TAB написал: Ну давайте так, консенсусом может стать например такая иерархия уровней безопасности, по мотивам НТД: Действующие нормы: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля и СУ. Действующие нормы с вероятными изменениями: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ. Разумный уровень: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ. Селективное УЗО 100мА типа А на ввод. Повышенной безопасности: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение, СУ и на стационарное оборудование класса 1 с доступными проводящими частями. Селективное УЗО 100мА тип А на ввод.
Необычное у вас понимание понятия консенсус. :) Не говоря о том, что в этих вопросах подобный подход неуместен.
TAB написал: Максимальный: УЗО 30мА на все. И вот в этом случае они типа А. Селективное УЗО здесь уже не нужно.
Нужно, потому как в большинстве случаев будет присутствовать вводной кабель, который рекомендовано защищать УДТ с уставкой до 300 мА. А поскольку система двуранговая и НТД требуют полной селективности, то оно обязано быть селективным с уставкой не менее 100 мА. Поскольку объект защиты такого УДТ кабель, то для него целесообразен тип АС.