alsn
alsn
Новичок

Регистрация: 07.04.2008

Москва

Сообщений: 19

06.06.2017 в 17:49:01

Доброго времени суток. Нужно провести электричество в подсобку от дачного дома. Кабелем какой марки это можно сделать? Везде в описании продукции читаю "Для стационарной проводки" / "Допускается уличная проводка, но исключить попадание солнечных лучей". Расстояние около 5м между постройками. Про СИП в курсе,но хочется использовать только медь.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.06.2017 в 18:25:56

ВВГ на тросике, можно дополнительно в ПНД гофру его затянуть.

0

Грубый, но справедливый

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.06.2017 в 18:35:44

Посмотрите в сторону КГ-ТП... но тросик не помешает. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

06.06.2017 в 20:21:04

alsn написал: исключить попадание солнечных лучей

Лопату в руки - ни лучика не попадёт.

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

06.06.2017 в 22:33:59

Про тросик в курсе. А можно ссылку на сайт производителя/ГОСТ/ТУ, где говорится, что можно ВВГ / КГ-ТП открыто прокладывать по улице?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122689

06.06.2017 в 23:00:40

Alex9801 написал: Про тросик в курсе. А можно ссылку на сайт производителя/ГОСТ/ТУ, где говорится, что можно ВВГ / КГ-ТП открыто прокладывать по улице?

Alex9801, например на сайте Севкабеля посмотреть условия применения кабеля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

06.06.2017 в 23:35:34

BV написал: например на сайте Севкабеля посмотреть условия применения кабеля

На тросе?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122689

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

07.06.2017 в 09:28:49

Вообще по правилам для воздушки 2 варианта: -голым проводдом на изоляторах -СИП Все остальное из области условно- допустимо, но по опыту скажу что ВВГ без гофры истрескается через 4-5 лет, поэтому ставим любую гофру и раз в 2-3 года меняем, кабель как новый там. Крепить на трос удобнее стяжками- одновременно индикатор износа, как только стяжки начинают частично отпадывать, пора менять гофру

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.06.2017 в 10:39:43

Kulibin96, ей богу.. у вас ОООчень хреновый опыт... тоже по опыту.. ПВС, ВВГ 15-20 провисевший на тросике без всяких гофр - даже и не собирался трескаться... гофра... да, серая гофра за 2-3 года в труху на солнце превращается... как и "белие" стяжки... Гофра должна быть ПНД - черная, как и стяжки... а снимать раз в 2-3 года... данунах...

Kulibin96 написал:>Вообще по правилам для воздушки 2 варианта:>-голым проводдом на изоляторах -СИП

АВТ - уже со стальным тросиком идет, и стоит копейки..

Провод АВТ 2х2,5 кв.мм («Электрокабель» Кольчугино) Провод с алюминиевой однопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, со стальным несущим тросом в изоляции из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25323

07.06.2017 в 11:25:32

Kulibin96 написал: по правилам для воздушки 2 варианта

Кабель на тросе воздушной линией не считается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.