Приветствую снова!
Начитавшись местного форума, понял, что стал слишком мнительным по некоторым вопросам))
Появился вопрос по электрике - к внутреннему блоку подведён ПВС 3х1,5, а к внешнему идёт ПВС 4х1,5 (по остатком проводов посмотрел) , норм ? Мощность кондиционера 1,1 кВт.
И вопрос по креплению внешнего блока - не упадёт? бетон рифлёный, пришлось в неровности сверлить, при сверлении отверстия немного разбились у основания, и дюбеля из-за этого оголены на 0,5-1 см. Дюбеля 6-7 см (не помню, может больше), 4 точки. Хочу замазать чем-нибудь, подскажите чем? Нормальный способ крепления? Дюбеля не растрескаются в российские зимы?
jek написал:
Вопрос по электрике будет лучше задать в профильном подразделе "Электрика".
Это от чего же ?
Dimitrello написал:
Появился вопрос по электрике - к внутреннему блоку подведён ПВС 3х1,5, а к внешнему идёт ПВС 4х1,5 (по остатком проводов посмотрел) , норм ?
По сечению нормально, а вот по марке провода нет, учитывая назначение помещения, у Вас должен быть провод ВВГнгLS или подобный ...
По креплению блока, если головки у болтов 17мм, то это вполне надежные анкера и ничего им не будет, вес Вашего блока не превышает 27кг, это не запредельные нагрузки для таких анкеров ...
Бориска66 написал:
По сечению нормально, а вот по марке провода нет, учитывая назначение помещения, у Вас должен быть провод ВВГнгLS или подобный ...
Не знаю как ВВГ в экспериментах, поджёг этот ПВС - как-то полуплавится, а частично в шелуху/пыль превращается... Сказали, что ВВГ твёрдлый. Всё очень плохо? Не потрескается ли он на морозе?
Бориска66 написал:
По креплению блока, если головки у болтов 17мм, то это вполне надежные анкера и ничего им не будет, вес Вашего блока не превышает 27кг, это не запредельные нагрузки для таких анкеров ...
Ну там не анкер, а стандартный дюбель-гвоздь, боюсь просто вдруг длины не хватит, и он... вывалится) Или же дюбель развалится. Головку сейчас не могу сказать, но не вызывает подозрений. Весит блок 27 кг насколько помню.
Dimitrello написал:
Сказали, что ВВГ твёрдлый. Всё очень плохо? Не потрескается ли он на морозе?
Никакой он не твердый, чуть жестче нежели ПВС, но это не так заметно ...
Плохо ли ? Да, не очень хорошо, рекомендованный мной провод относится к классу не поддерживающих горения проводов, именно такие рекомендуется закладывать в бытовые помещения ...
ПВС на морозе за год два не потрескается, но станет ощутимо более жестким и хрупким (свойство его изоляции), в случае КЗ будет выделятся едкий и токсичный дым, так же провод прекрасно поддерживает горение, такого рода многожильные провода запрещено монтировать без наконечников ...
Согласно ПУЭ 7-е издание их применение (си речь про провода типа ПВС) ограничивается удлинителями ...
Бориска66 написал:
.... Согласно ПУЭ 7-е издание их применение (си речь про провода типа ПВС) ограничивается удлинителями ...
Вообще-то, насколько помню, ПУЭ не регламентирует материалы. А запрещение или ограничение, насколько помню, организовал энергонадзор своей бумагой. И уже, прилично, давно ...
Designman написал:
... В природе кстати есть разновидность ПВС: ПВСнг(А)-LS ...
Вопрос от меня был по сути почему ПВС, а не ВВГ, что вроде "стандартом" является ВВГ с противопожарной модификацией нг, LS и т.п.
Ответ: -"На кабель есть все сертификаты качества".
Не знаю, что написать им ещё...или что уточнить?
Бориска66 написал:
.... Согласно ПУЭ 7-е издание их применение (си речь про провода типа ПВС) ограничивается удлинителями ...
Вообще-то, насколько помню, ПУЭ не регламентирует материалы. А запрещение или ограничение, насколько помню, организовал энергонадзор своей бумагой. И уже, прилично, давно ...
Designman написал:
... В природе кстати есть разновидность ПВС: ПВСнг(А)-LS ...
Ким написал:
Вообще-то, насколько помню, ПУЭ не регламентирует материалы.
Регламентирует ...
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, так же выполнены из негорючих материалов.
Designman написал:
.... ПУЭ не регламентирует материалы. ...
ПУЭ определяет требование к используемому материалу, но не регламентирует какой-то определенный материал. Главное чтобы выполнялись основные требования.
Насколько раньше слышал основной претензией к ПВС как раз и были "пожарные" требования, что-то там не соответствовало. Почему и в письме энергонадзора в перечне отсутствовал этот кабель в списке. Хотел это письмо приложить, да не нашел что-то у себя ...