Radio написал: мне интересно ваше собственное мнение, если оно, разумеется, существует.
alx220 написал: Поддерживаю про собственное мнение. Уже спрашивал у VIVA об этом,
Если вам не удалось прочесть прямо высказанное мнение, я бессилен...
VIVA написал: ПУ - граница принадлежности общедомового и частного имущества (ПП491 п.7).
.7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения ... от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии ...
Отводы до счётчиков защищаются автоматикой стояков от кз, а от перегрузки их защищает АВ после ПУ. Для снятия напряжения с внутрищитового оборудования без отключения стояков, в т.ч. для замены ПУ, вполе достаточно ВН. Аппарат защиты является собственностью владельца квартиры, поэтому расположен он должен быть после ПУ.
Radio написал: Объясните мне сакральный смысл подобной установки?
Смысл в том, что после ПУ требуется АВ, а до него нет требования установки именно АВ. Если не городить два АВ подряд, то после ставим АВ, до застройщик ставит ВН. ИМХО2: автоматика обязана быть установлена так, чтобы её органы управления были доступны, что делается в отдельной секции щита, под защитой пластрона. ВН можно поставить рядом с ПУ, т.к. это дополнительный аппарат управления, доступ к которому допустимо ограничить квалифицированным персоналом. К тому же, такое соседство позволяет упростить трассировку ( от стояка к счётчикам в одном отсеке, и от ПУ вверх на АВ) так и немного сократить расход проводников.
Radio написал: Оно, конечно, достаточно всего лишь вн, только тот вн стоит 1,288.12 - 839.66 руб. = в полтора раза дороже аналогичного ав.
А что не рубильники ОТ и АВ TMAX? АВ 63А 1p IEK - 139 руб.; ВН 63А 1p IEK - 162 руб. Разница 23 руб. 1p потому как требуется отключение "напряжения со всех фаз".
Radio написал: Угу, блин, достаточно! :D Прекрасная, очень веская причина!
Конструктивная реакция. То есть в вашем мире, Для коммутации фазных проводников присоединённых к счетчику, ВН не хватает? Понятно...
alx220 написал: Куда противопожарное УЗО запихать в вашей схеме?
После ПУ, после вводного АВ, до групповых АВ, в одном с щите с ПУ.
alx220 написал: Ах да, вы же предпочитаете игнорировать мое замечание о том, что если поставить перед счетчиком ВН, то в случае кз перед аппаратом защиты, который установлен после счетчика, будет срабатывать защита во ВРУ и отключать весь подъезд. Хотя что значит какой-то подъезд и неудобство жалких людишек, когда речь идет о формальной логике, правда ведь?
Ровно с той же вероятностью, КЗ внутри щита может произойти и до АВ перед счётчиком. И ровно при тех же обстоятельствах.
При этом вы игнорируете факт: 7.1.65 после ПУ требуется АВ, 7.1.64 до него нет требования установки именно АВ. Если не городить два АВ подряд, то вроде очевидно, где что должно быть установлено.