Аватар пользователя
Wi@Fi

Местный

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

31.05.2017 в 17:46:01

Добрый день, Оцените схему щита в однушкуссылка

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 18:09:51

Wi@Fi написал: Оцените схему щита в однушкуссылка

Общее УЗО или диффавтомат в этажном щитке имеется? Кондиционеры не забыли? Водогрей будет? Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?

0
Аватар пользователя
Wi@Fi

Местный

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

31.05.2017 в 18:15:52

В этажном щитке только автоматические номиналом 50 А Кондея и водогрея не будет. Варочная стеклокерамика. Духовой шкаф отдельной линией.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.05.2017 в 18:23:10

У Вас практически весь свет квартиры под одним УЗО и АВ. Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 18:25:22

Wi@Fi написал: В этажном щитке только автоматические номиналом 50 А

В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.

И кстати, вводный кабель у вас точно 3х6? АВ 50А для него многовато.

Wi@Fi написал: Кондея и водогрея не будет.

Пусть так. Но лучше иметь их в виду при проектировании.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

31.05.2017 в 18:26:34

MaSeVi написал: Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?

в однушку?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.05.2017 в 18:28:37

BV написал: в однушку?

Да, в однушку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Wi@Fi

Местный

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

31.05.2017 в 18:35:41

BV написал:

MaSeVi написал: Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?

в однушку?

BV, Меня тоже смущает разделение света по разным линиям. Не такая большая площадь квартиры.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.05.2017 в 18:37:20

Wi@Fi написал: Меня тоже смущает разделение света по разным линиям. Не такая большая площадь квартиры.

Ну, это всего лишь был совет, не обязательно его решительно использовать)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Wi@Fi

Местный

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

31.05.2017 в 18:40:54

{{И кстати, вводный кабель у вас точно 3х6? АВ 50А для него многовато.}} TAB,
Кабель пока неясно какой, его менять буду. Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6, либо 50 А и кабель 3х10 ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.05.2017 в 18:42:26

Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6, либо 50 А и кабель 3х10 ?

Если у Вас в этажном щите автомат на 50А, то менять кабель на 3х10 кв. мм...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

31.05.2017 в 18:50:40

Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6

Номинал автомата вы конечно можете понизить, но обычно требуется наоборот. И ограничение здесь устанавливает управляющая компания. Поэтому либо у вас автомат нарушает их требования, либо меняйте кабель на 3х10.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

Аватар пользователя
Wi@Fi

Местный

Регистрация: 28.11.2013

Москва

Сообщений: 37

31.05.2017 в 19:00:27

BV, С вводом все понятно,исправлюсь. По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.05.2017 в 19:07:01

Wi@Fi написал: По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?

Проходит

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу