Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2017 в 17:05:57

VladimirMSC, Схеме, коллективного разума, восхищает :) Особенно решение ,о наличии АВ25А перед УЗО :) видимо, много пустого места в щите и решили поставить ,потому как другого объяснения, лично я не нахожу :)

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

14.04.2017 в 17:08:58

MrGalaxy, понял.

BV написал: ТП лучше в стяжку, если в стяжке -сетка - то сетка подключается к ОТДЕЛЬНОМУ проводнику PE от щитка через КУП. КУП подключается к PE щитка отдельным проводником. Экран кабеля ТП - и к PE приходящего кабеля, и к отд проводнику от КУП. Розетки в ванной также. На схемах это рисуют.... чтоб не забыть проложить провода :)

BV, хорошее уточнение, Тп уже заложен, но постараюсь проследить выполнение ваших рекомендаций.

Всем спасибо. На выходных еще раз всё попробую пересмотреть и порисовать) Всем хороших выходных!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2017 в 17:33:46

MrGalaxy написал: Кроме того, узо 10 мА бывает у брэндов только 25 и 16 А, и если поставить 3 автомата по 16 А, то узо надо дополнительно защищать (приверженцы коэффициента использования скажут по другому).

Простите,а чем защищать, неужели тем самым АВ25А ,который указал ТС на схеме :) Интересный поворот

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.04.2017 в 18:00:15

ebf написал:

MrGalaxy написал: Кроме того, узо 10 мА бывает у брэндов только 25 и 16 А, и если поставить 3 автомата по 16 А, то узо надо дополнительно защищать (приверженцы коэффициента использования скажут по другому).

Простите,а чем защищать, неужели тем самым АВ25А ,который указал ТС на схеме :) Интересный поворот

ebf, Вы же мою позицию по этому вопросу знаете. :) Потому я и сделал оговорку про приверженцев коэффициента спроса.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2017 в 18:10:23

MrGalaxy написал: ebf, Вы же мою позицию по этому вопросу знаете. :) Потому я и сделал оговорку про приверженцев коэффициента спроса.

Да ладно с этим спросом, ваше право ,отрицать так сказать основы ,ну вот каким образом АВ25А в данном случаи ,может защитить УЗО 25А от, вашего страшного СВЕРХТОКА, я ума не приложу :) У вас УЗО25А сколько максимум ампер держит, ну чтобы не сгореть ?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.04.2017 в 19:10:41

ebf написал:

MrGalaxy написал: ebf, Вы же мою позицию по этому вопросу знаете. :) Потому я и сделал оговорку про приверженцев коэффициента спроса.

Да ладно с этим спросом, ваше право ,отрицать так сказать основы ,ну вот каким образом АВ25А в данном случаи ,может защитить УЗО 25А от, вашего страшного СВЕРХТОКА, я ума не приложу :) У вас УЗО25А сколько максимум ампер держит, ну чтобы не сгореть ?

ebf, Я бы сам хотел это знать, нигде нет данных. Однако, сверхток, который пропустит один АВ 25 А всяко меньше сверхтока, который суммарно пропустят параллельно включённые четыре АВ по 16 А. Лучше вообще не доводить технику до предельных режимов эксплуатации.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2017 в 19:29:44

MrGalaxy написал: Однако, сверхток, который пропустит один АВ 25 А всяко меньше сверхтока, который суммарно пропустят параллельно включённые четыре АВ по 16 А.

А, вот какая логика :) т.е вас не смущает ,что через УЗО25А может протекать ток 36А ? Простите, а какую технику, вы хотите довести, если у ТС всё известно и понятно, что находится под УЗО ?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.04.2017 в 19:35:46

ebf написал: А, вот какая логика :) т.е вас не смущает ,что через УЗО25А может протекать ток 36А ?

ebf, смущает, ещё как! Но ещё больше смущает прохождение тока 92 А.

Простите, а какую технику, вы хотите довести, если у ТС всё известно и понятно, что находится под УЗО ?

Если известно и понятно, то логично уменьшить номиналы автоматов, или объединить линии.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2017 в 20:04:12

MrGalaxy написал: Но ещё больше смущает прохождение тока 92 А.

Да?Вы хотите получить 92А ,хотелось бы хоть теоретически узнать, как это возможно в данной ситуации? :)

MrGalaxy написал: Если известно и понятно, то логично уменьшить номиналы автоматов, или объединить линии.

Неа не логично, а глупо .

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.04.2017 в 20:20:03

ebf написал:

Да?Вы хотите получить 92А ,хотелось бы хоть теоретически узнать, как это возможно в данной ситуации?

ebf, 4 х 16 х 1,45

MrGalaxy написал: Если известно и понятно, то логично уменьшить номиналы автоматов, или объединить линии.

Неа не логично, а глупо .

Я пытаюсь следовать Вашей логике.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2017 в 20:33:18

MrGalaxy написал: 4 х 16 х 1,45

Не ,то что вы любите умножать и складывать ,это я знаю.Как вы их в реале хотите получить ,вы же этого боитесь и ставите защиту от перегрузки :)

MrGalaxy написал: Я пытаюсь следовать Вашей логике.

Моя логика не изменяет номиналы АВ

0