17.04.2017 в 16:18:36

guest15 написал: что каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88 без всяких оконечников

А прожать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

17.04.2017 в 18:01:47

megrad написал: А прожать?

Прошу прощения, не уловил, "прожать" как?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2017 в 18:04:40

guest15 написал: Для примера взяли ВА88-33, высота клеммы ~13мм

Как Вы собираетесь прожать две моно жилы по 25 мм 2?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

17.04.2017 в 18:13:28

guest15 написал: Как по вашему?

По нашему ОТВЕТВЛЕНИЕ ДЕЛАЕТСЯ ДО АВТОМАТА, ИНАЧЕ - если сдохнет автомат, то придется отключать все, что после...

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.04.2017 в 01:56:33

guest15 написал: , а как подключается отводной проводник?

В одной гильзе, внахлёст обжимается три жилы с набивкой обрезками. (куски линейного с обоих сторон гильзы, ответвление с одной из сторон, вместе с одной из частей линейной жилы).

guest15 написал: Как лучше завести концы в орех?

Вот соединение линейной жилы орехом, на мой взгляд, весьма дурная затея.

guest15 написал: ВА88-33,

Отчего перескок на 33 с 32?

guest15 написал: каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88

То что нечто можно выполнить физически, не значит, что так нужно делать.

Первое. Заводя именно разделённые "концы" линейной жилы, вы фактически шлейфуете на клеммах коммутационного аппарата линейный проводник. Вы действительно считаете, что это удачная идея?

Сам по себе факт такой реализации, по положению точки стыка линейных жил диктует вам расположение вводного ВА. И скорее всего вы будете завязаны на старой компоновке щита. Не сможете поправить мнемоническую логику положения управляющих рычагов: включено - вверх или вправо (ГОСТ 22615-77 п.6.).

По физическим размерам. У ВА88-33 гнездо (шир. х глуб.) 11 х 12,5, а у 32 это 10,5 х 11. По ГОСТ у Al жилы 25 мм.кв. диаметр 6,4. Две жилы рядом это 12,8 мм, что больше чем 11 или 10,5.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.04.2017 в 02:15:35

guest15 написал: ВА88-33,

Отчего перескок на 33 с 32?

guest15 написал: каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88

То что нечто можно выполнить физически, не значит, что так нужно делать. Сам по себе факт такой реализации, по положению точки стыка линейных жил диктует вам расположение вводного ВА. И скорее всего вы будете завязаны на старой компоновке щита. Не сможете поправить мнемоническую логику положения управляющих рычагов: включено - вверх или вправо.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

18.04.2017 в 18:16:21

VIVA написал: Отчего перескок на 33 с 32?

Перескока не будет, ВА88-33 просто оказался под рукой во время спора с коллегой.

VIVA: То что нечто можно выполнить физически, не значит, что так нужно делать.

Согласен )

VIVA: Заводя именно разделённые "концы" линейной жилы, вы фактически шлейфуете на клеммах коммутационного аппарата линейный проводник. Вы действительно считаете, что это удачная идея?

Конечно не очень удачная. Но мне было интересно узнать мнение мастеров по этому поводу.

По физическим размерам. У ВА88-33 гнездо (шир. х глуб.) 11 х 12,5, а у 32 это 10,5 х 11. По ГОСТ у Al жилы 25 мм.кв. диаметр 6,4. Две жилы рядом это 12,8 мм, что больше чем 11 или 10,5.

Так точно. Просто так не впихнуть. Если только не обточить напильником, как в известном анекдоте )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

18.04.2017 в 18:47:21

guest15 написал: Так точно. Просто так не впихнуть. Если только не обточить напильником, как в известном анекдоте )

в некоторых случаях жилы формуют ... прессом, в тисках, молотком :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.04.2017 в 21:00:20

BV написал: в некоторых случаях жилы формуют

Секторным жилам перед опрессовкой в гильзы/наконечники нужно придавать округлую форму. Так что несколько чаще, чем в "некоторых случаях". ;)

guest15 написал: Если только не обточить напильником, как в известном анекдоте )

Не сказать, чтобы я разделял мнение, что ковка линейных жил по месту в щите задача тривиальная, но определённо более уместная чем спиливание надфилем драгоценных квадратных миллиметров.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

18.04.2017 в 21:17:49

VIVA написал: Не сказать, чтобы я разделял мнение, что ковка линейных жил по месту в щите задача тривиальная

проще некуда - Клещи переставные-гаечный ключ KNIPEX на 250 - 300 мм справляется с этой задачей на ура. Там весьма немалое передаточное число и усилие он создает приличное - для меди и АЛ хватает за глаза, по крайней мере для озвученных сечений

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

18.04.2017 в 21:30:58

BV написал: проще некуда

Если на то пошло, делать бы надо, очевидно уже имеющимся в хозяйстве прессом, подобрав матрицы.

Кипипекс штука хорошая, но отдавить ими 2...4 мм. алюминия, то ещё "занятие", кмк.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.