. 23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли? Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.
Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.
Uteer,
MaSeVi написал:
Serzh999 написал: MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?
Вам уже написали - очень тяжело считывать текст. Попробуйте хоть как-то изобразить в виде простейшей схемы...
MaSeVi,Просьбу выполнил ;-)
10.04.2017 в 10:35:59
MrGalaxy написал:
Serzh999 написал:
Serzh999,
- Модули должны соединяться параллельно, а не как у Вас нарисовано.
- Грубейшая ошибка по разводке нуля, ноль со счётчика должен идти до узо, а после узо ноль должен браться с выходных клемм узо и никак иначе. Гляньте аналогичные схемы, станет понятно.
MrGalaxy,
Почти тоже самое. Я не могу понять.
10.04.2017 в 10:58:40
Serzh999, реле напряжения, водогрей, посудомой, тёлый пол, электрику на балкон, ОПС, аквасторож планируете? Разрешённая мощность?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.04.2017 в 11:44:43
Serzh999 написал:
Почти тоже самое. Я не могу понять.
Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.
Вечный студент
10.04.2017 в 14:08:31
megrad, Не планирую. Спасибо что напомнили про балкон. Надо подумать. Скорее всего запитаю вместе с Залом
10.04.2017 в 17:02:12
MrGalaxy написал:
Serzh999 написал:
Почти тоже самое. Я не могу понять.
Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.
MrGalaxy, Вы правы. Не знаю что на меня нашло. Вот исправленный вариант.
10.04.2017 в 18:09:32
Serzh999 написал: Stanislaw34, А как бы сделали вы?
В том случае, если нет каких-то конкретных и эксклюзивных требований (собрать полностью на дифах или на связках АВ+УЗО - было такое), сделал бы гораздо проще. Два групповых УЗО, под ними все линии, исключая кондиционер. АВ освещения - два 6А (более чем достаточно!), разные группы. На кондей - связку 1р АВ+УЗО. Есть желание поиграть с новым щитком, понаблюдать за током и напряжением, показывать его гостям - поставил бы ВАР. В случае, если сеть в плохом состоянии, можно установить РКН от Меандра или Новатек. Вот, собственно, и все.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу