ZooZoo написал: 5,5кВт - это 100% одна фаза 230в,

Вслед за Радио: с чего бы это? В паспорте ясно сказано: насос 3Ф, 5,5кВт. А еще может быть нагрев воды - 4кВт. Отсюда, если у Вас вариант без нагрева, то кабель 5х2,5, если с нагревом 5х4. АВ в шкафу питания 16А если без нагрева и 20А - с нагревом. Необходимость УЗО не очевидна. Попробуйте с УЗО 30мА, если не выбивает- оставьте.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.05.2017 в 08:31:53

SergEm написал: Подскажите пожалуйста, каким способом можно произвести замер сопротивления изоляции на данном оборудовании системы кабель- двигатель, и при помощи какого инструмента?

Мегомметр.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

28.05.2017 в 09:04:13

SergEm написал: на сколько я знаю , что во влажных помещениях и в отдельных линиях питающих эл. приборы контактирующие с водой необходимо устанавливать УЗО на 10 мА , ведь данное оборудование напрямую контактирует с водой?

Нет.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.05.2017 в 09:19:57

Данный аппарат необходимо заземлить, что и сказано в паспорте изделия.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2017 в 15:30:24

Radio написал: на сколько я знаю , что во влажных помещениях и в отдельных линиях питающих эл. приборы контактирующие с водой необходимо устанавливать УЗО на 10 мА , ведь данное оборудование напрямую контактирует с водой?

Эта рекомендация касается только розеточной группы в помещении с повышенной опасностью. Ни о каком оборудовании, контактирующем с водой, речи там нет.

SergEm написал: помогите пожалуйста со схемой подключения

Кабеля 5х2,5 и четырёхполюсного диффавтомата С20А 30ма будет достаточно, но я бы провёл 5х4,0 с защитой диффавтоматом С25А 30мА из расчёта, что будет на перспективу возможно подключение мойки с подогревом. Розетка позволяет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.05.2017 в 21:23:42

igor1 написал: Вслед за Радио: с чего бы это? В паспорте ясно сказано: насос 3Ф, 5,5кВт.

А причем тут Radio? Вы же ко мне обращаетесь. Поясните для меня, дурака, что вы хотели сказать. Между первым комментом ТС и вторым (его же) была не 1 секунда/минута, есличо! / / И про нагрев воды ТС сказал однозначно, что ее нет:

SergEm написал: модель без подогрева воды

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

28.05.2017 в 21:45:54

avmal, кабель уже проложен, 5*2,5 но почему диф на 20А? Разве не на 16А надо? На сколько я знаю кабель 2,5 защищается автоматом на 16А

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

28.05.2017 в 22:19:47

volchenok написал: Данный аппарат необходимо заземлить, что и сказано в паспорте изделия. Если можно: где именно сказано, видимо, по слепоте не заметил. ZooZoo написал: А причем тут Radio? Вы правы: Radio все подробно описал, не стоило после него что-то добавлять. Просто Вы, непонятно с какого перепуга, в 2-х постах доказывали, что насос однофазный. На мой взгляд, любое оборудование мощностью более 3-х кВт должно быть 3-х фазным. Я Вас чем-то обидел? Извините, это в мои планы не входило. Про нагрев - не доглядел. А по поводу времени, прошедшем между Вашим постом и моим, так я не сижу в форуме 24 часа. Когда вошел, тогда и написал

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2017 в 23:21:38

SergEm написал: avmal, кабель уже проложен, 5*2,5 но почему диф на 20А? Разве не на 16А надо? На сколько я знаю кабель 2,5 защищается автоматом на 16А

Автоматом 16А зашишают групповые розеточные линии с бытовыми розетками на 16А. В данном случае номинал защиты можно увеличить, сохранив все его защитные свойства, из соображений присутствия пусковых токов.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.05.2017 в 23:47:59

igor1 написал: по поводу времени, прошедшем между Вашим постом и моим, так я не сижу в форуме 24 часа. Когда вошел, тогда и написал

Блин, будьте внимательны! Я не про ваши посты и мои и времена между ними... ТС разместил свой пост (первый), в котором упоминал о каких-то фото. А второй пост (со скринами) был через 5 мин. Я не говорю, что отвечал именно на его первый пост, но писал коммент точно без просмотра скринов. Вы про п.3.9 ? Ничего не значит. Я таких инструкций много повидал. Фото контактов на двигле решает все проблемы, но их ведь не было? Также, я озвучил ТС свой вариант подключения как 1ф, так и 3ф движка. И я даже рад, что у него 3ф движок, проблем будет меньше. Но ведь вы сами понимаете - задал бы ТС вопрос верно и не было бы никому не нужного холивара?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

29.05.2017 в 01:29:13

igor1 написал: Если можно: где именно сказано, видимо, по слепоте не заметил.

А на самой последней странице инструкции, где схема расключения разъема питания, один из контактов заземляющий. Да и на рисунке со строением насоса тож провод РЕ есть, в числе прочих. Простите господа, каким образом вы рассчитывали получить фото клеммника данного насоса? Это что, изделие находящееся на гарантии разбирать надо было ?

0