07.06.2017 в 19:31:32
Уважаемые мастера, перечитал немало материала с умными словами, но никак не разберусь. Объясните пожалуйста доступным (не научным :) ) языком, в чем отличие УЗО на 10мА от 30мА? В случае утечки тока с установленным УЗО на 10мА меньше током шибанет? Или он быстрее выключится?
07.06.2017 в 19:35:16
Недоэлектрик написал: В случае утечки тока с установленным УЗО на 10мА меньше током шибанет? Или он быстрее выключится?
Не меньше и не быстрее. Но если утечка будет в диапазоне 10-30 мА (условно), то УЗО 10мА сработает, а УЗО 30мА - нет.
07.06.2017 в 20:04:21
TAB написал: Не меньше и не быстрее. Но если утечка будет в диапазоне 10-30 мА (условно), то УЗО 10мА сработает, а УЗО 30мА - нет.
суть в другом немного - есть разница для этих значений токов, и не маленькая:
Неотпускающие токи вызывают судорожное сокращение мышц руки. Наименьшее значение тока, при котором человек не может самостоятельно оторвать руки от токоведущих частей, называется пороговым неотпускающим током. Для переменного тока это значение лежит в пределах от 10 до 15 мА, для постоянного тока — т 50 до 80 мА. При дальнейшем увеличении тока начинается поражение сердечно-сосудистой системы. Затрудняется, а затем останавливается дыхание, изменяется работа сердца.
07.06.2017 в 20:11:06
BV, это понятно, но непонятно как получить ток в этом диапазоне. Вернее какова вероятность словить такой.
07.06.2017 в 20:12:57
TAB написал:
Недоэлектрик написал: В случае утечки тока с установленным УЗО на 10мА меньше током шибанет? Или он быстрее выключится?
Не меньше и не быстрее. Но если утечка будет в диапазоне 10-30 мА (условно), то УЗО 10мА сработает, а УЗО 30мА - нет.
TAB, почему не сработает на 30 мА, если в диапазон 10-30? От 10 до 15 нет, а выше 15 - да....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2017 в 20:18:11
Т.е. УЗО на 10мА все-таки не зря советуют для влажных помещений. Если я правильно понял, УЗО 10мА срабатывает на меньшие утечки. Если ставить на 30мА есть малая вероятность, что при утечке УЗО не сработает, но током будет бить, однако при этом человек сможет убрать руки (или другую часть тела) от источника?
07.06.2017 в 20:19:49
По конденсату на стене, по влажной стене
07.06.2017 в 20:21:27
Недоэлектрик написал: Если ставить на 30мА есть малая вероятность, что при утечке УЗО не сработает, но током будет бить, однако при этом человек сможет убрать руки (или другую часть тела) от источника?
Может сможет, может "прилипнет"
07.06.2017 в 20:25:06
MaSeVi написал: От 10 до 15 нет, а выше 15 - да....
Ну я же написал, что условно.
BV написал: По конденсату на стене, по влажной стене
Мне кажется это маловероятным, чтобы 10 мА доползло до тела не отключив перед этим 30 мА УЗО по утечке на ДСУП. Но даже в этом случае прихватывать не за что: за стену не схватишься.
07.06.2017 в 20:47:20
С учетом прочитанного, переделал схему щита, посмотрите пожалуйста
Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА. Также на схеме не удалось убрать заземление (у меня его не будет).
Выскажите Ваше мнение по поводу такой расстановки.
Особенно интересует, выдержит ли УЗО 63А, 30мА столько групп (максимальная мощность 13кВт - но до такой вряд ли дотянет)?
Если УЗО взять типа А, меньше вероятность ложных срабатываний?
При кабеле 6кв.мм автомат на 32А надо? Или можно оставить автомат 40А (такой стоит сейчас в щитке) и вводной кабель сделать 10кв.мм?
07.06.2017 в 21:02:27
Недоэлектрик написал: С учетом прочитанного, переделал схему щита, посмотрите пожалуйста
Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА. Также на схеме не удалось убрать заземление (у меня его не будет).
Выскажите Ваше мнение по поводу такой расстановки.
Особенно интересует, выдержит ли УЗО 63А, 30мА столько групп (максимальная мощность 13кВт - но до такой вряд ли дотянет)?
Если УЗО взять типа А, меньше вероятность ложных срабатываний?
При кабеле 6кв.мм автомат на 32А надо? Или можно оставить автомат 40А (такой стоит сейчас в щитке) и вводной кабель сделать 10кв.мм?
Недоэлектрик, Если взять Хагер, то есть УЗО 25А 10 мА.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2017 в 21:06:04
Недоэлектрик написал: Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА.
10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)
07.06.2017 в 21:08:16
TAB написал:
Недоэлектрик написал: Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА.
10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)
TAB, Будет вырубать?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.06.2017 в 21:18:32
MaSeVi, как фишка ляжет. Но может.
07.06.2017 в 21:27:40
TAB написал: 10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)
Тогда может:
Освещение убрать и провести его вообще без УЗО? Хотя я посчитал, там всего 9 точечных светильников, если светодиодные, то в целом 45Вт получается...
Или разделить УЗО 25А, 10мА на 2 по 16А, 10мА?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу