Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

19.05.2017 в 01:05:15

#6024709

alx220, Все понял. Фото провода в сточке переделаю позже. Щит ABB mistral ip41. Он навесной. Просто куплен был с самого начала. Говорю же- тупанул. Надо было рассчитать, потом брать. Но я думал - 36 с огромным запасом.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 01:13:22

#6024713

Кирилл1231 написал: Щит ABB mistral ip41. Он навесной. Просто куплен был с самого начала. Говорю же- тупанул. Надо было рассчитать, потом брать. Но я думал - 36 с огромным запасом.

Больше щит купить не вариант?

Про Аквасторож не ответили.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.05.2017 в 08:28:46

#6024783

Кирилл1231

Но я думал - 36 с огромным запасом.

Конечно с запасом. Я вот как ни прикину, а все одно щит на 24 места выходит. Тоже трешка и оснащение аналогично вашему.

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

19.05.2017 в 10:21:59

#6024842

alx220, -Больше можно, но он будет как монумент в квартире... не очень хорошо -Аквасторож, скорее всего на батарейках, либо в группу розеток на фартуке, которая редко используется. -ПУГВ провод, который надо будет обжимать в гильзы? а можно использовать одножильный?

TAB, Странно, в чем отличие

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.05.2017 в 10:36:22

#6024855

Кирилл1231 написал: Странно, в чем отличие

Отличие в том, что я не тяну отдельную линию для каждой розетки :)

У меня от застройщика пять линий:

  1. Плита
  2. Розетки кухни
  3. СУ
  4. Розетки комнат
  5. Свет

К ним я добавлю:

  1. Духовка
  2. ПММ
  3. Холодильник
  4. Проточный ЭВН
  5. Кондиционеры (3 шт)
  6. Лоджия

Последняя линия будет проходить по периметру квартиры через все комнаты в плинтусе и, если возникнет потребность, на нее можно будет подключить доп. розетки.

Итого 11 линий (в два раза меньше вашего), плюс РН, плюс входной рубильник (не уверен что нужен), плюс три УЗО. Аквасторож либо на батарейках, либо на линии холодильника ("неотключаемая"). Кондишены и ЭВН будут двухполюсными, ВП и холодильник возможно тоже, нулевые шинки в щите отдельно (мини Прагма). Итого 24 места.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 11:35:04

#6024887

TAB написал: Конечно с запасом. Я вот как ни прикину, а все одно щит на 24 места выходит.

Бывает, выходит и 60 модулей занято, хотя

TAB написал: Тоже трешка и оснащение аналогично вашему.

:)

Кирилл1231 написал: Больше можно, но он будет как монумент в квартире... не очень хорошо

Одна рейка добавится - это не сильно повлияет на внешний вид, на мой взгляд. Нужно щит выбирать под свои нужды, а не подстраиваться под заданное количество модулей.

Кирилл1231 написал: Аквасторож, скорее всего на батарейках, либо в группу розеток на фартуке, которая редко используется.

Решите перед прокладкой кабелей. Если от сети, то отдельный АВ на 10 А и кабель сечением 1,5 мм2. Сам контроллер тогда лучше ставить не в санузле, а в коридоре.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 11:38:54

#6024889

Кирилл1231 написал: ПУГВ провод, который надо будет обжимать в гильзы? а можно использовать одножильный?

Можно, но неудобно. Лучше ПуГВ. НШВИ стоят недорого. Можете взять такой кримпер.

0
Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

21.06.2017 в 13:32:48

#6050276

Всем привет. После долгого молчания, попыток сбыть щиток... пришлось переформатировать схему, вот так: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А? Или есть риск выгорания?

Спрашиваю так как 25А уже куплены...

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 13:42:25

#6050285

Кирилл1231 написал: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А?

С такими номиналами АВ - нет.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.06.2017 в 14:59:27

#6050331

Кирилл1231 написал: так как 25А уже куплены...

тогда ставьте до УЗО автомат на 25А

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

21.06.2017 в 15:03:33

#6050333

Кирилл1231 написал: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А? Или есть риск выгорания?

Кирилл1231, щиток на 48 модулей будет? По номиналу УЗО Вам во втором посте ветки Меград правильно ответил. Если нельзя, но очень хочется, то ответ Юры Т.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Кирилл1231

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Москва

Сообщений: 27

21.06.2017 в 17:18:11

#6050423

MrGalaxy, в том-то и дело - на 36.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 17:20:24

#6050425

Кирилл1231 написал: в том-то и дело - на 36.

Ужас какой. Тут некоторые 96 мест в однушку ставят, а у вас три рейки всего. :D

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.06.2017 в 20:52:27

#6050639

Кирилл1231 написал: в том-то и дело - на 36.

на свет спокойно можно сократить количество автоматов до двух

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

22.06.2017 в 09:39:01

#6050955

Кирилл1231 написал: MrGalaxy, в том-то и дело - на 36.

Кирилл1231, Нулевые шины и шина РЕ где будут?

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу