Arh написал: не найдя нужное сечение

Вас устроит диаметр жилы 2,7 ,меньше уже плохо

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

27.04.2017 в 19:22:17

Arh

Не логично (для меня) получается, так как в итоге вся схема, включая и варочную, висят на вводных 6-ти квадратах.

Вводные 6 квадратов соответствуют выделенной мощности. А установленная мощность, т.е. суммарная мощность установленного у вас оборудования, существенно выше выделенной. Посему никакого нарушения логики здесь не имеется. Кладите на варочную 6 квадратов и спите спокойно. :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

27.04.2017 в 19:42:52

Arh, желательно не просто "нечто подобное", а родную шину. И не просто родную, а лучше чтобы для конкретных автоматов. "Нечто подобное" иногда подходит. Например, на длине 12 модулей несовпадение между зубьями 1-полюсных шин ETI и General Electric около 1 мм. А у меня ещё валяется кусок 2-полюсной шины Merlin Gerin 100A и кусок 2-полюсной Schneider Electric 63A, так между ними через 20 см несовпадение зубьев уже 2 мм, если не больше. Казалось бы одна фирма ... но серии автоматов разные.

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

28.04.2017 в 15:07:21

Скоро перерисую схему и снова сюда выложу.

А пока по внутренностям пройдусь. Посоветуйте рубильник на квартирный щиток. Рубильник можно и ABB, и легранд и шнайдер и другой нормальный для моего щитка. И УЗМ-51М - лучший вариант для квартиры или можно ещё какие-то повыбирать?

И ещё, IEK - это плохо? Его что-то уж много на прилавках у нас

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2017 в 15:42:18

Arh написал: Посоветуйте рубильник на квартирный щиток.

Вам надо выключатель нагрузки Легранд http://www.etm.ru/cat/nn/9887714/ к примеру

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2017 в 21:50:54

Arh написал: И УЗМ-51М - лучший вариант для квартиры или можно ещё какие-то повыбирать?

РН 106, Зубр(Рбуз)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

03.05.2017 в 17:58:39

Всем снова привет. Выставляю на показ очередной предварительный (шедевр) щиток.

И появились новые вопросы:

  1. Посмотрел продукцию некоторых магазинов в Иркутске и заметил, что УЗО на 63 ампера нет (в тех, где смотрел) и самые часто встречающиеся – 40 и 25 .Так вот, можно ли ставить УЗО 40/30мА при вводном автомате номиналом 40 ампер, при том, что суммарный ток автоматов под УЗО больше 40? Вопрос больше любознательный, потому что, если надо будет я найду в других магазинах и на 63.
  2. Рубильник должен быть двухполюсным и на 40 и более ампер? Защитный ноль мы же не должны вырубать?

А вот и сама схема. Изменил следующее. Перекомпоновал автоматы под УЗО. Свет также запихал под разные УЗО. Изменил сечения проводов и номинал вводного автомата. Может у меня какая-то паранойя ;) , но я сделал так, что если в одной части квартиры выключаются розетки, то свет там работает,а в другой части квартиры при этом вырубается свет, а розетки пашут, и наоборот. Честно, пока сам не понял, что на меня такое снизошло :tambourinedance: и зачем оно это сделало))

Добавлено

  1. Есть ли смысл где-либо ставить автоматы с характеристикой B? Например на свет, или на свет и розетку ванной, или везде.
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.05.2017 в 18:16:07

Arh написал: Так вот, можно ли ставить УЗО 40/30мА при вводном автомате номиналом 40 ампер, при том, что суммарный ток автоматов под УЗО больше 40?

Можно ,если это будет Легранд,Хагер,АВВ,Шнайдер(Акти9)

Arh написал: Рубильник должен быть двухполюсным и на 40 и более ампер?

2П 40А можно

УЗО 32А нет у тех производителей, что я указал выше .При такой схеме, можно было и двумя УЗО обойтись :)

0
Arh
Arh
Местный

Регистрация: 06.06.2013

Иркутск

Сообщений: 172

03.05.2017 в 18:26:28

ebf написал: .При такой схеме, можно было и двумя УЗО обойтись :)

Повесить ванную (Р7 и Свет3) на УЗО Детской и Жилой. Ну да, можно так-то. Но тогда мне нужно будет точно ставить щиток на 24 модуля! Тут я себя оправдывал, что запас модулей небольшой остался и надо ставить 36! Я же говорю, паранойя :)

Плюс ещё не решил куда повесить розетку прихожей и свет кладовок, и возможно свет балкона. Хотя и их можно впихнуть под одно из УЗО

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.05.2017 в 18:28:39

Arh написал: Но тогда мне нужно будет точно ставить щиток на 24 модуля! Тут я себя оправдывал, что запас модулей небольшой остался и надо ставить 36!

Ну и ставьте 36 ,автоматики хоть дышать будут и это правильно, что 36 :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.05.2017 в 23:04:31

ebf написал: Можно ,если это будет Легранд,Хагер,АВВ,Шнайдер(Акти9)

Интересное уточнение. Почему так?

0