skynet1970
skynet1970
Новичок

Регистрация: 12.09.2016

Москва

Сообщений: 7

14.05.2017 в 12:58:01

Добрый день

17-этажный дом серии П-3, предпоследний этаж, ток воды в системе отопления нижний. Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают. Остывают постепенно: от верхнего угла с краном Маевского - к противоположному нижнему (см. фото). Отводящая труба становится холодной, подводящая - всегда горячая.

Что делать?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.05.2017 в 16:34:02

skynet1970 написал: Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов

Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями. Либо теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.05.2017 в 16:38:00

skynet1970 написал: Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают.

Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.05.2017 в 19:31:29

skynet1970 написал: Что делать?

Автоматический спускник воздуха для этих целей.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11439

15.05.2017 в 01:11:31

Inch1964 написал: ....теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).

А Вы точно теплотехник ? ... мож с избыточным растворённым кислородом ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.05.2017 в 06:13:14

касимов написал:

Автоматический спускник воздуха для этих целей.

касимов, опасно. Я уже протек к соседям через автоматический воздушник.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.05.2017 в 07:39:44

cineman написал: опасно

Согласен. тогда автомат спускник через кран. Все не маслать краник маевского.

0
skynet1970
skynet1970
Новичок

Регистрация: 12.09.2016

Москва

Сообщений: 7

15.05.2017 в 14:38:31

Inch1964,

Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями.

Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?

0
skynet1970
skynet1970
Новичок

Регистрация: 12.09.2016

Москва

Сообщений: 7

15.05.2017 в 14:40:00

касимов,

Автоматический спускник воздуха для этих целей.

Нет, спасибо: 16-й этаж как-никак.

0
skynet1970
skynet1970
Новичок

Регистрация: 12.09.2016

Москва

Сообщений: 7

15.05.2017 в 14:53:18

Inch1964,

Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?

Радиаторы меняли мастера с этого форума. Пока говорят, что проблема в «бойлерной, в которой в систему попадает воздух».

На мой взгляд, если бы у всех потребителей с новыми радиаторами были бы подобные проблемы, то РЭУ пришлось бы их решить. Сантехник из РЭУ вяло пожимает широкими плечиками и обещает «отрегулировать систему».

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

15.05.2017 в 15:08:09

При стравливании из маевского слабый напор воды бежит или воздух шипит ?

0