BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139876

25.04.2017 в 21:01:23

Jaroslava, Вам интересна деталь 8 на чертеже

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

25.04.2017 в 21:11:01

Jaroslava, проблема решена?

0
Alex-1960
Alex-1960
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

26.04.2017 в 11:02:39

Jaroslava, У меня была точь-в-точь аналогичная ситуация. Я тоже тут спрашивал что делать, пока сам не разобрался. Куда меня только не посылали: и учить физику, и алгебру, и сапромат, и ставить расширительный бак и так далее, далее, далее. Ток вот что я Вам скажу: все предохранительные клапаны, в том числе и поставляемые с бойлером, рассчитаны на разные давления сброса воды. Если клапан продают с макс. давлением на 5-6 бар (так продавцы говорят), то это никак не значит, что это действительно так!!! Запомните это!!! Покупать нужно только тот, который уже кем-то отградуирован на правильное давление!!! именно для этих целей. Я себе сделал точно по этому образцу и теперь в случае покупки оного, могу сам его проверить. Ваш клапан рассчитан, очевидно, на давление 8 бар. И все дела. Ищите на 3-4-5-6 или ставьте группу безопасности которая работает правильно (не пожалейте денег ибо разрыв бака влечет за собой страшные неприятности). И будет Вам счастье!!! Успехов!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139876

26.04.2017 в 11:19:12

Alex-1960 написал: Ваш клапан рассчитан, очевидно, на давление 8 бар.

Чукча не читатель, чукча писатель?

Alex-1960 написал: . И все дела. Ищите на 3-4-5-6

0
Jaroslava
Jaroslava
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Алушта

Сообщений: 8

01.05.2017 в 23:22:45

В общем, такие дела. Вода начинает капать из трубки, когда манометр показывает 8 бар. Если открыть холодную воду на пару секунд, показания манометра откатываются обратно к 3,5, но из трубки продолжает капает. Если открыть горячую воду на пару сек, то показания также откатываются обратно к 3,5, но капать перестаёт. Я сделала вывод, 8 бар-это всё таки не давление внутри бойлера, а клапан очевидно работает как положено и стравливает воду при 6 барах.Или нет? Хотя, конечно, каким образом манометр показывает цифры, когда на него давление давит с обоих сторон, я не понимаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139876

02.05.2017 в 00:25:40

Jaroslava написал: Или нет?

нет. Клапан срабатывает при 8. Отрегулируйте на 6-6.5.

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

02.05.2017 в 06:07:52

BV написал:

Jaroslava написал: Или нет?

нет. Клапан срабатывает при 8. Отрегулируйте на 6-6.5.

BV, если бойлер расчитан на 6 бар, то и клапан должен быть отрегулирован на давление не выше 6 бар.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139876

02.05.2017 в 10:40:20

Очумелый мозг написал: если бойлер расСчитан на 6 бар

это РАБОЧЕЕ давление при эксплуатации

0
Jaroslava
Jaroslava
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Алушта

Сообщений: 8

20.05.2017 в 00:49:29

Отрегулировали клапан и теперь вода капает, когда стрелка на манометре показывает 6, дальше стрелка не заходит.Всё вроде бы в порядке, но как-то очень много воды скапывается, за 4 дня почти 5л набралось...что-то по-прежнему не так...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.05.2017 в 22:44:00

Jaroslava, так и должно быть при более-менее интенсивном водоразборе! Слив клапана должен не в банке торчать, а через воронку + сухой сифон - в канализацию.

0
Jaroslava
Jaroslava
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Алушта

Сообщений: 8

21.05.2017 в 00:02:40

Mazayac, ну хорошо тогда, спасибо за ответ. Что в канализацию знаю, пока хотела понаблюдать, потом сделают как положено)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.