Arh написал: не найдя нужное сечение
Вас устроит диаметр жилы 2,7 ,меньше уже плохо
27.04.2017 в 18:47:56
Arh написал: не найдя нужное сечение
Вас устроит диаметр жилы 2,7 ,меньше уже плохо
27.04.2017 в 19:22:17
Arh
Не логично (для меня) получается, так как в итоге вся схема, включая и варочную, висят на вводных 6-ти квадратах.
Вводные 6 квадратов соответствуют выделенной мощности. А установленная мощность, т.е. суммарная мощность установленного у вас оборудования, существенно выше выделенной. Посему никакого нарушения логики здесь не имеется. Кладите на варочную 6 квадратов и спите спокойно. :)
27.04.2017 в 19:42:52
Arh, желательно не просто "нечто подобное", а родную шину. И не просто родную, а лучше чтобы для конкретных автоматов. "Нечто подобное" иногда подходит. Например, на длине 12 модулей несовпадение между зубьями 1-полюсных шин ETI и General Electric около 1 мм. А у меня ещё валяется кусок 2-полюсной шины Merlin Gerin 100A и кусок 2-полюсной Schneider Electric 63A, так между ними через 20 см несовпадение зубьев уже 2 мм, если не больше. Казалось бы одна фирма ... но серии автоматов разные.
28.04.2017 в 15:07:21
Скоро перерисую схему и снова сюда выложу.
А пока по внутренностям пройдусь. Посоветуйте рубильник на квартирный щиток. Рубильник можно и ABB, и легранд и шнайдер и другой нормальный для моего щитка. И УЗМ-51М - лучший вариант для квартиры или можно ещё какие-то повыбирать?
И ещё, IEK - это плохо? Его что-то уж много на прилавках у нас
28.04.2017 в 15:42:18
Arh написал: Посоветуйте рубильник на квартирный щиток.
Вам надо выключатель нагрузки Легранд
28.04.2017 в 21:50:54
Arh написал: И УЗМ-51М - лучший вариант для квартиры или можно ещё какие-то повыбирать?
РН 106, Зубр(Рбуз)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.05.2017 в 17:58:39
Всем снова привет. Выставляю на показ очередной предварительный (шедевр) щиток.
И появились новые вопросы:
А вот и сама схема. Изменил следующее. Перекомпоновал автоматы под УЗО. Свет также запихал под разные УЗО. Изменил сечения проводов и номинал вводного автомата. Может у меня какая-то паранойя ;) , но я сделал так, что если в одной части квартиры выключаются розетки, то свет там работает,а в другой части квартиры при этом вырубается свет, а розетки пашут, и наоборот. Честно, пока сам не понял, что на меня такое снизошло :tambourinedance: и зачем оно это сделало))
Добавлено
03.05.2017 в 18:16:07
Arh написал: Так вот, можно ли ставить УЗО 40/30мА при вводном автомате номиналом 40 ампер, при том, что суммарный ток автоматов под УЗО больше 40?
Можно ,если это будет Легранд,Хагер,АВВ,Шнайдер(Акти9)
Arh написал: Рубильник должен быть двухполюсным и на 40 и более ампер?
2П 40А можно
УЗО 32А нет у тех производителей, что я указал выше .При такой схеме, можно было и двумя УЗО обойтись :)
03.05.2017 в 18:26:28
ebf написал: .При такой схеме, можно было и двумя УЗО обойтись :)
Повесить ванную (Р7 и Свет3) на УЗО Детской и Жилой. Ну да, можно так-то. Но тогда мне нужно будет точно ставить щиток на 24 модуля! Тут я себя оправдывал, что запас модулей небольшой остался и надо ставить 36! Я же говорю, паранойя :)
Плюс ещё не решил куда повесить розетку прихожей и свет кладовок, и возможно свет балкона. Хотя и их можно впихнуть под одно из УЗО
03.05.2017 в 18:28:39
Arh написал: Но тогда мне нужно будет точно ставить щиток на 24 модуля! Тут я себя оправдывал, что запас модулей небольшой остался и надо ставить 36!
Ну и ставьте 36 ,автоматики хоть дышать будут и это правильно, что 36 :)
03.05.2017 в 23:04:31
ebf написал: Можно ,если это будет Легранд,Хагер,АВВ,Шнайдер(Акти9)
Интересное уточнение. Почему так?