Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

15.05.2017 в 13:17:13

так все таки,если на обратку ТП поставить кран проходной с термоголовкой-будет же лучше,чем механическая регулировка кранами?

0
Аватар пользователя
e-kuz

Местный

Регистрация: 24.12.2010

Саранск

Сообщений: 28

15.05.2017 в 13:24:34

sand61111 написал: так все таки,если на обратку ТП поставить кран проходной с термоголовкой-будет же лучше,чем механическая регулировка кранами?

sand61111,
Не знаю, не ставил. Где то видел в инете такое, но про работоспособность ничего не скажу. Да и краны на подаче ТП я не кручу. Вот прикрывая кран между врезками, температура растет в полах(затекание тем самым в ТП увеличивается). Кран этот на гидравлику остальной части радиаторного отопления никак не влияет. А так у меня например основное отопление 60 град, полы не выше 30, кран прикрыт на 1/3.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 13:29:45

e-kuz написал: Вы то сами пробовали так делать? Или это ваша теория? На практике, у меня все в порядке

Ну бред же советовать всем заливать бензин в авто, на том основании, что у вас лично авто на бензине! А то, что у других авто может быть на дизтопливе, вас не интересует?!

Не нужно путать частный случай и общий случай. Неизвестно какой длины у вас петля ТП и какой длины она будет у того, кого вы советуете такой неверный способ. Одно дело, когда длина петли ТП из трубы МП16мм 4 метра и когда длина 40 метров. И мощность насоса, установленного в системе, неизвестна. И гидросопротивление системы неизвестно. Какая схема системы однотрубная или двухтрубная, тоже неизвестно.

С учётом того, что ничего неизвестно, и является неверной предлагаемая схема-способ подключения ТП.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

15.05.2017 в 13:37:00

e-kuz написал:

sand61111 написал: так все таки,если на обратку ТП поставить кран проходной с термоголовкой-будет же лучше,чем механическая регулировка кранами?

sand61111,
Не знаю, не ставил. Где то видел в инете такое, но про работоспособность ничего не скажу. Да и краны на подаче ТП я не кручу. Вот прикрывая кран между врезками, температура растет в полах(затекание тем самым в ТП увеличивается). Кран этот на гидравлику остальной части радиаторного отопления никак не влияет. А так у меня например основное отопление 60 град, полы не выше 30, кран прикрыт на 1/3.

e-kuz, так вы ж таким образом всю подачу прикрываете,радиаторы,при этом-не страдают?

0
Аватар пользователя
e-kuz

Местный

Регистрация: 24.12.2010

Саранск

Сообщений: 28

15.05.2017 в 13:57:38

sand61111 написал:

e-kuz написал:

sand61111 написал: так все таки,если на обратку ТП поставить кран проходной с термоголовкой-будет же лучше,чем механическая регулировка кранами?

sand61111,
Не знаю, не ставил. Где то видел в инете такое, но про работоспособность ничего не скажу. Да и краны на подаче ТП я не кручу. Вот прикрывая кран между врезками, температура растет в полах(затекание тем самым в ТП увеличивается). Кран этот на гидравлику остальной части радиаторного отопления никак не влияет. А так у меня например основное отопление 60 град, полы не выше 30, кран прикрыт на 1/3.

e-kuz, так вы ж таким образом всю подачу прикрываете,радиаторы,при этом-не страдают?

sand61111,
Я же написал уже-не влияет никак и подачу вы не перекрываете, читайте внимательно!. У меня общая длина ветки отопления около 50 метров 32ПП трубой, врезка ТП где то по середине "кольца" получается, насос 25Х4 на первой или второй(когда холодно) скорости. Радиаторы разные в системе-половина чугун/ половина алюминий. Котел напольный. Все работает прекрасно. Inch1964 автор топика свою систему описал в первом сообщении, что вам не понятно? Теория и практика разные вещи.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 14:24:32

sand61111, лучше прикупить насос и сделать по правильной схеме. Тем более, что трехходовый уже куплен.

По схеме же, предлагаемой e-kuz, тоже в некоторых случаях может работать, но главное, что не нравиться, это подача в стяжку слишком высокой температуры (причем температура будет зависеть от температуры в системе) и тепловая "зебра". Как бы стяжка не полопалась.

Если труба контура ТП у Вас будет из ПЕКСа 16*2мм и 16 метров длиной, то, при остывании воды в этой петле на 5 градусов, гидросопротивление петли ТП будет около 1000 Па (при температуре подачи в петлю +60 градусов). Как Вы будете создавать такую разность давлений, подумайте. Да и ручным вентилем-клапаном, очень уж будет напрягать постоянно его регулировать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

15.05.2017 в 14:30:50

Inch1964 написал:

e-kuz написал: Вы то сами пробовали так делать? Или это ваша теория? На практике, у меня все в порядке

Ну бред же советовать всем заливать бензин в авто, на том основании, что у вас лично авто на бензине! А то, что у других авто может быть на дизтопливе, вас не интересует?!

Не нужно путать частный случай и общий случай. Неизвестно какой длины у вас петля ТП и какой длины она будет у того, кого вы советуете такой неверный способ. Одно дело, когда длина петли ТП из трубы МП16мм 4 метра и когда длина 40 метров. И мощность насоса, установленного в системе, неизвестна. И гидросопротивление системы неизвестно. Какая схема системы однотрубная или двухтрубная, тоже неизвестно.

С учётом того, что ничего неизвестно, и является неверной предлагаемая схема-способ подключения ТП.

Inch1964, я уже писал,система однотрубная "ленинградка",протяженность 44 метра ПП 32 труба ASG,котел 16 квт АОГВ одноконтурный,теплый пол последний стоит перед входом в котел,перед насосом системы отопления ,насос DEB 32/8.

0
Аватар пользователя
e-kuz

Местный

Регистрация: 24.12.2010

Саранск

Сообщений: 28

15.05.2017 в 14:40:32

sand61111 ваше личное дело как сделать ТП. Ставить трехходовой(который залипает очень часто) и тратиться еще на один насос и все ради маленькой ванной комнаты или сделать проще. Я у себя кран повернул всего один раз на 1/3, и больше его не трогал. Никакой температурной зебры нет и в помине, тем более 60 градусов в ТП не попадет никак-почитайте по ссылке что давал выше на форумхаусе.

0
Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

15.05.2017 в 17:38:36

e-kuz написал: sand61111 ваше личное дело как сделать ТП. Ставить трехходовой(который залипает очень часто) и тратиться еще на один насос и все ради маленькой ванной комнаты или сделать проще. Я у себя кран повернул всего один раз на 1/3, и больше его не трогал. Никакой температурной зебры нет и в помине, тем более 60 градусов в ТП не попадет никак-почитайте по ссылке что давал выше на форумхаусе.

e-kuz, хорошо,спасибо сделаю по вашей схеме,трехходовой клапан уже сдал в магазин.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 17:59:33

sand61111 написал: хорошо,спасибо сделаю по вашей схеме,трехходовой клапан уже сдал в магазин.

Есть, конечно, и везучие люди. Которые ходят годами по минному полю, и не подрываются. Хотя темы, типа, "Почему плохо работает отопление и теплый пол", множатся тысячами каждый год. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

15.05.2017 в 19:17:11

Inch1964, я думаю,что поставить насос,если не будет греть ТП или еще какие косяки-никогда не поздно,для этого особо переделывать ничего не нужно,просто напрягает для 3 м теплого пола ставить свой насос.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 19:20:55

sand61111, Ваш "аватар" соображал намного лучше Вас. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
e-kuz

Местный

Регистрация: 24.12.2010

Саранск

Сообщений: 28

15.05.2017 в 19:58:13

Inch1964 написал:

sand61111 написал: хорошо,спасибо сделаю по вашей схеме,трехходовой клапан уже сдал в магазин.

Есть, конечно, и везучие люди. Которые ходят годами по минному полю, и не подрываются. Хотя темы, типа, "Почему плохо работает отопление и теплый пол", множатся тысячами каждый год. :)

Inch1964, Ваши категоричные ответы меня не удивляют, просто читал ваши статьи на тему отопления и полемику на различных форумах. Мне все ясно.

0
Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

15.05.2017 в 20:06:29

Inch1964 написал: sand61111, Ваш "аватар" соображал намного лучше Вас. :)

Inch1964, раньше время другое было и люди тоже

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.05.2017 в 20:14:03

e-kuz написал: Ваши категоричные ответы меня не удивляют, просто читал ваши статьи на тему отопления и полемику на различных форумах. Мне все ясно.

Мною ничего нового не придумано. Мои статьи - просто общедоступный дайджест из учебников. Всё давно изложено в учебниках, которые, Вам видимо лень читать. А потому и пИшите, такую ахинею, допустимую только для неучившего даже физику за курс начальной школы.

Ну нет, если знаний, промолчите, вместо того, чтобы поучать других. Ну смешное и "душераздирающие зрелище" представляете. Да еще и людям вредите. Ну зачем Вам это?