BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

03.02.2023 в 01:25:37

Radio, жить то можно, только топить дорого. А вот как дача наездами - пока протопишь - посинеешь... А "европейский" газ нам еще не перебросили.... :)

0
MGQU
MGQU
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Омск

Сообщений: 31

03.02.2023 в 21:01:19

ZooZoo написал:

MGQU написал: Помогите определится с выбором. Необходимо сделать две горизонтальных штробы длиной 80 и 150 см. Обе по несущим стенам (силикатный кирпич и газоблок). Глубина штроб 2-4 см. Как альтернатива рассматривается вариант прокладки штроб в стяжке. Какой вариант будет более безопасным и менее трудоёмким?

MGQU,
почему-то сантехники, которые прячут водопроводные и канализационные трубы в стены, такими вопросами не задаются :o :confused: и фигачат любую стену :confused: несущая стена из силиката - это минимум полтора кирпича, т.е. 400мм (можно горизонтально штробить) из газоблока несущих не бывает

ZooZoo, внешние несущие именно из газоблока.

0
MGQU
MGQU
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Омск

Сообщений: 31

03.02.2023 в 21:17:14

dmitrovski написал: MGQU, ну если стена несущая, то это минимум 250мм, то 4см штробы не повлияет на несущую способность. Для чего такая глубина?

dmitrovski, для того чтобы выдержать нормы удаления проводки от газовой магистрали. Но тут еще вопрос о том как понимать ПЭУ. Там указан минмум 10 см, но касается ли это простого пересечения или скрытой проводки, в том числе, не ясно.

0
MGQU
MGQU
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Омск

Сообщений: 31

03.02.2023 в 21:22:42

musaev67 написал: может силикат и газоблок это заполнение? а несущий бетонный каркас

musaev67, часть часть несущих силикат, часть газосиликат. Толщину не знаю.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

03.02.2023 в 21:44:33

MGQU написал: выдержать нормы удаления проводки от газовой магистрали. Но тут еще вопрос о том как понимать ПЭУ. Там указан минмум 10 см, но касается ли это простого пересечения или скрытой проводки, в том числе, не ясно.

К скрытой проводке это вообще не относится. Да и что за нужда вести ее ближе 10 см от трубы? Отступите больше :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

03.02.2023 в 21:50:42

Но тут еще вопрос о том как понимать ПЭУ.

Лучше ПУЭ:

2.1.56 При пересечении незащищенных и защищенных (BV - например, слоем штукатурки) проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

2.1.57 При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Хотите соблюдать - штробите от трубы с радиусом 120мм

0
MGQU
MGQU
Новичок

Регистрация: 24.04.2022

Омск

Сообщений: 31

04.02.2023 в 21:55:52

BV, спасибо! :)

0
Алексbewon
Алексbewon
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 213

09.02.2023 в 20:16:31

Подскажите, реально ли в канале плиты П44Т перетянуть два кабеля ВВГнг(А)-LS трехжильных? Закладываю проводку по потолку, в стене сделать отверстия в районе канала, и спуститься в розетку/выключатель. Штробить несущие стены в Москве запрещено (даже на полшишечки). Если не получится, какой слой штукатурки придется закладывать?

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1420

09.02.2023 в 20:42:18

Алексbewon написал: Подскажите, реально ли в канале плиты П44Т перетянуть два кабеля ВВГнг(А)-LS трехжильных? Закладываю проводку по потолку, в стене сделать отверстия в районе канала, и спуститься в розетку/выключатель.

Вы уверены, что канал идёт строго вертикально? Обычно ниши для распаек замазаны под потолком и их видно.

Алексbewon написал: Штробить несущие стены в Москве запрещено (даже на полшишечки).

Неужели, все штробят.

0
Алексbewon
Алексbewon
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 213

09.02.2023 в 20:55:37

ser6672 написал: Вы уверены, что канал идёт строго вертикально? Обычно ниши для распаек замазаны под потолком и их видно.

со стороны кухни в том месте есть "распаячная" коробка, точнее отверстие в стене, куда так же до кухонной розетки спускается

ser6672 написал:

Алексbewon написал: Штробить несущие стены в Москве запрещено (даже на полшишечки).

Неужели, все штробят.

ser6672,идиоты, что с них взять. все же самые умные, в колхозе научились... А, если серьезно - самое глупое оправдание "ну все же делают". Постановлению Правительства Москвы № 508 (Приложение №1), на этом и закончим. пускай все делают проемы в несущих, заземление не батарею, теплые полы с стояков ГВС, да хоть в задницу долбятся, это из безответственное право.

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1420

09.02.2023 в 21:05:30

Алексbewon, А вы не видели горизонтальные штробы под кондиционеры? Уверен в вашем доме они в каждой второй квартире и ни кто не возмущается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу