VladimirMSC написал:
Вот и я всё пытаюсь разобраться с этим моментом (выделил красным на схеме). Сейчас это главный непонятный вопрос у меня (применительно к моей схеме)
Да чего тут непонятного: номинальный ток УЗО не должен быть ниже, чем позволяют автоматы на его линии (линиях). Берем номинальный ток УЗО не ниже вышестоящего автомата (выше можно, но не нужно), либо суммы номинальных токов нижестоящих.
VladimirMSC написал:
А почему в такой комбинации УЗО можно исключить? Не совсем понял.
Не исключить УЗО, а выбрать его номинальный ток 40А вместо 63. Это дешевле.
VladimirMSC написал:
Я наоборот, три УЗО (А и АС) сократил до двух УЗО (но все А). Пусть будет так, мало ли что потом, в будущем, через эти линии придётся подключать. "А" - более "дальновиднее" по защите.
Я предлагал оставить два УЗО, но тип "А" выбрать только для одного из них. Еще можно заменить входное 100 мА S в этажном щите на тип "А", тогда в квартире можно ограничиться "АС".