VladimirMSC, Схеме, коллективного разума, восхищает :) Особенно решение ,о наличии АВ25А перед УЗО :) видимо, много пустого места в щите и решили поставить ,потому как другого объяснения, лично я не нахожу :)
14.04.2017 в 17:05:57
VladimirMSC, Схеме, коллективного разума, восхищает :) Особенно решение ,о наличии АВ25А перед УЗО :) видимо, много пустого места в щите и решили поставить ,потому как другого объяснения, лично я не нахожу :)
14.04.2017 в 17:08:58
MrGalaxy, понял.
BV написал: ТП лучше в стяжку, если в стяжке -сетка - то сетка подключается к ОТДЕЛЬНОМУ проводнику PE от щитка через КУП. КУП подключается к PE щитка отдельным проводником. Экран кабеля ТП - и к PE приходящего кабеля, и к отд проводнику от КУП. Розетки в ванной также. На схемах это рисуют.... чтоб не забыть проложить провода :)
BV, хорошее уточнение, Тп уже заложен, но постараюсь проследить выполнение ваших рекомендаций.
Всем спасибо. На выходных еще раз всё попробую пересмотреть и порисовать) Всем хороших выходных!
14.04.2017 в 17:33:46
MrGalaxy написал: Кроме того, узо 10 мА бывает у брэндов только 25 и 16 А, и если поставить 3 автомата по 16 А, то узо надо дополнительно защищать (приверженцы коэффициента использования скажут по другому).
Простите,а чем защищать, неужели тем самым АВ25А ,который указал ТС на схеме :) Интересный поворот
14.04.2017 в 18:00:15
ebf написал:
MrGalaxy написал: Кроме того, узо 10 мА бывает у брэндов только 25 и 16 А, и если поставить 3 автомата по 16 А, то узо надо дополнительно защищать (приверженцы коэффициента использования скажут по другому).
Простите,а чем защищать, неужели тем самым АВ25А ,который указал ТС на схеме :) Интересный поворот
ebf, Вы же мою позицию по этому вопросу знаете. :) Потому я и сделал оговорку про приверженцев коэффициента спроса.
Вечный студент
14.04.2017 в 18:10:23
MrGalaxy написал: ebf, Вы же мою позицию по этому вопросу знаете. :) Потому я и сделал оговорку про приверженцев коэффициента спроса.
Да ладно с этим спросом, ваше право ,отрицать так сказать основы ,ну вот каким образом АВ25А в данном случаи ,может защитить УЗО 25А от, вашего страшного СВЕРХТОКА, я ума не приложу :) У вас УЗО25А сколько максимум ампер держит, ну чтобы не сгореть ?
14.04.2017 в 19:10:41
ebf написал:
MrGalaxy написал: ebf, Вы же мою позицию по этому вопросу знаете. :) Потому я и сделал оговорку про приверженцев коэффициента спроса.
Да ладно с этим спросом, ваше право ,отрицать так сказать основы ,ну вот каким образом АВ25А в данном случаи ,может защитить УЗО 25А от, вашего страшного СВЕРХТОКА, я ума не приложу :) У вас УЗО25А сколько максимум ампер держит, ну чтобы не сгореть ?
ebf, Я бы сам хотел это знать, нигде нет данных. Однако, сверхток, который пропустит один АВ 25 А всяко меньше сверхтока, который суммарно пропустят параллельно включённые четыре АВ по 16 А. Лучше вообще не доводить технику до предельных режимов эксплуатации.
Вечный студент
14.04.2017 в 19:29:44
MrGalaxy написал: Однако, сверхток, который пропустит один АВ 25 А всяко меньше сверхтока, который суммарно пропустят параллельно включённые четыре АВ по 16 А.
А, вот какая логика :) т.е вас не смущает ,что через УЗО25А может протекать ток 36А ? Простите, а какую технику, вы хотите довести, если у ТС всё известно и понятно, что находится под УЗО ?
14.04.2017 в 19:35:46
ebf написал: А, вот какая логика :) т.е вас не смущает ,что через УЗО25А может протекать ток 36А ?
ebf, смущает, ещё как! Но ещё больше смущает прохождение тока 92 А.
Простите, а какую технику, вы хотите довести, если у ТС всё известно и понятно, что находится под УЗО ?
Если известно и понятно, то логично уменьшить номиналы автоматов, или объединить линии.
Вечный студент
14.04.2017 в 20:04:12
14.04.2017 в 20:20:03
Вечный студент