Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 20:02:49

alx220 написал: По аквасторожу есть два варианта: Питание от батареек. Батареек хватает на 1 год. Тогда 220В для него не нужно.

Вроде Гидролок обещает 10 лет от батареек?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.05.2017 в 20:03:11

TAB написал: Так ведь противопожарное УЗО не в курсе, что вы поручили ему лишь за вводом следить, оно будет честно защищать всю электроустановку квартиры. :)

От чего защищать? Для этого есть УЗО в квартирном щите. Для защиты от косвенного прикосновения 100 мА хватит. Но если косвенное превратится в прямое при отсутствии РЕ, то мало не покажется. Вы ведь знаете, почему ставят УЗО с током утечки 30 мА?

Кстати, если уж совсем правильно, то противопожарное УЗО - 300 мА.

TAB написал: А как зависит электроснабжение квартиры от того, двухполюсный АВ стоит до счетчика, либо однополюсный? :)

Чтобы быть уверенным, что отключили питание, нужно отключать и фазу, и ноль.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.05.2017 в 20:05:33

TAB написал: Вроде Гидролок обещает 10 лет от батареек?

Аквасторож обещает три года, если память не изменяет (лень ссылку искать). Я спрашивал на форуме в разделе "Сантехника", сказали, что по факту хватает на 1 год. Про "Гидролок" не знаю.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 20:12:08

alx220 написал: От чего защищать? Для этого есть УЗО в квартирном щите. Для защиты от косвенного прикосновения 100 мА хватит.

Так от косвенного и защищать, причем во всей квартире: не любое оборудование требует дополнительной защиты от прямого.

alx220 написал: Но если косвенное превратится в прямое при отсутствии РЕ, то мало не покажется.

Вот в ситуации ТС я соглашусь с вами. А в случае новостроя останусь при своем мнении, которое совпадает с нормативным.

alx220 написал: Кстати, если уж совсем правильно, то противопожарное УЗО - 300 мА.

Вовсе нет: и 300 и 100 одинаково "противопожарны". Этот термин вообще дурацкий: противопожарным является любое УЗО, равно как и любое является защитой от косвенного прикосновения. А вот от прямого - только до 30 мА.

alx220 написал: Чтобы быть уверенным, что отключили питание, нужно отключать и фазу, и ноль.

Ну так я же там специально оговаривался: после счетчика уже стоит двухполюсный АВ или УЗО.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.05.2017 в 21:53:56

TAB написал: не любое оборудование требует дополнительной защиты от прямого.

Но если его защитить от прямого прикосновения, то будет не хуже, а лучше, так ведь?

TAB написал: А в случае новостроя останусь при своем мнении, которое совпадает с нормативным.

Формально вы правы. Но если в результате манипуляций в щите у вас отключат РЕ (электрик из ЖЭКа, мастер-универсал), то как скоро вы об этом узнаете? На мой взгляд, лучше исходить из худших предположений.

TAB написал: Вовсе нет: и 300 и 100 одинаково "противопожарны". Этот термин вообще дурацкий: противопожарным является любое УЗО, равно как и любое является защитой от косвенного прикосновения.

TAB написал: Ну так я же там специально оговаривался: после счетчика уже стоит двухполюсный АВ или УЗО.

А если счетчик менять?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.05.2017 в 23:31:35

alx220 Да ладно, эти строчки из рекламных буклетов ничего не значат. У того же Шнейдера местами так написано, а в других противопожарным они называют все от 100 мА и выше. Вобщем не аргумент ни разу, а в нормативке такого деления нет.

А если счетчик менять? Так однополюсный поставили как раз те, кто меняет счетчики.

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

09.05.2017 в 03:07:31

alx220 написал:

Кирилл1231 написал: Плита газовая.

Смущает, что АВ установлен на 40А. Обычно при газовой плите ставят АВ не выше 32А. Самовольно ничего не меняли (не вы, а электрик какой-нибудь)? По фоткам, похоже на то. Вам стоит обратиться в УК и уточнить, АВ какого номинала вам нужно ставить. Возможно, на 32А. У соседей какие на вводе стоят?

Кирилл1231 написал: "аквасторож" - буду ставить, спасибо за наводку. Сейчас его в схеме перересую, плюс УЗО поменяю\добавлю.

По аквасторожу есть два варианта:

  1. Питание от батареек. Батареек хватает на 1 год. Тогда 220В для него не нужно.
  2. Питание от сети. Контроллер лучше разместить в коридоре. Например, в слаботочном щите или в отдельной коробке. Кабель на него 3х1,5. Отдельный АВ 10А без УЗО.

Кирилл1231 написал: Вы советуете ПуГВ и ПВ1, они лучше NYM?

Нет, я советую ВВГнг-LS. ПуГВ или ПВ - это для подключения вводного АВ в этажном щите от стояка. А ПуГВ еще и для подключения АВ в квартирном щите.

Кирилл1231 написал: Я везде о NYM спрашивал так как есть две бухты 3х1,5 и 3х2,5

Продайте его кому-нибудь :)

Кирилл1231 написал: "Счетчик -Кабель ВВГнг-LS 3х10" а надо ли, если у меня духовка газовая?

Тогда ВВГнг-LS 3х6

Кирилл1231 написал: "Далее в квартирном щите на вводе ставьте 2п рубильник 50А" выше по номиналу чем в стояке?

Можно такого же номинала, как и АВ. Я думал, у вас электроплита - вдруг меняли бы АВ на 50А когда-нибудь в будущем.

Кирилл1231 написал: "Не забывайте, что у кондиционеров есть еще наружный блок. Ставьте УЗО на них" - могу на них ставить 25А УЗО?

Можете. Они меньше 1кВт каждый потребляют.

Кирилл1231 написал: "И почему через Ваги? Напрямую нельзя их подключить" - провод идет в наружный блок, монтажники его прикрутили изолентой по всей длине к трубкам между внешним и внутренним блоками.

Подключать кондиционеры не приходилось, но, думаю, там должен клеммный блок стоять.

Кирилл1231 написал: последняя фото - кабель на котором внешний блок кондея сидит (через розетку сейчас)

Ничего хорошего :)

alx220, -Я никого не звал, все ЖКХ.

  • На сайте у аквасторожа стоит 16А на сайте (в комплектующих описание блока управления) link
  • Рубильник на 40А - так и искать Рубильник? Это не автомат, верно?
  • Как кондеи меньше 1Кв, там же показано - 2кВ?
  • Подключение простое у кондеев, но, провод примотан, вернее замотан по всей длинн в утеплитель медных трубок, ссоиденяющих внешний и внутренний блоки. его так просто не вытащить.
  • так что с кабелем от кондеев, надо менять? оставить на вилке, или ваги?

А с маркировкой проводов и сечением я запутался. 1.от стояка идут провода в водной однополюсной автомат 40А в щит на этаже - его меняю на двух полюсной.

  1. Далее селективное УЗО, точно ли 63А?
  2. от счетчика в квартиру по ВВГнг-LS 3х6 на двухполюсной именно рубильник 40А, не автомат.
  3. в щите далее реле, и раскидываю а УЗО
    • вопрос, можно ли использовать имеющиеся два 25А, не покупая вместо них два 40А?
    • что с проводом от кондея и что с ним делать? и каким сечением разключать все в щите - 2,5?
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.05.2017 в 07:21:25

Кирилл1231 написал: Рубильник на 40А - так и искать Рубильник? Это не автомат, верно?

Варианта два: либо такой ссылка именно 63 А, потому что на 40 А меньшего размера, либо такой ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2017 в 07:45:52

Кирилл1231 написал: вопрос, можно ли использовать имеющиеся два 25А, не покупая вместо них два 40А?

ebf написал: но при вводном 40А, надо докупить хотя бы ещё одно УЗО40А

те у вас будет 2УЗО по 40А и 2УЗО по 25А

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.05.2017 в 16:42:05

Кирилл1231 написал: На сайте у аквасторожа стоит 16А на сайте (в комплектующих описание блока управления) link

Там речь о силовом реле для управления насосом. У вас такого не будет. Сайта, кстати, правильный, покупайте там.

Кирилл1231 написал: Рубильник на 40А - так и искать Рубильник? Это не автомат, верно?

Давайте для начала выясним, какой АВ вам нужно/можно ставить на вводе в этажный щит. От этого будет зависеть номинал рубильника и номинал противопожарного УЗО.

Кирилл1231 написал: Как кондеи меньше 1Кв, там же показано - 2кВ?

Забейте в Яндексе ваши модели. У них 2 и более кВт - это мощность охлаждения. Потребляемая мощность - меньше 1 кВт (0,9 и 0,7, если не ошибаюсь, вчера смотрел). Ничего удивительного, они инверторные. Если сомневаетесь - уточните у тех, кто их вам устанавливает. Только не у рабочих, а у менеджеров. Или лучше в техподдержке производителей.

Кирилл1231 написал: Подключение простое у кондеев, но, провод примотан, вернее замотан по всей длинн в утеплитель медных трубок, ссоиденяющих внешний и внутренний блоки. его так просто не вытащить.

Потребуйте от компании, которая вам устанавливает кондеры, чтобы проложили ВВГнг-LS.

Кирилл1231 написал: А с маркировкой проводов и сечением я запутался.

Давайте по порядку. Сначала решим, АВ какого номинала будет на вводе. Посмотрите, что у соседей стоит. И узнайте в вашей УК.

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

13.05.2017 в 19:32:20

Всем привет. В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке. Сейчас рассчитываю метраж для внутренней проводки в квартире