Недоэлектрик написал: С учетом прочитанного, переделал схему щита, посмотрите пожалуйста
Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА. Также на схеме не удалось убрать заземление (у меня его не будет).
Выскажите Ваше мнение по поводу такой расстановки.
Особенно интересует, выдержит ли УЗО 63А, 30мА столько групп (максимальная мощность 13кВт - но до такой вряд ли дотянет)?
Если УЗО взять типа А, меньше вероятность ложных срабатываний?
При кабеле 6кв.мм автомат на 32А надо? Или можно оставить автомат 40А (такой стоит сейчас в щитке) и вводной кабель сделать 10кв.мм?
Недоэлектрик, Если взять Хагер, то есть УЗО 25А 10 мА.
- Выдержит и на 40 А
- В любом случае при нормальной проводке, кабеле, исправном оборудовании/автоматике ничего срабатывать не будет
- Так а на вводе в этажном какой номинал? Если 32А, то "шестерка", если 40А, то "десятка"...