01.03.2022 в 23:01:46

BV, еще парочка вопросов, уж ответьте, пжлста. {{post:7077633 ...,> холодная проверка давления, подкачка воздуха до давления 2.2 в бачке,}} В каком бачке?

Дальше понятно - "до 2 в системе, разогрев, слежение ... и т.д. А про бачок - не поняла.

А экспанзомат уж надеюсь не умер, работает же всего три месяца.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

01.03.2022 в 23:13:35

izsibirii написал: В каком бачке?

экспанзомат = расширительный бак

izsibirii написал: экспанзомат уж надеюсь не умер, работает же всего три месяца.

скорее жив, и работает ЕСЛИ его накачали перед установкой

http://teplosten24.ru/nastrojka-rasshiritelnogo-baka-dlya-otopleniya.html

0
Аватар пользователя
izsibirii

Местный

Регистрация: 28.05.2013

Сочи

Сообщений: 28

01.03.2022 в 23:24:46

BV,

BV написал: ЕСЛИ его накачали перед установкой

Котел Baxi, уж неужели не накачанный!! Это не вопрос, конечно, так уж, ужасаюсь просто.

И как же это давление в расширительном бачке измеряют-то, да еще и подкачивают?! Это - уже вопрос. Специальные инструменты и оборудование - бесспорно, да?!

Ссылка у меня почему-то не открывается, выбрасывает на Mobile WiFi.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

02.03.2022 в 00:06:42

izsibirii написал: уж неужели не накачанный!! Это не вопрос, конечно, так уж, ужасаюсь просто.

При установке - проверка давления - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура! См паспорт

izsibirii написал: И как же это давление в расширительном бачке измеряют-то, да еще и подкачивают?! Это - уже вопрос. Специальные инструменты и оборудование - бесспорно, да?!

Автомобильный насос с манометром :) Или велосипедный + отдельный манометр для шин

izsibirii написал: Ссылка у меня почему-то не открывается,

проверил - норма, если не работает - скопируйте в строку браузера - помогает иногда

0
Аватар пользователя
maximsystem25@gmail.com

Местный

Регистрация: 19.09.2022

Краснодар

Сообщений: 2

19.09.2022 в 15:45:15

Подскажите неопытному. В кухне не сделали радиатор отопления, только водяной теплый пол идет. Окно в кухне большое, предполагаю зимой будет конденсат на окнах, потому что нет радиатора и окно завешано плотными шторами. Хочу установить радиатор, НО есть возможно везти трубы только от коллектора теплого пола(разьемы для слива и набора воды в коллекторе). Теплый пол прошлой зимой регулировался максимум подача на 40гралусов. Поможет ли такая температура от конденсата? И не повлияет ли нормальной работе всех остальных контуров теплого пола……?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.09.2022 в 18:13:26

maximsystem25@gmail.com, может не хватить производительности насоса. Контур с радиатором нужно сильно тормозить балансировочными вентилями. Если на подаче будет +40С, тормозить нужно до температуры обратки радиатора +25С

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.09.2022 в 21:14:22

maximsystem25@gmail.com написал: Хочу установить радиатор,

Установите вентилятор.

maximsystem25@gmail.com написал: есть возможно везти трубы только от коллектора теплого пола

Кто запрещает от котла? Если он есть....

0
Аватар пользователя
maximsystem25@gmail.com

Местный

Регистрация: 19.09.2022

Краснодар

Сообщений: 2

20.09.2022 в 04:22:21

касимов, котел находится за несущей колонной, ремонт и мебель уже стоит, все долбить и пилить не вариант….

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2022 в 10:59:19

maximsystem25@gmail.com, выше уже ответили. Панельный радиатор максимальной ширины, и "душить" его балансировочным клапаном до дельты t "вход - выход радиатора" 15 градусов.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

12.12.2022 в 05:13:57

Кто что скажет за такой коллектор? А то тут, на форуме, не упоминается. Или присоветуйте подобный, но проверенный. Спасибо!

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.12.2022 в 11:12:18

Шуруповерт написал: такой коллектор?

Очень похожий с раздутым именем Овентроп был сложен подключением с торца. Он требует наружной резьбы 1" с широким и плоским торцом под плоскую прокладку. Торец должен быть гладким, без царапин от грубого хранения. Можно самому вывести торец наружной резьбы до нужной чистоты поверхности с помощью шкурки.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

14.01.2023 в 13:23:06

Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.01.2023 в 14:15:11

Шуруповерт написал: Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.

Шуруповерт, стратегическая авиация может помочь. Но я давал и другие советы, откликов не было. А нужно всего лишь было выяснить, является ли контур пола в ванной контуром ещё одного помещения. Помимо сноса стяжки, можно увеличить отдачу тепла включением в контур пола вновь устроенной тёплой стенки или радиатора. Может оказаться, что стяжка в ванной толще остальных стяжек в ванной, что осложняет передачу тепла от труб к поверхности пола. На это укажет большая температура обратки этого контура.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

14.01.2023 в 17:04:29

cineman написал:

Шуруповерт написал: Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.

Шуруповерт, стратегическая авиация может помочь. Но я давал и другие советы, откликов не было. А нужно всего лишь было выяснить, является ли контур пола в ванной контуром ещё одного помещения. Помимо сноса стяжки, можно увеличить отдачу тепла включением в контур пола вновь устроенной тёплой стенки или радиатора. Может оказаться, что стяжка в ванной толще остальных стяжек в ванной, что осложняет передачу тепла от труб к поверхности пола. На это укажет большая температура обратки этого контура.

cineman, сорри, я помню Ваш ответ, видать забыл откликнуться. Я не могу найти нормальный тепловизор в аренду. А покупать за 500 тысяч неохота. Сейчас блин самое время, -25 на улице. Стяжка одна по всему дому. У меня ещё подозрение на окно, надо поменять. Но блин тепловизор нужен.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.01.2023 в 17:43:03

Шуруповерт написал: Но блин тепловизор нужен.

Это есть прокрастинация. Нужно всего лишь ночными отключениями контуров выяснить какие помещения какими контурами отапливаются. Если выяснится, что ванна делит контур с другим помещением меньшей значимости, можно поменять обратку с подачей, и ванна будет первой получать горячий носитель. Не помню значений температур подачи и обратки. Хорошая разница между подачей и обраткой для полов 5 градусов. Если разница больше, нужен дополнительный насос.