bolter
bolter
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

14.06.2017 в 17:54:22

pavelbereznjak написал: Врятли у соседей.В полу на 5 см. ниже раструб ,до него и поменяют.Я бы договорился с соседом снизу и завел к нему,чтобы в будущем ничего не долбать,и у вас довел бы до потолка.Что справа,отвод на унитаз?И дальше переход на 50мм?Если так то это тоже все менять!

Внутри все будет меняться, это без вопросов. Завести к соседу, на случай если потечет стык в перекрытии? Пока общение соседями закончилось тем что они дали номер сотового телефона чтобы созвониться и договорится о времени замены. Я у них не был и общение происходило через закрытую тамбурную дверь...

0
молоток
молоток
Старожил

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

14.06.2017 в 17:55:10

bolter написал: Подскажите, пожалуйста, технологию замены.

Удаляется участок чугунной трубы (от тройника до середины (верха)) по усмотрению, под длину пластикового участка. В перекрытии торчит раструб чугунной трубы, в которую садится переходная резиновая манжета на силикон, в нее вставляется пластиковый канализационный тройник. Имеется метровая трубы пластиковая, в которую с низа надевается компенсационный патрубок до упора. Данная сборка заводится сверху в чугунную трубу, либо в нижний тройник, патрубок служит помощником для врезки этой сборки.

bolter написал: хотелось бы сделать рыжей (для внешней канализации) трубой - она толще и крепче, но они только 110 мм в магазинах

Вам и требуется 110 диаметр. Крепления под канализацию (хомуты 2шт.) не забудьте.

0
bolter
bolter
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

14.06.2017 в 18:58:07

В этой теме: ссылка увидел интересную картинку от Техник-Сан:

Может мне отрезать проблемный раструб и воспользоваться такой муфтой? Насколько она долговечна и герметична?

0
молоток
молоток
Старожил

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

14.06.2017 в 19:29:05

bolter написал: Насколько она долговечна

Не вписывается в рамки

bolter написал: все будет зашиваться и "на века" :-).

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

15.06.2017 в 00:56:58

bolter написал: увидел интересную картинку от Техник-Сан: ....Может мне отрезать проблемный раструб и воспользоваться такой муфтой? Насколько она долговечна и герметична?

Если присмотреться к моему фото повнимательнее, то можно понять, что в муфту вставлена пластиковая труба впритык до самого чугунного тройника и плюс к тому же сама муфта к трубе и раструбу чугунного тройника зажата ЧЕТЫРЬМЯ !!! нерж. хомутами. Эта соединительная муфта из EPDM и материал сам по себе достаточно долговечный. Если есть сомнения, то можно так же использовать для соединения и широкие хомуты из нержавейки. Вот каталог с техничкой Вам в помощь: http://products.onninen.com/documents/original/0/7/0/%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%20PREIS.pdf

0
bolter
bolter
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

15.06.2017 в 14:54:25

Вот еще вариант пришел на ум после чтения интернетов - использовать восстановитель раструба (например, такой McAlpine DC1-GR):

т.е. отрезать треснувший раструб и вставить этот восстановитель. Что скажете? Пишут что он для 110 трубы, влезут эти лепестки в чугунную 100 трубу?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

15.06.2017 в 15:56:49

bolter- восстановитель сильно заужает вн.диаметр.

0
bolter
bolter
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

15.06.2017 в 16:05:42

Tehnik-san написал: bolter- восстановитель сильно заужает вн.диаметр.

Да вот тоже это беспокоит, тем более это горизонтальный участок... Посмотрел внимательно на переходную муфту для безраструбовых труб с вашего фото - кажется мне что не налезет она на чугунную трубу. У нее максимальный диаметр трубы 110, а чугунина 118 вроде, или я не прав?

0
bolter
bolter
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

15.06.2017 в 18:06:32

А если такой восставновитель раструба:

и расположить его ровной частью вниз - тогда по идее препятствия потоку не будет...

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

16.06.2017 в 09:48:45

bolter написал: Посмотрел внимательно на переходную муфту для безраструбовых труб с вашего фото - кажется мне что не налезет она на чугунную трубу. У нее максимальный диаметр трубы 110, а чугунина 118 вроде, или я не прав?

bolter - в каталоге, который я привёл в качестве примера, есть подходящие именно для такого случая фитинги. Как говорится, "удочку" я Вам предоставил, а дальше уж сами приложите усердие в "ловле своей рыбы" Зы...ведь это же очевидно, что любой восстановитель раструба с уплотнительными лепестками будет заужать вн.диаметр, а вот наружная муфта, посаженная плотно сверху на трубу и раструб, этого недостатка будет лишена.

0
ALLES
ALLES
Местный

Регистрация: 01.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

18.06.2017 в 11:01:05

Лучше поменять полностью. Все равно со временем появятся новые трещины.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу