Кирилл1231 написал: В ЖЭКе электрик сказал 40А должен быть в стояке
Электрик? Нужно у инженера узнать. Какие номиналы у соседей, в т.ч. и на других этажах?
Если на вводе в этажном щите будет стоять 40 А, то:
- Провод от стояка до вводного АВ в этажном щите
- Вводной двухполюсный АВ 40 А на вводе в этажном щите
- Счетчик
- Противопожарное УЗО - селективное на 63 А 100-300 мА
- Кабель в квартиру
- На вводе в квартирном щите - двухполюсный рубильник 50 А
Еще один момент. Реконструкции стояков в вашем доме не было и полноценного РЕ в вашем доме нет, я правильно понимаю? Тогда поставьте рядом с селективным УЗО в этажном щите клеммник на дин-рейку (желто-зеленого цвета) и подключите к нему снизу РЕ проводник питающего кабеля на квартиру. Сверху к этому клеммнику ничего подключать не надо. Если (когда) будет реконструкция стояков, подключите сверху к этому клеммнику полноценный РЕ.
Кирилл1231 написал: Сейчас рассчитываю метраж для внутренней проводки в квартире
- Освещение - АВ 10А - кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (если одна люстра включается с двух клавиш, но на нее кабель ВВГнг-LS 4х1,5)
- Розетки - АВ 16А - кабель ВВГнг-LS 3х2,5
- Питающий кабель от этажного щита до квартирного щита - кабель ВВГнг-LS 3х6
- Коммутация автоматов в квартирном щите - провод ПуГВ 1х6
- Коммутация автомата, счетчика и УЗО в этажном щите - провод ПуГВ 1х6
- От стояков до вводного АВ в этажном щите - провод ПуГВ 1х6 или ПВ 1х6. Нужно по месту смотреть. Если будете на стояке ставить орехи, берите ПуГВ 1х6