maratz
maratz
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 21

31.05.2017 в 09:40:01

Здравствуйте. Провод 3х4 ВВГ идет без ответвлений от щитка к варочной панели. Перед ним стоит входной двуполюсный автомат 40 А, УЗО 30 мА, однополюсный автомат 25 А. Всё legrand TX3. Провода не хватило, было принято решение нарастить в распредке с помощью контакторов на 35 А. После наращивания автомат 25 А отбивает сразу после включения. Первая мысль - КЗ при монтаже, но фаза не прозванивается с другими жилами. Интересная особенность - если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает. Если оставить, а фазу варочной перекинуть на соседний автомат 25А - то тоже не отбивает. Причем до наращивания и первый автомат не отбивал. Что могло пойти не так?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.05.2017 в 10:18:34

maratz написал: с помощью контакторов

Может клемников?

maratz написал: После наращивания автомат 25 А отбивает сразу после включения.

Так что выбивает АВ или УЗО? Не пробовали убрать клемники или что там у Вас. И фото в студию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

maratz
maratz
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 21

31.05.2017 в 10:50:38

Да, винтовые клеммники. Отбивает АВ 25 А. При отключении клеммников тоже отбивает. Фото рядом нет, на скорую руку набросал схему.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

31.05.2017 в 11:03:57

Почему проводник к шине N идет до вводного 2П автомата? Это ошибка рисования или в реальности так сделано?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.05.2017 в 11:06:13

maratz написал: если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает.

жилы между собой точно не звонятся? А варочную не пробовали отцепить, может в клемнике жила передавлена. Варочная как подключена (разъём (розетка) или клемник в коробке)?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

maratz
maratz
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 21

31.05.2017 в 11:07:11

Ошибка рисования, извиняюсь. На шину после УЗО, конечно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

31.05.2017 в 11:09:10

maratz написал: Провода не хватило, было принято решение нарастить в распредке с помощью контакторов на 35 А.

Фото этих клеммников?

maratz написал: но фаза не прозванивается с другими жилами.

чем именно прозванивали?

maratz написал: Интересная особенность - если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает.

замыкание на землю фазного провода?

maratz написал: Интересная особенность - если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает. Если оставить, а фазу варочной перекинуть на соседний автомат 25А - то тоже не отбивает.

Вы там случаем фазу и нуль не перепутали при наращивании?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

31.05.2017 в 11:09:52

maratz написал: Ошибка рисования, извиняюсь. На шину после УЗО, конечно.

maratz, перерисуйте, старый пост с картинкой удалите

0
maratz
maratz
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 21

31.05.2017 в 11:12:39

megrad написал:

maratz написал: если отключить от шины земли (жёлто-зелёный) вводной кабель - автомат не отбивает.

жилы между собой точно не звонятся? А варочную не пробовали отцепить, может в клемнике жила передавлена. Варочная как подключена (разъём (розетка) или клемник в коробке)?

megrad, да там просто провод в гофре по потолку болтается, даже от клеммников отсоединен. Получается так - до наращивания я проверял все автоматы, ни один не отбивался. Потом провод извлек из гофродержателей вниз для удобства монтажа, скоммутировал провода в распределительной коробке, закрепил ее обратно. Включил АВ - сразу отбился назад. Отключил от клеммников, та же штука. Перекинул фазу на соседний автомат - все нормально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

31.05.2017 в 11:18:21

maratz написал: Получается так - до наращивания я проверял все автоматы, ни один не отбивался. Потом провод извлек из гофродержателей вниз для удобства монтажа, скоммутировал провода в распределительной коробке, закрепил ее обратно. Включил АВ - сразу отбился назад. Отключил от клеммников, та же штука. Перекинул фазу на соседний автомат - все нормально.

ищите ошибки монтажа - где-то что-то перепутали Если УЗО не отбивает вместе с АВ при КЗ на землю - то это тоже косяк монтажа

0
maratz
maratz
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 21

31.05.2017 в 11:18:31

Клеммники такие. Провод загибал вокруг винта буквой П для увеличения площади контакта. Прозванивал мультиметром. Вряд ли замыкание, потому как соседний автомат не отбивает при включенной вводной земле. Перепутать не получилось бы, потому что нет нагрузки)

подскажите, как сделать частичное цитирование :/

0