Юрка написал: Например, в ГОСТе на квартирные щитки написано: "6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока".

Берётё из 450/750 большее значение - соответствует! :)

Закон - что дышло. Не ищите строгого и осмысленного порядка в этой Вселенной.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20568

25.12.2020 в 12:11:16

ВТБ! написал: /750 большее значение

То есть большее значение всегда держим в уме ,если провод сертифицирован по ГОСТ 31947-2012 ? Составители этого ГОСТа просто не обязали вносить и верхнее зачение в маркировке .

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

25.12.2020 в 12:38:44

dokar написал: То есть большее значение всегда держим в уме

Нет - большее будет на уме у проверяющих, если захотят принять. А захотят наоборот - и вспомнят про меньшее.

Законы и прочие нормы принимают не для того, чтобы их соблюдали, а чтобы наказывать за их нарушение. Нет, их авторы специально не формулируют так, чтобы нельзя было не нарушить. У них так само получается - мозги кривые.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

25.12.2020 в 12:39:56

ГОСТ IEC 60227-1-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования:

2.3 номинальное напряжение (rated voltage): Стандартное напряжение, на которое рассчитан кабель, служащее для определения параметров электрических испытаний. Номинальное напряжение выражают сочетанием двух значений - U0/U, выраженных в вольтах: U0 - среднеквадратическое значение между любой изолированной жилой и "землей" (металлическим покрытием кабеля или окружающей средой); U - среднеквадратическое значение между любыми двумя фазными жилами многожильного кабеля или системы одножильных кабелей.

В системе переменного тока номинальное напряжение кабеля должно быть не менее номинального напряжения системы, для которого он предназначен. Это требование относится как к значению U0, так и к значению U.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

25.12.2020 в 14:01:06

Юрка написал: Общие требования:

А специальные требования к внутренней проводке щитков Вы привели выше. И там обеспечена двусмысленность.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

25.12.2020 в 18:25:31

"10.22 Проверку проводников по материалу, сечению, напряжению изоляции по 6.7.1—6.7.3 выполняют сверкой с технической документацией на щитки и сопроводительной документацией на проводники."

0
amiron45
amiron45
Новичок

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

06.04.2022 в 11:25:29

Добрый день!Можно ли использовать провод ПУгВ-3,4 10мм сечением для подключения внешнего штыревого заземления к элсчётчику на даче. Вводной кабель 220 вольт в щитке СИП 16мм на АВ 32А. Рекомендуют вроде использовать данный кабель заземления такого же сечения что и силовой? В моём случае СИП 16мм? Как тогда 16мм подключать к шине РЕ в щитке? ГЗШ у меня нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17217

06.04.2022 в 11:34:19

amiron45 написал: Добрый день!Можно ли использовать провод ПУгВ-3,4 10мм сечением для подключения внешнего штыревого заземления к элсчётчику на даче. Вводной кабель 220 вольт в щитке СИП 16мм на АВ 32А. Рекомендуют вроде использовать данный кабель заземления такого же сечения что и силовой? В моём случае СИП 16мм? Как тогда 16мм подключать к шине РЕ в щитке? ГЗШ у меня нет.

amiron45, 16 КВ.мм алюминий, 10 кв.мм - медь

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25011

09.04.2022 в 12:33:08

amiron45 написал: Можно ли использовать провод ПУгВ-3,4 10мм сечением для подключения внешнего штыревого заземления к элсчётчику на даче. Вводной кабель 220 вольт в щитке СИП 16мм на АВ 32А.

Проводник проложен в земле? Тогда у меня для Вас плохие "новости".

Или в земле идёт сталь а переход на медь после? Тогда ответ уже дали. Но можно и сталью до щита.

0