alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 11:38:54

Кирилл1231 написал: ПУГВ провод, который надо будет обжимать в гильзы? а можно использовать одножильный?

Можно, но неудобно. Лучше ПуГВ. НШВИ стоят недорого. Можете взять такой кримпер.

0
Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

21.06.2017 в 13:32:48

Всем привет. После долгого молчания, попыток сбыть щиток... пришлось переформатировать схему, вот так: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А? Или есть риск выгорания?

Спрашиваю так как 25А уже куплены...

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 13:42:25

Кирилл1231 написал: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А?

С такими номиналами АВ - нет.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.06.2017 в 14:59:27

Кирилл1231 написал: так как 25А уже куплены...

тогда ставьте до УЗО автомат на 25А

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.06.2017 в 15:03:33

Кирилл1231 написал: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А? Или есть риск выгорания?

Кирилл1231, щиток на 48 модулей будет? По номиналу УЗО Вам во втором посте ветки Меград правильно ответил. Если нельзя, но очень хочется, то ответ Юры Т.

0

Вечный студент

Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

21.06.2017 в 17:18:11

MrGalaxy, в том-то и дело - на 36.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 17:20:24

Кирилл1231 написал: в том-то и дело - на 36.

Ужас какой. Тут некоторые 96 мест в однушку ставят, а у вас три рейки всего. :D

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.06.2017 в 20:52:27

Кирилл1231 написал: в том-то и дело - на 36.

на свет спокойно можно сократить количество автоматов до двух

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

22.06.2017 в 09:39:01

Кирилл1231 написал: MrGalaxy, в том-то и дело - на 36.

Кирилл1231, Нулевые шины и шина РЕ где будут?

0

Вечный студент

Кирилл1231
Кирилл1231
Новичок

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

14.07.2017 в 21:41:32

Всем привет. Оказывается, если делать раздельную газовую варочную панель, и газовую духовку, то разделение газового стояка стоит около 20 - 30 тысяч. я решил делать духовку электрической - отдельный автомат, в и без этого тесный щит. В итоге решил сверху доставить еще щит на 12 мест.

В связи с этим новые схемы)

  • если я духовку электрическую ставлю, 6 на общий ввод в квартиру хватит?
  • 16А и 3х2.5 не мало будет для нее (духовки)?
  • Могу ли я использовать клемы, которые шли в комплекте со щитом?
  • ЧТо означает маркировка на них?
  • Как я понял - ноль внизу, земля вверху щита, верно?
  • МОгу ли я еще одну такую же нулевую поставить, или нужен кросс

-модуль?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2017 в 21:48:50

Кирилл1231 написал: В итоге решил сверху доставить еще щит на 12 мест.

А не проще этот щит поменять на более просторный, на 48 или 54 модуля ?

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.