25.08.2021 в 15:22:10
bombadil написал: Я заглянул в дымоход колонки, там шахта вниз не идёт
там может быть интересная конфигурация шахты, и ниже вашего отверстия, может идти канал соседей снизу
25.08.2021 в 16:34:13
пятый этаж, последний. скорее дымоходы расположены параллельно, как карандаши разной длины в пенале. Под своим - стена сплошная, а рядом может соседский идти. Бордюром стыкуют столешницу с стеной изготовители, чтобы изолировать вертикальные швы облицовочной плитки, возможно(искусственный камень)
25.08.2021 в 16:48:49
bombadil, Бордюром стыкуют столешницу с стеной изготовители, чтобы изолировать вертикальные швы облицовочной плитки,, тем более, если будет плитка, то этот порнография-бордюр не нужен. От столешницы выкладываете фартук!
25.08.2021 в 17:00:03
bombadil написал: так можно штробить под проводку?
Их вообще нельзя штробить. Дом с газом, забудьте про это.
25.08.2021 в 18:22:09
AndyMirror написал:
bombadil написал: так можно штробить под проводку?
Их вообще нельзя штробить. Дом с газом, забудьте про это.
AndyMirror, поясните пожалуйста. Когда я заказывал в своём газовом управлении перенос газ. счётчика, мастер мне советовал запустить газ к колонке по вмурованной в штробу 3-х см канализационной трубе.
25.08.2021 в 21:34:03
bombadil написал: мастер мне советовал запустить газ к колонке по вмурованной в штробу 3-х см канализационной трубе.
это как? :swoon :nо: газовые трубы нельзя замуровывать и проводить скрыто
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.08.2021 в 21:38:23
ZooZoo написал: это как?
В каждой избушке свои погремушки. Ждём взрывов домов в Воронеже. :popcorn
25.08.2021 в 23:57:32
ZooZoo написал: я в курсе, спасибо
только не смейтесь - они таки пришли :cool: около 400 цена была
И это пройдёт ...
19.09.2021 в 00:45:28
Всем привет.
Дом серии П-111М, 1998 г., 4 этаж из 18, панельный, насколько я понял. Хотя соседи уверяют что монолит.
Сдуру лихо начал переносить розетки и увеличивать их количество на двух несущих стенах. Затем после первого дня работ стал больше вникать в форумы и понял что так было делать нельзя... Вот список того, что получилось:
Стена 1: Высота 2,6м; длина 4,7м; толщина 16 или 20 см (скоро уточню) Вырезано 4 отверстия в ряд под розетки, горизонтально. При этом отрезан кусочек вертикальной арматуры d16 длиной 3 см. Арматура углублена в стену на 8 мм. Сделаны 2 вертикальные штрабы - одна длиной 35 см, вторая 145 см. Сделана одна горизонтальная штраба длиной 55 см.
Стена 2: Противоположная первой, размеры такие же. Выерзаны 3 отверстия под розетки с одной стороны и 3 с другой. Сделаны 2 вертикальные штрабы - обе длиной 25 см. Сделаны 2 горизонтальные штрабы - длиной 15 см и 50 см. Порезана одна горизонтальная арматура d7 в двух местах. Она была углублена в стену буквально на 1 мм, в некоторых места выступала наружу.
Все штрабы 2 см в глубину и 2 в ширину. Прорезались болгаркой с алмазным кругом.
Больше всего беспокоит срезанный кусок арматуры d16. Посмотрел по стене магнитом - они идут с шагом 30 см, то есть 16 арматурин на всю стену. Я срезал третью слева. Также беспокоят горизонтальные штрабы на обоих стенах, но длина до 55 см при общей длине стены 470 см не выглядит так уж катастрофично.
Очень стыдно за свою глупость и халтурный подход к такому ответственному мероприятию, но дело уже сделано и теперь интересует мнения насколько всё вышеперечисленное критично для безопасности дома? И какие варианты для минимизации рисков?
1) Стоит ли теперь прокладывать провод как и планировалось, если уже всё рассверлил, с заполнением полости ремонтным составом? 2) Или лучше залить все полости ремонтным составом без укладки провода? 3) Стоит ли пытаться сварить арматуру d16?
Спасибо.
19.09.2021 в 00:50:41
Alphard написал: дело уже сделано и теперь интересует мнения насколько всё вышеперечисленное критично для безопасности дома?
Рухнуть не рухнет, но с горизонтальными штробами завязывайте.
Монтируйте и замазывайте, железо цементным раствором.
19.09.2021 в 08:36:05
Alphard написал: теперь интересует мнения насколько всё вышеперечисленное критично для безопасности дома?
Конечно же всё рухнет.
На самом деле нет. Спокойно кладите проводку и спокойно замазывайте штрабы.
19.09.2021 в 14:35:26
Монтируйте и замазывайте, железо цементным раствором.
AndyMirror, Здравствуйте. Раствор должен быть расширяющим? Можете посоветовать конкретную марку? Спасибо.
19.09.2021 в 14:41:00
Alphard написал:
Монтируйте и замазывайте, железо цементным раствором.
AndyMirror, Здравствуйте. Раствор должен быть расширяющим? Можете посоветовать конкретную марку? Спасибо.
Alphard, нет, цементный чтоб железо не ржавело.
19.09.2021 в 15:42:31
AndyMirror, срезанная арматура d16 находится прямо между 4 горизонтальными подрозетниками. Получается их теперь нужно целиком заделать и не вставлять туда розетки?
19.09.2021 в 16:13:02
Alphard написал: между 4 горизонтальными подрозетниками
три из четырёх заделайте, и расположите их вертикально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу