ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 15:46:04

VladimirMSC написал: Вот и я всё пытаюсь разобраться с этим моментом (выделил красным на схеме). Сейчас это главный непонятный вопрос у меня (применительно к моей схеме) :help Цитирую CS про УЗО+АВ от АВВ:

Более грамотного ничего не нашли :) Не читайте глупостей ,тем более таких .В шапке есть тема про УЗО сидите и штудируйте :)

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

17.04.2017 в 16:13:32

ebf написал:

VladimirMSC написал: Вот и я всё пытаюсь разобраться с этим моментом (выделил красным на схеме). Сейчас это главный непонятный вопрос у меня (применительно к моей схеме) :help Цитирую CS про УЗО+АВ от АВВ:

Более грамотного ничего не нашли :) Не читайте глупостей ,тем более таких .В шапке есть тема про УЗО сидите и штудируйте :)

ebf, ну я "электрик" пока неделю и то, всего-лишь на уровне форумного теоретика) Поэтому, вслушиваюсь в любые советы людей имеющих практический опыт в этом. А на ваш взгляд, как нужно поступить в моей схеме? Спасибо.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 16:16:32

VladimirMSC написал: А на ваш взгляд, как нужно поступить в моей схеме?

Какого производителя АВ и УЗО будете ставить?

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

17.04.2017 в 16:25:07

ebf, АВВ

ebf написал:

VladimirMSC написал: А на ваш взгляд, как нужно поступить в моей схеме?

Какого производителя АВ и УЗО будете ставить?

ebf, на АВВ:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 16:29:32

VladimirMSC, Тогда если не вводе оставите АВ40А ,то можете поставить 2 УЗО 40А30мА на всё включая варочную ,если поменяете вводной на АВ50А то поставьте 2УЗО по 63А30мА .Всё и ваша схема готова .Нагрузку раскидайте примерно одинаково на каждое УЗО

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

17.04.2017 в 16:40:51

ebf написал: VladimirMSC, Тогда если не вводе оставите АВ40А ,то можете поставить 2 УЗО 40А30мА на всё включая варочную ,если поменяете вводной на АВ50А то поставьте 2УЗО по 63А30мА .Всё и ваша схема готова .Нагрузку раскидайте примерно одинаково на каждое УЗО

ebf, Правильно ли я понял, что в таком случае так же убираем отдельный ДИФ на плиту, но добавляется АВ на 32А? Получается так? Схемы по вашим комментариям:

![]

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 16:57:00

VladimirMSC, Да. Зачем отдельный диф на холодильник, следуете моде о якобы не отключаемых линиях :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

17.04.2017 в 16:58:35

VladimirMSC написал: Вот и я всё пытаюсь разобраться с этим моментом (выделил красным на схеме). Сейчас это главный непонятный вопрос у меня (применительно к моей схеме)

Да чего тут непонятного: номинальный ток УЗО не должен быть ниже, чем позволяют автоматы на его линии (линиях). Берем номинальный ток УЗО не ниже вышестоящего автомата (выше можно, но не нужно), либо суммы номинальных токов нижестоящих.

VladimirMSC написал: А почему в такой комбинации УЗО можно исключить? Не совсем понял.

Не исключить УЗО, а выбрать его номинальный ток 40А вместо 63. Это дешевле.

VladimirMSC написал: Я наоборот, три УЗО (А и АС) сократил до двух УЗО (но все А). Пусть будет так, мало ли что потом, в будущем, через эти линии придётся подключать. "А" - более "дальновиднее" по защите.

Я предлагал оставить два УЗО, но тип "А" выбрать только для одного из них. Еще можно заменить входное 100 мА S в этажном щите на тип "А", тогда в квартире можно ограничиться "АС".

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 17:05:36

TAB написал: Да чего тут непонятного: номинальный ток УЗО не должен быть ниже, чем позволяют автоматы на его линии (линиях). Берем номинальный ток УЗО не ниже вышестоящего автомата (выше можно, но не нужно), либо суммы номинальных токов нижестоящих.

Хватит нести БРЕДЯТИНУ или рассказывайте это где нибудь в приватных беседах своим сотоварищам

0
VladimirMSC
VladimirMSC
Местный

Регистрация: 11.12.2014

Москва

Сообщений: 144

17.04.2017 в 17:10:02

ebf написал: VladimirMSC, Да. Зачем отдельный диф на холодильник, следуете моде о якобы не отключаемых линиях :)

ebf,
У меня от застройщика этот ДИФ, для холодильника больше этого не нужно) Ну это уже мелочи, мне главное сбалансировать связь АВ-УЗО-АВ. Мне нравится ваше предложение, думаю, вариан №1 (с АВ50 + УЗО64) будет оптимальным и с некоторым запасом по мощности. В будущем, к этим УЗО64 можно и кондей и ТП повесить. Я правильно думаю? :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.04.2017 в 17:16:02

VladimirMSC написал: вариан №1 (с АВ50 + УЗО64)

Только не 64 а 63А

VladimirMSC написал: В будущем, к этим УЗО64 можно и кондей и ТП повесить. Я правильно думаю? :)

Правильно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу