Аватар пользователя
nalbe666

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

07.05.2017 в 14:04:32

Доброго времени суток. После монтажа коллекторов хвс и гвс, пустили воду со стояков. На манометрах показания по 5 бар на каждом коллекторе. Далее перекрыли краны у стояков и оставили. За сутки давление упало до 4 бар как на холодном, так и на горячем коллекторе. Значит ли это, что система не герметична?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111407

07.05.2017 в 18:58:20

ничего не значит. Найти инструкцию по опрессовке в сети для вашего вида труб и выполнить в полном обьеме. После этого делать выводы.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

08.05.2017 в 07:11:11

nalbe666 написал: За сутки давление упало до 4 бар как на холодном, так и на горячем коллекторе.

В норме, не за 10 минут же падает. Манометр фальшивит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу