05.06.2017 в 18:28:16
MaSeVi написал: Ставьте везде на С и мучайтесь, плюс сэкономите немного...
Хмм, можно. Экономия небольшая, на круг тысяча может выйдет. Но а как же селективность? Да и вот:
05.06.2017 в 18:31:41
Да, и еще, на УЗО "стационары кухни" можно вешать еще и варочную обычным С32 1Р? Или лучше как у меня и есть, минуя УЗО, на АВ 2Р (с перспективой замены на дифф)?
05.06.2017 в 18:32:09
CHiCHo написал: Но а как же селективность
Забудьте.
CHiCHo написал: Понятно, что ангажирован по сути, но все же
С той поры, когда писалась статья, много воды утекло. И мнение автора далее поменялось.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.06.2017 в 18:57:58
CHiCHo написал: Тут нужна помощь. Нижних розеток на кухне не будет совсем. Будет как бы 2 фартука, кухня как круговая. То есть, розетки прочие на кухни не планируются. Это все можно вешать на "розетки фартука"?
Ну так и делайте одну линию, а не две (фартук + розетки прочие)
05.06.2017 в 18:59:38
CHiCHo написал: Да, и еще, на УЗО "стационары кухни" можно вешать еще и варочную обычным С32 1Р? Или лучше как у меня и есть, минуя УЗО, на АВ 2Р (с перспективой замены на дифф)?
Не надо как у вас ,не плодите глупость, варочную под УЗО :)
05.06.2017 в 19:03:57
CHiCHo написал: Их можно объединить, но как-то, честно, привык к: 1 АВ - 1 комната
Да забудьте об этом, объединяйте линии с учетом нагрузки и топологии. И из функциональной необходимости, например необходимости отключать прибор (или группу) из щитка, что обычно требуется стационарам.
CHiCHo написал: Я даже привычен к мысли такой: 1 комната - 3 АВ: розетки, свет, кондей (бризер).
Отвыкайте. :) Вот например кондеи лучше отключать на зиму, так сведите их (и только их) под один АВ и пофиг в каких они комнатах.
CHiCHo написал: Да, и еще, на УЗО "стационары кухни" можно вешать еще и варочную обычным С32 1Р? Или лучше как у меня и есть, минуя УЗО, на АВ 2Р (с перспективой замены на дифф)?
Лучше как у вас. А перспектива замены на дифф маячит тока совокупно с перспективой замены ВП на железную.
05.06.2017 в 19:13:05
TAB написал: Вот например кондеи лучше отключать на зиму, так сведите их (и только их) под один АВ и пофиг в каких они комнатах.
TAB написал: Лучше как у вас. А перспектива замены на дифф маячит тока совокупно с перспективой замены ВП на железную.
Прямо поток самосознания :a и так всю тему :)
06.06.2017 в 10:55:31
ebf написал: не плодите глупость, варочную под УЗО
Под УЗО стационаров? Ну ок, а как же тогда тонкие материи? Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА. И УЗО нужно сразу 30 мА. Я перестаю понимать. Вот "по уму" требуется так, а мы все хотим посоединять вот так. Если же посчитать мощность стационаров (моих) ПММ+СМ+ДШ+чайник+мультиварка+кофеварка+тостер и еще всякое 2300+2200+2000+примерно 700 - уже 13 мА тока утечки, да еще уйма метров проводов из-за отдельных линий. Все понятно, что сразу на всю мощь ни стационары, ни варочная не работают, но ВМЕСТЕ они работают всегда, когда на кухне реально процесс готовки. Но вот у cs-cs я подсмотрел КУЧУ щитков, где на варочную скромный С32, и на десять верст не видать отдельного УЗО. Может, просто под его проекты никто не ставит реально мощные поверхности? Сейчас есть простые до 16-25А. Но моя блин 32А, 7 кВт, 2 индукционных поля с В режимом. Одну индукционку в него включишь, так свет проседает и сама плита аж зудит.
06.06.2017 в 11:03:43
CHiCHo написал: Но вот у cs-cs я подсмотрел КУЧУ щитков, где на варочную скромный С32, и на десять верст не видать отдельного УЗО
Я разве вам говорил про отдельное УЗО на варочную? На всё ваши хотелки и при полной дифзащите всех линий вам ДОСТАТОЧНО 3-4 УЗО :)
CHiCHo написал: Ну ок, а как же тогда тонкие материи? Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА. И УЗО нужно сразу 30 мА.
А вы не считайте и всё у вас будет ХОРОШО И ПО УМУ. :) Как пример типовая схема АВВ на трёшку
06.06.2017 в 11:13:28
CHiCHo написал: Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА.
Реально для вашей (у меня похожая, 7.4 кВт) ВП можно принять допустимой утечку 4.7 мА. Но вероятность прямого прикосновения с ней ничтожна (стекло), а от прочих бед она уже защищена вводным УЗО 100мА в щитке. Которое у вас типа А, что для индукционки актуально.
06.06.2017 в 11:16:55
CHiCHo написал: ПММ+СМ+ДШ+чайник+мультиварка+кофеварка+тостер и еще всякое 2300+2200+2000+примерно 700 - уже 13 мА тока утечки
Вот потому на кухню и нужно отдельное УЗО. Но ВП туда совать уже перебор.
06.06.2017 в 11:44:37
CHiCHo написал: ПММ+СМ+ДШ+чайник+мультиварка+кофеварка+тостер и еще всякое 2300+2200+2000+примерно 700 - уже 13 мА тока утечки
И снова здравствуйте. :popcorn Если даже допустить подобные утечки с приборов в реальности, а не на бумаге, то подобная их сумма возможна только при одновременной работе всех девайсов на максимальной мощности. Об чем я недавно писал ранее.
Товарищ ТАВ упорно занимается тупым суммированием нагрузок, тем самым смущая умы пока не очень вникших в тему участников форума. Такие вещи как коэффициенты спроса умные люди придумали совсем не зря, и к отдельно взятой кухне они относятся также в полной мере.
06.06.2017 в 11:59:56
Radio
Такие вещи как коэффициенты спроса умные люди придумали совсем не зря
Рад бы услышать от вас конкретные значения этих коэффициентов. Нормированных для кухни или хотя бы для отдельно взятой квартиры. Со ссылками на нормативы разумеется, от бплды тут много умников советы давать.
06.06.2017 в 12:04:51
TAB написал: Рад бы услышать от вас конкретные значения этих коэффициентов.
Radio не надо ,ПОЖАЛУЙСТА :)
06.06.2017 в 12:50:01
TAB написал:
CHiCHo написал: Посчитать, например, дифток для УЗО? Типа мощность потребителей/напряжение*0,4 + утечка с проводов? Даже если не брать полную мощь варочной (7 кВт), а взять даже 25А, и без учета проводов, то ток утечки - 10 мА.
Реально для вашей (у меня похожая, 7.4 кВт) ВП можно принять допустимой утечку 4.7 мА. Но вероятность прямого прикосновения с ней ничтожна (стекло), а от прочих бед она уже защищена вводным УЗО 100мА в щитке. Которое у вас типа А, что для индукционки актуально.
TAB, ну вот опять ваши вредные советы.... И вы ведь оправдывались и уверяли, что за Вами такое не числиться. Срамота....
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу