09.05.2017 в 16:42:05
#6015734
Кирилл1231 написал: На сайте у аквасторожа стоит 16А на сайте (в комплектующих описание блока управления) link
Там речь о силовом реле для управления насосом. У вас такого не будет. Сайта, кстати, правильный, покупайте там.
Кирилл1231 написал: Рубильник на 40А - так и искать Рубильник? Это не автомат, верно?
Давайте для начала выясним, какой АВ вам нужно/можно ставить на вводе в этажный щит. От этого будет зависеть номинал рубильника и номинал противопожарного УЗО.
Кирилл1231 написал: Как кондеи меньше 1Кв, там же показано - 2кВ?
Забейте в Яндексе ваши модели. У них 2 и более кВт - это мощность охлаждения. Потребляемая мощность - меньше 1 кВт (0,9 и 0,7, если не ошибаюсь, вчера смотрел). Ничего удивительного, они инверторные. Если сомневаетесь - уточните у тех, кто их вам устанавливает. Только не у рабочих, а у менеджеров. Или лучше в техподдержке производителей.
Кирилл1231 написал: Подключение простое у кондеев, но, провод примотан, вернее замотан по всей длинн в утеплитель медных трубок, ссоиденяющих внешний и внутренний блоки. его так просто не вытащить.
Потребуйте от компании, которая вам устанавливает кондеры, чтобы проложили ВВГнг-LS.
Кирилл1231 написал: А с маркировкой проводов и сечением я запутался.
Давайте по порядку. Сначала решим, АВ какого номинала будет на вводе. Посмотрите, что у соседей стоит. И узнайте в вашей УК.
13.05.2017 в 19:32:20
#6019544
Всем привет. В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке. Сейчас рассчитываю метраж для внутренней проводки в квартире
13.05.2017 в 20:25:23
#6019590
Кирилл1231 написал: В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке
Электрик? Нужно у инженера узнать. Какие номиналы у соседей, в т.ч. и на других этажах?
Если на вводе в этажном щите будет стоять 40 А, то:
Еще один момент. Реконструкции стояков в вашем доме не было и полноценного РЕ в вашем доме нет, я правильно понимаю? Тогда поставьте рядом с селективным УЗО в этажном щите клеммник на дин-рейку (желто-зеленого цвета) и подключите к нему снизу РЕ проводник питающего кабеля на квартиру. Сверху к этому клеммнику ничего подключать не надо. Если (когда) будет реконструкция стояков, подключите сверху к этому клеммнику полноценный РЕ.
Кирилл1231 написал: Сейчас рассчитываю метраж для внутренней проводки в квартире
13.05.2017 в 20:32:45
#6019597
alx220 написал: От стояков до вводного АВ в этажном щите - провод ПуГВ 1х6 или ПВ 1х6.
А почему не ВВГ нг 1х6(10)?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2017 в 20:56:34
#6019623
13.05.2017 в 20:58:50
#6019626
Добавлю, что кабельная продукция должна быть ГОСТовская. Из производителей рекомендую Кольчугино. Все можно взять в ЭТМе с доставкой (по Москве 500 руб.), питающий 3х6 - в Электромонтаже.
13.05.2017 в 21:33:10
#6019659
Возможно этот электрик- и есть инженер. Я позвонил свой ГБУ(ЖКХ), там дали телефон диспетчерской. Позвонил, сказал что ремонт, адрес назвал, какая квартира, и спросил какой автомат должен стоять- 40А или нет. Он, собеседник, сказал все верно. Завтра наберу уточню кто по рангу)
У меня оби рядом с домом. Сейчас туда еду- производителей проводов посмотрю заодно.
Спасибо.
13.05.2017 в 22:06:38
#6019698
Кирилл1231 написал: У меня оби рядом с домом. Сейчас туда еду- производителей проводов посмотрю заодно.
Там вряд ли будет Кольчугино или РЭК/Prysmian :) Лично я в ОБИ и Леруа кабельную продукцию не беру. Если делаете для себя, то и вам не советую.
13.05.2017 в 22:35:18
#6019719
Кирилл1231 написал: В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке.
Мне кажется, это не тот человек, кто может так точно указать. Это так себе компетенции.
Кирилл1231 написал: У меня оби рядом с домом. Сейчас туда еду- производителей проводов посмотрю заодно.
Уже Вам написали: покупать нужно явно не в ОБИ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2017 в 15:58:08
#6023109
Все узнал. Сказали должен быть 25 ампер. Чего делать-то, не мало?
17.05.2017 в 16:34:11
#6023139
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2017 в 21:04:35
#6023370
Да, у меня газовая плита.
Но, открылось новое обстоятельство.
Я звонил и сказал: "у меня стоит сейчас 40А в сточке, я не ставил, знающие советуют уточнить у Вас." Ответ - должен быть 25А.
Но через минут 30 перезванивают мне с мобильного номера и спрашивают: "Вы сейчас звонили по поводу автоматов? Можно я приеду и проверю?"
Приходит представитель, как я понял, посмотрев в щит сказал да, надо 25. И добавил что у нас сделан кап ремонт общей проводки и не дают больше 25 из-за алюминия в квартире. Узнав о ремонте посмотрев схему, разрешил 40А
Договорились о том, что я все делаю в квартире, прикидываю в щит ввод, звоню ему и он подключает к стояку.
17.05.2017 в 22:40:02
#6023515
Кирилл1231 написал: Я звонил
Куда звонили?
Кирилл1231 написал: Приходит представитель
Представитель какой организации? Должность?
Кирилл1231 написал: не дают больше 25 из-за алюминия в квартире
Не вижу связи. Речь ведь не об АВ на отходящие линии, а о вводном автомате.
17.05.2017 в 22:42:56
#6023521
Кирилл1231 написал: И добавил что у нас сделан кап ремонт общей проводки и не дают больше 25 из-за алюминия в квартире
Странно вообще. Квартиры-то тут причем в представлении представителей?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий