#6020114

Добрый день

17-этажный дом серии П-3, предпоследний этаж, ток воды в системе отопления нижний. Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают. Остывают постепенно: от верхнего угла с краном Маевского - к противоположному нижнему (см. фото). Отводящая труба становится холодной, подводящая - всегда горячая.

Что делать?

skynet1970 написал:
Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов

Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями. Либо теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

skynet1970 написал:
Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают.

Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

skynet1970 написал:
Что делать?

Автоматический спускник воздуха для этих целей.

Inch1964 написал:
....теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).

А Вы точно теплотехник ? ... мож с избыточным растворённым кислородом ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

касимов написал:

Автоматический спускник воздуха для этих целей.

касимов, опасно. Я уже протек к соседям через автоматический воздушник.

cineman написал:
опасно

Согласен. тогда автомат спускник через кран. Все не маслать краник маевского.

Inch1964,

Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями.

Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?

касимов,

Автоматический спускник воздуха для этих целей.

Нет, спасибо: 16-й этаж как-никак.

Inch1964,

Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?

Радиаторы меняли мастера с этого форума. Пока говорят, что проблема в «бойлерной, в которой в систему попадает воздух».

На мой взгляд, если бы у всех потребителей с новыми радиаторами были бы подобные проблемы, то РЭУ пришлось бы их решить. Сантехник из РЭУ вяло пожимает широкими плечиками и обещает «отрегулировать систему».

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

При стравливании из маевского слабый напор воды бежит или воздух шипит ?

молоток, сначала идёт только воздух, секунд через 5 - холодная вода с воздухом, секунд через 30 - тёплая вода.

skynet1970 написал:
Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?

Не в квартире.

В элеваторе, при понижении давления, газы растворенные в теплоносителе, могут переходить в микропузырьки (если в приходящем от ТСО теплоносителе много растворенных газов). Или неверно рассчитан или смонтирован элеватор.

Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.

Еще существует вероятность образования водорода в алюминиевых радиаторах внутри домовой системы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964,

Которые пузырьки, и собираются у топикстартера в радиаторе. Так как приборный узел сделан как воздухоуловитель.

Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы.

skynet1970 - первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку. После переделки и "модернизации" с такой вот "перевёрнутой" подачей, ОП стал большим воздухосборником со всей системы. Переварите как было или соберите на резьбах и двух тройниках, тогда всё вернётся на круги своя. ОП всего лишь с восемью секциями при нижней подаче прогреваться будет нормально. Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал:
первоначальное подключение отопительного прибора (далее ОП) было боковым и весь воздух уходил наверх по стояку

Старый ОП был однотрубный - воздуху негде было скапливаться. Новые же - многотрубные (вертикальные трубы по краям и горизонтальные сверху и снизу).

Tehnik-san написал:
Но насколько я знаю, на 16 этаже 17эт. дома в очень редких случаях бывает нижняя подача, это ВТОРАЯ зона и она должна быть с верхним рОзливом.... уж поверьте. Раньше ведь, до переделки ОП работали без нареканий ?

Сантехники РЭУ по поводу направления розлива собирали целый консилиум и после изучения чего-то в подвале пришли к заключению, что он нижний. Плюс ещё один момент: когда батарея уже холодная, нижняя труба между байпасом и американкой остаётся тёплой, верхняя часть трубы между байпасом и американкой становится холодной.

Как было со старыми ОП не знаю - не жил в этой квартире.

skynet1970 написал:
собирали целый консилиум и после изучения чего-то в подвале пришли к заключению, что он нижний.

Теперь понятно,что по поводу точного направления движения теплоносителя "местные" даже и сами были не в курсе и я всё таки был прав)))... что розлив здесь верхний. Получается, что при любом раскладе, боковая горизонтальная подводка будет самым оптимальным решением.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

skynet1970 написал:
Как эту информацию использовать для решения описанной проблемы? Есть ощущение, что разговор с сантехником РЭУ о неверном монтаже элеватора не принесёт практической пользы

Согласен, что пытаться продиагностировать и исправить ошибки в элеваторе - тяжелореализуемый путь решения проблемы, хоть и правильный.

Вам уже правильно посоветовали пойти более лёгким путём, поставить автовоздухотводчик, но через минишаровый кран. К сожалению, автовоздухоотводчик не стоит оставлять надолго без присмотра, т.к. возможны протечки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.