Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.05.2017 в 07:45:52

#6015462

Кирилл1231 написал: вопрос, можно ли использовать имеющиеся два 25А, не покупая вместо них два 40А?

ebf написал: но при вводном 40А, надо докупить хотя бы ещё одно УЗО40А

те у вас будет 2УЗО по 40А и 2УЗО по 25А

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.05.2017 в 16:42:05

#6015734

Кирилл1231 написал: На сайте у аквасторожа стоит 16А на сайте (в комплектующих описание блока управления) link

Там речь о силовом реле для управления насосом. У вас такого не будет. Сайта, кстати, правильный, покупайте там.

Кирилл1231 написал: Рубильник на 40А - так и искать Рубильник? Это не автомат, верно?

Давайте для начала выясним, какой АВ вам нужно/можно ставить на вводе в этажный щит. От этого будет зависеть номинал рубильника и номинал противопожарного УЗО.

Кирилл1231 написал: Как кондеи меньше 1Кв, там же показано - 2кВ?

Забейте в Яндексе ваши модели. У них 2 и более кВт - это мощность охлаждения. Потребляемая мощность - меньше 1 кВт (0,9 и 0,7, если не ошибаюсь, вчера смотрел). Ничего удивительного, они инверторные. Если сомневаетесь - уточните у тех, кто их вам устанавливает. Только не у рабочих, а у менеджеров. Или лучше в техподдержке производителей.

Кирилл1231 написал: Подключение простое у кондеев, но, провод примотан, вернее замотан по всей длинн в утеплитель медных трубок, ссоиденяющих внешний и внутренний блоки. его так просто не вытащить.

Потребуйте от компании, которая вам устанавливает кондеры, чтобы проложили ВВГнг-LS.

Кирилл1231 написал: А с маркировкой проводов и сечением я запутался.

Давайте по порядку. Сначала решим, АВ какого номинала будет на вводе. Посмотрите, что у соседей стоит. И узнайте в вашей УК.

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

13.05.2017 в 19:32:20

#6019544

Всем привет. В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке. Сейчас рассчитываю метраж для внутренней проводки в квартире

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.05.2017 в 20:25:23

#6019590

Кирилл1231 написал: В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке

Электрик? Нужно у инженера узнать. Какие номиналы у соседей, в т.ч. и на других этажах?

Если на вводе в этажном щите будет стоять 40 А, то:

  • Провод от стояка до вводного АВ в этажном щите
  • Вводной двухполюсный АВ 40 А на вводе в этажном щите
  • Счетчик
  • Противопожарное УЗО - селективное на 63 А 100-300 мА
  • Кабель в квартиру
  • На вводе в квартирном щите - двухполюсный рубильник 50 А

Еще один момент. Реконструкции стояков в вашем доме не было и полноценного РЕ в вашем доме нет, я правильно понимаю? Тогда поставьте рядом с селективным УЗО в этажном щите клеммник на дин-рейку (желто-зеленого цвета) и подключите к нему снизу РЕ проводник питающего кабеля на квартиру. Сверху к этому клеммнику ничего подключать не надо. Если (когда) будет реконструкция стояков, подключите сверху к этому клеммнику полноценный РЕ.

Кирилл1231 написал: Сейчас рассчитываю метраж для внутренней проводки в квартире

  • Освещение - АВ 10А - кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (если одна люстра включается с двух клавиш, но на нее кабель ВВГнг-LS 4х1,5)
  • Розетки - АВ 16А - кабель ВВГнг-LS 3х2,5
  • Питающий кабель от этажного щита до квартирного щита - кабель ВВГнг-LS 3х6
  • Коммутация автоматов в квартирном щите - провод ПуГВ 1х6
  • Коммутация автомата, счетчика и УЗО в этажном щите - провод ПуГВ 1х6
  • От стояков до вводного АВ в этажном щите - провод ПуГВ 1х6 или ПВ 1х6. Нужно по месту смотреть. Если будете на стояке ставить орехи, берите ПуГВ 1х6

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2017 в 20:32:45

#6019597

alx220 написал: От стояков до вводного АВ в этажном щите - провод ПуГВ 1х6 или ПВ 1х6.

А почему не ВВГ нг 1х6(10)?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.05.2017 в 20:56:34

#6019623

megrad написал: А почему не ВВГ нг 1х6(10)?

Ну, можно... Не излишне, думаете?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.05.2017 в 20:58:50

#6019626

Добавлю, что кабельная продукция должна быть ГОСТовская. Из производителей рекомендую Кольчугино. Все можно взять в ЭТМе с доставкой (по Москве 500 руб.), питающий 3х6 - в Электромонтаже.

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

13.05.2017 в 21:33:10

#6019659

Возможно этот электрик- и есть инженер. Я позвонил свой ГБУ(ЖКХ), там дали телефон диспетчерской. Позвонил, сказал что ремонт, адрес назвал, какая квартира, и спросил какой автомат должен стоять- 40А или нет. Он, собеседник, сказал все верно. Завтра наберу уточню кто по рангу)

У меня оби рядом с домом. Сейчас туда еду- производителей проводов посмотрю заодно.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.05.2017 в 22:06:38

#6019698

Кирилл1231 написал: У меня оби рядом с домом. Сейчас туда еду- производителей проводов посмотрю заодно.

Там вряд ли будет Кольчугино или РЭК/Prysmian :) Лично я в ОБИ и Леруа кабельную продукцию не беру. Если делаете для себя, то и вам не советую.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

13.05.2017 в 22:35:18

#6019719

Кирилл1231 написал: В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке.

Мне кажется, это не тот человек, кто может так точно указать. Это так себе компетенции.

Кирилл1231 написал: У меня оби рядом с домом. Сейчас туда еду- производителей проводов посмотрю заодно.

Уже Вам написали: покупать нужно явно не в ОБИ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

17.05.2017 в 15:58:08

#6023109

Все узнал. Сказали должен быть 25 ампер. Чего делать-то, не мало?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.05.2017 в 16:34:11

#6023139

Кирилл1231 написал: Сказали должен быть 25 ампер

Т.е. у Вас газовая варка?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

17.05.2017 в 21:04:35

#6023370

Да, у меня газовая плита.

Но, открылось новое обстоятельство.

Я звонил и сказал: "у меня стоит сейчас 40А в сточке, я не ставил, знающие советуют уточнить у Вас." Ответ - должен быть 25А.

Но через минут 30 перезванивают мне с мобильного номера и спрашивают: "Вы сейчас звонили по поводу автоматов? Можно я приеду и проверю?"

Приходит представитель, как я понял, посмотрев в щит сказал да, надо 25. И добавил что у нас сделан кап ремонт общей проводки и не дают больше 25 из-за алюминия в квартире. Узнав о ремонте посмотрев схему, разрешил 40А

Договорились о том, что я все делаю в квартире, прикидываю в щит ввод, звоню ему и он подключает к стояку.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.05.2017 в 22:40:02

#6023515

Кирилл1231 написал: Я звонил

Куда звонили?

Кирилл1231 написал: Приходит представитель

Представитель какой организации? Должность?

Кирилл1231 написал: не дают больше 25 из-за алюминия в квартире

Не вижу связи. Речь ведь не об АВ на отходящие линии, а о вводном автомате.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.05.2017 в 22:42:56

#6023521

Кирилл1231 написал: И добавил что у нас сделан кап ремонт общей проводки и не дают больше 25 из-за алюминия в квартире

Странно вообще. Квартиры-то тут причем в представлении представителей?)))

0