02.05.2017 в 10:50:01
BV написал:
Vitalis написал: Сегодня решил проверить тестером. В итоге АВДТ выключен, тестер срабатывает на синем, белом и на землю и тестер не глючи проверил на других зонах, срабатывает только на фазу(белый). Отключил соседний автомат нет напряжения, не срабатывает.
Vitalis, переведите эти слова на русский :)
BV, Подошел с отверткой индикаторной к распаячной коробке, а она сигналит по всем 3 проводам(фаза, нуль, земля). Кабель должен идти напрямую от щитка к ней.
02.05.2017 в 11:04:31
Vitalis написал: Подошел с отверткой индикаторной к распаячной коробке, а она сигналит по всем 3 проводам(фаза, нуль, земля). Кабель должен идти напрямую от щитка к ней.
И что? :) Подойдите с вашей отверкой к щитку, к стене, к батарее отопления ;)
05.05.2017 в 00:52:44
BV написал:
Vitalis написал: Подошел с отверткой индикаторной к распаячной коробке, а она сигналит по всем 3 проводам(фаза, нуль, земля). Кабель должен идти напрямую от щитка к ней.
И что? :) Подойдите с вашей отверкой к щитку, к стене, к батарее отопления ;)
BV, Ну и чего, она не будет сигналить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу