31.05.2017 в 18:09:51
Wi@Fi написал: Оцените схему щита в однушкуссылка
Общее УЗО или диффавтомат в этажном щитке имеется? Кондиционеры не забыли? Водогрей будет? Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?
31.05.2017 в 18:15:52
В этажном щитке только автоматические номиналом 50 А Кондея и водогрея не будет. Варочная стеклокерамика. Духовой шкаф отдельной линией.
31.05.2017 в 18:23:10
У Вас практически весь свет квартиры под одним УЗО и АВ. Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 18:25:22
Wi@Fi написал: В этажном щитке только автоматические номиналом 50 А
В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.
И кстати, вводный кабель у вас точно 3х6? АВ 50А для него многовато.
Wi@Fi написал: Кондея и водогрея не будет.
Пусть так. Но лучше иметь их в виду при проектировании.
31.05.2017 в 18:26:34
MaSeVi написал: Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?
в однушку?
31.05.2017 в 18:28:37
BV написал: в однушку?
Да, в однушку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 18:37:20
Wi@Fi написал: Меня тоже смущает разделение света по разным линиям. Не такая большая площадь квартиры.
Ну, это всего лишь был совет, не обязательно его решительно использовать)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 18:40:54
{{И кстати, вводный кабель у вас точно 3х6? АВ 50А для него многовато.}}
TAB,
Кабель пока неясно какой, его менять буду.
Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6, либо 50 А и кабель 3х10 ?
31.05.2017 в 18:42:26
Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6, либо 50 А и кабель 3х10 ?
Если у Вас в этажном щите автомат на 50А, то менять кабель на 3х10 кв. мм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 18:50:40
Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6
Номинал автомата вы конечно можете понизить, но обычно требуется наоборот. И ограничение здесь устанавливает управляющая компания. Поэтому либо у вас автомат нарушает их требования, либо меняйте кабель на 3х10.
31.05.2017 в 19:00:27
BV, С вводом все понятно,исправлюсь. По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?
31.05.2017 в 19:07:01
Wi@Fi написал: По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?
Проходит