07.06.2017 в 12:59:54

Возникла следующая проблема, стал выключаться автомат в уличном щите, стоит на несколько участков. Автоматы которые стоят в щите который в доме не отключаются. Вызвал местного электрика, он заменил вводной автомат в щите который в доме. Не помогло. Так же периодически выбивает автомат на улице. 3 фазы в дом идёт, провод алюминий, проложен в земле. Сам минимально в электричке понимаю, отключил я кабель в уличном щите от автомата и в домашнем щите. Мультиметром в режиме прозвонки проверил каждую фазу относительно нуля. 1 и 2 фаза на мультиметре как стояла 1 так и стоит. Замыкая щупами мультиметра 3 фазу и ноль мультиметр показывает 1.798. Я понял это как замыкание. Подключился только 2 фазы в обоих щитах. 3 дня все работает нормально. Вопрос, правильно ли я понял показания мультиметра? И если у меня замыкание, как мне его найти? Раскапывать всю трассу кабеля? Жалко посадки, газон. Есть какой- то способ найти место замыкания, чтобы в одном месте копать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124216

07.06.2017 в 13:06:33

id342967851 написал: . Есть какой- то способ найти место замыкания, чтобы в одном месте копать.

Лабораторию вызвать. Наверное не меньше 10к руб.

Самому и без приборов, да еще и без навыков - практически не реально. Какая длина линии?

Да еще ... если кабель старый и не очень... проще его поменять, т.к возможны повторы... Т.е. Эту сумму потратить на хороший кабель, а не на лабораторию и латание дыр, которое тоже денег стоит - муфта и работа

0
id342967851
id342967851
Новичок

Регистрация: 07.06.2017

Екатеринбург

Сообщений: 5

07.06.2017 в 13:26:27

И двух лет кабелю нет. Длина метров 40-45. Т.е. я правильно интерпретировал показания мультиметра, это замыкание между нулем и фазой?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

07.06.2017 в 13:32:08

id342967851 написал: двух лет кабелю нет

Какой кабель у вас Проложен ?

0
id342967851
id342967851
Новичок

Регистрация: 07.06.2017

Екатеринбург

Сообщений: 5

07.06.2017 в 13:45:18

Юрий-Электр написал:

id342967851 написал: двух лет кабелю нет

Какой кабель у вас Проложен ?

Юрий-Электр, Вот это не могу сказать, алюминиевый,4 жилы, не бронированный, вроде 16 кв.мм.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.06.2017 в 14:04:52

id342967851 написал: не бронированный

Это зря . Меняйте на бронь. Естественно желателен опытный профессионал для этого. Если поможет наиболее вероятное место повреждения - места загибов кабеля - от столба и на вводе в дом....

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.06.2017 в 14:05:27

Наверное электричеством топились?

0
id342967851
id342967851
Новичок

Регистрация: 07.06.2017

Екатеринбург

Сообщений: 5

07.06.2017 в 14:26:31

Насяльника, Кабель в земле, столбов нет. Насяльника, Для отопления газ, бываем наездами на выходных только. Ни чего не копали, купили готовым дом. Может застройщик накосячил, раз меньше 2 лет лежит и проблемы вылезли. Газон жалко, столько с ним проводились в прошлом году.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.06.2017 в 14:35:12

id342967851, Проложите воздушку и любуйтесь газоном дальше.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.06.2017 в 14:37:55

id342967851 написал: Может застройщик накосячил,

98% А исли еще и не в ПНД трубе то 100% А вообще предъявляйте застройщику - гарантия на работы - 3 года если не ошибаюсь

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

07.06.2017 в 16:26:28

Rumato написал: id342967851, Проложите воздушку и любуйтесь газоном дальше.

Rumato, 45м для СИП не многовато?

0