Jalartru7
Jalartru7
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 10

30.05.2017 в 22:59:58

Что касается отсутствия обратного клапана (далее ОК) на входе в квартиру, перед ГА 200л, не может ли оно быть по такой причине, что в какой-то момент, когда начала работать насосная станция, она выкачала всю воду из ГА 200л, а во входной трубе с водой изменилось давление и ОК заблокировался. Тогда, получится, насосная станция начнет работать "всухую". Боюсь, коряво объяснил, поэтому сформулировал, как смог.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122219

30.05.2017 в 23:23:45

Jalartru7 написал: Что касается отсутствия обратного клапана (далее ОК) на входе в квартиру, перед ГА 200л, не может ли оно быть по такой причине, что в какой-то момент, когда начала работать насосная станция, она выкачала всю воду из ГА 200л, а во входной трубе с водой изменилось давление и ОК заблокировался. Тогда, получится, насосная станция начнет работать "всухую". Боюсь, коряво объяснил, поэтому сформулировал, как смог.

Jalartru7, ну давайте теперь гадать на кофейной гуще :) Если там есть где-то клапан, то как только закончится вода в ГА и давление упадет ниже давления в подводящей трубе, то станция начнет сосать из трубы. Если в трубе пусто - то будет работать в сухую, если на ней нет защиты от сухого хода.

Но к чему все эти измышлизмы, если:

  1. У вас порвана мембрана и ее надо менять...
  2. Поменяли трубы, как я понял, магистрали, но вода к вам идет непонятно как (через две квартиры), какой трубой, насколько тонкой и насколько засоренной - может имеет смысл сменить эту трубу либо проложить отдельную?
  3. Возможно станция вообще не нужна, если нормально провести воду от стояка, где давление около 3х бар, но сейчас не хватает сечения для обеспечения нормального расхода воды.
0
Jalartru7
Jalartru7
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 10

31.05.2017 в 17:47:28

В общем, что надо делать, мне понятно, большое спасибо за подсказку!

Придется менять гидроаккумулятор насосной станции целиком. Но с учетом того, что он на 20л, а сейчас более-менее доступны, в основном, на 24л, то по размерам он несколько больше, то нужно будет переделывать и сами входы/выходы насоса из-за жесткой конструкции труб.

Поэтому вопрос - допустимо ли использовать короткие гибкие подводки 30-40 см с краном, чтобы не зависеть от размеров ГА, если его опять понадобится менять?

То есть, сделать соединения вида:

  1. Вход: кусок полипропиленовой трубы на хомуте - коннектор для крана - кран - гибкая подводка - обратный клапан - насос.
  2. Выход: насос - кран для слива - гибкая подводка - кран - коннектор для крана - кусок полипропиленовой трубы на хомуте.

Или лучше делать так же, как и было? Что, в общем, будет надежнее?

0
Jalartru7
Jalartru7
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 10

31.05.2017 в 17:49:04

И стоит ли ставить еще обратный клапан на входе воды перед ГА 200л? Ранее, без него, имеющаяся система в общем, устраивала по напору и количеству воды.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122219

31.05.2017 в 17:58:23

Jalartru7 написал: Придется менять гидроаккумулятор насосной станции целиком.

Достаточно купить грушу именно этого производителя и поменять только ее. Это ДЕШЕВЛЕ. И возможно груша 24 л подойдет в 20литров.

Jalartru7 написал: Поэтому вопрос - допустимо ли использовать короткие гибкие подводки 30-40 см с краном, чтобы не зависеть от размеров ГА, если его опять понадобится менять?

Да, но диаметр внутри - не менее диаметра трубы внутри.

Jalartru7 написал: Вход: кусок полипропиленовой трубы на хомуте - коннектор для крана - кран - гибкая подводка - обратный клапан - насос.

не понял, и мозги ломать не хочу - рисуйте

Jalartru7 написал: Что, в общем, будет надежнее?

обойтись без гибких подводок, но на насосе они должны быть - так вибрация

Jalartru7 написал: И стоит ли ставить еще обратный клапан на входе воды перед ГА 200л? Ранее, без него, имеющаяся система в общем, устраивала по напору и количеству воды.

ГА 200 - тоже с мембраной? Если не хотите обслуживать всех, кто до вас - надо ставить :)

И... нарисуйте нормальную схему всего этого добра со всеми элементами...

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

01.06.2017 в 02:32:23

Один обратный клапан на входе хвс сразу за счётчиком. Маленький гидроаккумулятор можно вообще убрать. Неужели недостаточно 200 литрового?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу