31.05.2017 в 09:40:01
Здравствуйте. Провод 3х4 ВВГ идет без ответвлений от щитка к варочной панели. Перед ним стоит входной двуполюсный автомат 40 А, УЗО 30 мА, однополюсный автомат 25 А. Всё legrand TX3. Провода не хватило, было принято решение нарастить в распредке с помощью контакторов на 35 А. После наращивания автомат 25 А отбивает сразу после включения. Первая мысль - КЗ при монтаже, но фаза не прозванивается с другими жилами. Интересная особенность - если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает. Если оставить, а фазу варочной перекинуть на соседний автомат 25А - то тоже не отбивает. Причем до наращивания и первый автомат не отбивал. Что могло пойти не так?
31.05.2017 в 10:18:34
maratz написал: с помощью контакторов
Может клемников?
maratz написал: После наращивания автомат 25 А отбивает сразу после включения.
Так что выбивает АВ или УЗО? Не пробовали убрать клемники или что там у Вас. И фото в студию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.05.2017 в 10:50:38
Да, винтовые клеммники. Отбивает АВ 25 А. При отключении клеммников тоже отбивает. Фото рядом нет, на скорую руку набросал схему.
31.05.2017 в 11:03:57
Почему проводник к шине N идет до вводного 2П автомата? Это ошибка рисования или в реальности так сделано?
31.05.2017 в 11:06:13
maratz написал: если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает.
жилы между собой точно не звонятся? А варочную не пробовали отцепить, может в клемнике жила передавлена. Варочная как подключена (разъём (розетка) или клемник в коробке)?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.05.2017 в 11:07:11
Ошибка рисования, извиняюсь. На шину после УЗО, конечно.
31.05.2017 в 11:09:10
maratz написал: Провода не хватило, было принято решение нарастить в распредке с помощью контакторов на 35 А.
Фото этих клеммников?
maratz написал: но фаза не прозванивается с другими жилами.
чем именно прозванивали?
maratz написал: Интересная особенность - если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает.
замыкание на землю фазного провода?
maratz написал: Интересная особенность - если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает. Если оставить, а фазу варочной перекинуть на соседний автомат 25А - то тоже не отбивает.
Вы там случаем фазу и нуль не перепутали при наращивании?
31.05.2017 в 11:09:52
maratz написал: Ошибка рисования, извиняюсь. На шину после УЗО, конечно.
maratz, перерисуйте, старый пост с картинкой удалите
31.05.2017 в 11:12:39
megrad написал:
maratz написал: если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает.
жилы между собой точно не звонятся? А варочную не пробовали отцепить, может в клемнике жила передавлена. Варочная как подключена (разъём (розетка) или клемник в коробке)?
megrad, да там просто провод в гофре по потолку болтается, даже от клеммников отсоединен. Получается так - до наращивания я проверял все автоматы, ни один не отбивался. Потом провод извлек из гофродержателей вниз для удобства монтажа, скоммутировал провода в распределительной коробке, закрепил ее обратно. Включил АВ - сразу отбился назад. Отключил от клеммников, та же штука. Перекинул фазу на соседний автомат - все нормально.
31.05.2017 в 11:18:21
maratz написал: Получается так - до наращивания я проверял все автоматы, ни один не отбивался. Потом провод извлек из гофродержателей вниз для удобства монтажа, скоммутировал провода в распределительной коробке, закрепил ее обратно. Включил АВ - сразу отбился назад. Отключил от клеммников, та же штука. Перекинул фазу на соседний автомат - все нормально.
ищите ошибки монтажа - где-то что-то перепутали Если УЗО не отбивает вместе с АВ при КЗ на землю - то это тоже косяк монтажа
31.05.2017 в 11:18:31
Клеммники такие. Провод загибал вокруг винта буквой П для увеличения площади контакта. Прозванивал мультиметром. Вряд ли замыкание, потому как соседний автомат не отбивает при включенной вводной земле. Перепутать не получилось бы, потому что нет нагрузки)
подскажите, как сделать частичное цитирование :/
31.05.2017 в 11:22:54
maratz написал: подскажите, как сделать частичное цитирование :/
Выделить фразу. Появится ниже желтая кнопка. Нажать на нее. Если кнопка сразу не появится - кликнуть на выделенную фразу - тогда появится.
31.05.2017 в 11:24:35
maratz написал: Вряд ли замыкание, потому как соседний автомат не отбивает при включенной вводной земле. Перепутать не получилось бы, потому что нет нагрузки)
100% косяк в соединениях
31.05.2017 в 11:38:00
BV написал: 100% косяк в соединениях
В соединениях чего? Если отсечь все цветовые дифференциации выходит, что одна медная жила просто заведена на шину земли, другая на шину рабочего нуля, третья на автомат. Нигде нет никаких ответвлений, соединений, нагрузок. Хоть местами их поменять, с точки зрения физики, ничего не изменится.
31.05.2017 в 12:14:42
maratz написал:
BV написал: 100% косяк в соединениях
В соединениях чего? Если отсечь все цветовые дифференциации выходит, что одна медная жила просто заведена на шину земли, другая на шину рабочего нуля, третья на автомат. Нигде нет никаких ответвлений, соединений, нагрузок. Хоть местами их поменять, с точки зрения физики, ничего не изменится.
maratz, исходите из того, что чудес не бывает. Фото нет. А абстрактно рассуждать непонятно о чем смысла не вижу.