Приветствую!
Нужен совет по поводу сантехники в новостройке. На носу приёмка квартиры и после последнего визита на объект, возникло крайне много вопросов.
Ситуация в следующем, по договору ДДУ застройщик должен сдать квартиру со следующей формулировкой касательно сантехники и водопровода - "сантехнические приборы (за исключением тех, без которых многоквартирный дом не будет сдан в эксплуатацию) - отсутствуют; горячий, холодный водопровод - стояки смонтированные, с установкой запорной арматуры и приборов учёта", реальный результат на фото.
Дом многоэтажный (21 этаж), счетчики находятся не в квартире а на лестничной клетке, в щитке и от них уже идет ввод в квартиру.
И теперь непосредственно к вопросам:
Буду крайне признателен за помощь и отклик!
Ниже все выписки из проектной документации:
"Проектом предусматривается зонирование сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. - Нижняя зона 1-12 этаж, Верхняя зона 13-24 этаж. Стояки хозяйственно-питьевого, горячего и циркуляционного водопроводов жилого дома прокладываются в лестнично-лифтовых холлах в коммуникационных шахтах, поквартирная разводка осуществляется от коллекторов, расположенных в шкафах коллекторных ШРН. На каждом поэтажном отводе от стояков хозяйственно-питьевого и горячего водопровода перед коллектором предусмотрена отключающая арматура, фильтр и регулятор давления."_
"Для обеспечения давления у санитарно-технического прибора не более 45 м, проектом предусматривается установка регуляторов давления на 10-ти этажах каждой зоны. Регуляторы давления устанавливаются на ответвлении от стояков хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения после отключающей арматуры и фильтра перед коллектором."
"На коллекторах на каждом отводе в квартиру устанавливаются счетчики холодной и горячей воды с обратными клапанами и отключающей арматурой. Циркуляционные трубопроводы от каждой квартиры также объединяются в один коллектор с установкой счётчика и отключающей арматуры"
"Прокладка водопроводных сетей внутри здания предусмотрена открыто по строительным конструкциям в техподполье, скрыто стояки в коммуникационных нишах, поквартирные разводки от распределительных поэтажных коллекторов под перекрытием в подшивном потолке"
"Трубопроводы квартирных разводок систем холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в подшивном потолке, запроектированы из полипропленовых труб PN20 для холодной и PN20 армированных стекловолокном для горячей воды. Компенсация температурных удлиннений в трубопроводах осуществляется за счёт угловых поворотов." Для учёта расхода горячей и холодной воды для каждой квартиры предусматривается крыльчатые счетчики холодной СХВ-15Д и горячей водный СГВ-15Д без обводной линии, устанавливаемые в коллекторных шкафах в общих лифтово-лестничных холлах. Перед счетчиком холодной и горячей воды предусмотрен обратный клапан."_
20.04.2017 в 19:14:03
Noisefornoise написал: Циркуляционные трубопроводы от каждой квартиры также объединяются в один коллектор с установкой счётчика и отключающей арматуры"
Вот это крайне интересная фраза, за которой может быть скрыто очень много интересного. Например, то, что проектировщик - му..ак :)
Noisefornoise написал: "сантехнические приборы (за исключением тех, без которых многоквартирный дом не будет сдан в эксплуатацию) - отсутствуют
пусть расшифруют ..... может это унитаз :)
Noisefornoise написал: Не разу не видел разводки по потолку, еще и так "прекрасно" запененной.
По потолку - бывает, не проблема. Пена - хорошо, что запенили все щели и вам не придется это делать. Плохо, что на трубах нет теплоизоляции.
Нужны фото коллекторных щитов, и особенно "ЦИРКУЛЯЦИИ" - подозреваю, что ее не будет
20.04.2017 в 20:54:56
BV написал: Плохо, что на трубах нет теплоизоляции.
А зачем она (изоляция) на пропилене, он и сам по себе неплохой изолятор? И второй вопрос, любопытства ради - я сам такой разводки ни разу не видел и вот что мне интересно, если стояк с горячей водой проходит на лестничной клетке а потом еще и такие загогулины по потолку делает, то сколько времени (и воды) надо будет сливать чтобы горяченькая пошла? Или в квартиру заходит подача и обратка и надо это дело еще соединять перемычкой? Т.е. в квартиру теперь стали заводить 3 трубы вместо двух?
20.04.2017 в 21:04:57
Andrey1812 написал: А зачем она (изоляция) на пропилене, он и сам по себе неплохой изолятор?
Но хуже чем теплоизоляция. Чтоб вода не остывала и не грелась.
Andrey1812 написал: И второй вопрос, любопытства ради - я сам такой разводки ни разу не видел и вот что мне интересно, если стояк с горячей водой проходит на лестничной клетке а потом еще и такие загогулины по потолку делает, то сколько времени (и воды) надо будет сливать чтобы горяченькая пошла?
По правилам предоставления коммунальных услуг - не более 3х минут. У меня у самого трубы по потолку в квартиру входят, и счетчики - в общем холле.
Andrey1812 написал: Или в квартиру заходит подача и обратка и надо это дело еще соединять перемычкой?
Это вы у проетировщиков спросите. И не забудьте спросить про счетчик на обратке и как снимать показания :)
20.04.2017 в 21:08:01
Andrey1812 написал: Т.е. в квартиру теперь стали заводить 3 трубы вместо двух?
В квартирах такого я никогда не видел, и даже не слышал. Но один раз делал сам такой проект, и реализацию. Правда в коммерческом помещении. Учет - по разнице показаний двух счетчиков
20.04.2017 в 21:30:05
BV написал: По правилам предоставления коммунальных услуг - не более 3х минут.
Понятно, спасибо за пояснения.
Вот только слив холодной воды до появления горячей (в течении 3-х минут) с каждым годом становиться достаточно дорогим удовольствием. ИМХО такое решение от застройщиков - зло для жильцов.
20.04.2017 в 22:02:01
Andrey1812 написал: ИМХО такое решение от застройщиков - зло для жильцов.
Несмотря на отрицательные моменты (отсутствие циркуляции + отсутствие полотенцесушителей водяных) - я не считаю это злом. Значительно хуже, когда перекрывают стояк на время работ. Хуже, когда кто-то уехал в отпуск и в его квартире прорвало воду. Хуже, из-за дыр между квартирами по стоякам. PS Жил и с той и с этой системой. Все новое строят с выносом стояков в общий холл.
20.04.2017 в 23:32:41
BV написал: По правилам предоставления коммунальных услуг - не более 3х минут. У меня у самого трубы по потолку в квартиру входят, и счетчики - в общем холле.
Подскажите, а как у вас разводка сделана, внутри квартиры? А то честно не понимаю как нам делать развод с потолка)
И как проверить горячую воды при приёмке? ведь по факту там заглушка
Может стоит запросить у застройщика акт скрытых работ по монтажу водоснабжения? Дабы понимать что там внутри
20.04.2017 в 23:33:57
Andrey1812 написал: Или в квартиру заходит подача и обратка и надо это дело еще соединять перемычкой?
Если не затруднит, обьясните как это выглядит и реализуется? Чтобы мы могли хотя бы визуально проверить, что ж нам там намонтировали)
21.04.2017 в 17:24:22
BV написал: Все новое строят с выносом стояков в общий холл.
Я согласен, что стояки должны быть в холле, но к сожалению, любая хорошая идея будет испорчена способом ее реализации. В общем получается что у каждого подхода есть и плюсы и минусы.
Noisefornoise написал: Если не затруднит, обьясните как это выглядит и реализуется?
Если верить BV в частном секторе это НЕ реализуется, поэтому забейте.
21.04.2017 в 17:46:18
Noisefornoise написал: Подскажите, а как у вас разводка сделана, внутри квартиры? А то честно не понимаю как нам делать развод с потолка)
Провести в сантехшкаф по потолку, а оттуда - к потребителям ... как именно - смотреть по месту.
Noisefornoise написал: И как проверить горячую воды при приёмке? ведь по факту там заглушка
А вот пусть как хотят так и показывают. Требуйте. Напаяют трубу, доведут до шкафа, поставят кран. А то совсем уж охренели...
Noisefornoise написал: Может стоит запросить у застройщика акт скрытых работ по монтажу водоснабжения? Дабы понимать что там внутри
Где ТАМ?
Noisefornoise написал: Чтобы мы могли хотя бы визуально проверить, что ж нам там намонтировали)
У вас же все видно на фото
Andrey1812 написал: Если верить BV в частном секторе это НЕ реализуется, поэтому забейте.
Я не видел, но в договоре
Noisefornoise написал: "На коллекторах на каждом отводе в квартиру устанавливаются счетчики холодной и горячей воды с обратными клапанами и отключающей арматурой. Циркуляционные трубопроводы от каждой квартиры также объединяются в один коллектор с установкой счётчика и отключающей арматуры"
Вот пусть они Вам покажут циркуляционный трубопровод в ВАШЕЙ квартире. И покажут, что он работает. И спросите еще как учитывать потребление ГВС. Без этого не подписывайте АКТ. Без теплоизоляции на трубах - тоже. Без работающих кранов ГВС и ХВС в саншкафу - тоже.
21.04.2017 в 17:57:09
Andrey1812 написал: Вот только слив холодной воды до появления горячей (в течении 3-х минут) с каждым годом становиться достаточно дорогим удовольствием.
У нас летом циркуляции нет вовсе, в новостройках её может не быть и зимой.
24.04.2017 в 20:58:27
BV написал: Noisefornoise написал: Может стоит запросить у застройщика акт скрытых работ по монтажу водоснабжения? Дабы понимать что там внутри
Где ТАМ?
Имел ввиду промежуток от шкафа в холле до уже непосредственно места, откуда трубы которые видно на фото, входят в квартиру. Я так понимаю этот участок описывается в проектной документации как _"поквартирные разводки от распределительных поэтажных коллекторов под перекрытием в подшивном потолке"
BV написал: Noisefornoise написал: Подскажите, а как у вас разводка сделана, внутри квартиры? А то честно не понимаю как нам делать развод с потолка)
Провести в сантехшкаф по потолку, а оттуда - к потребителям ... как именно - смотреть по месту.
Извиняюсь конечно за глупый вопрос, но что такое сантехкаф, о котором вы говорите? Он должен находится в квартире?