Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

14.01.2023 в 17:04:29

cineman написал:

Шуруповерт написал: Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.

Шуруповерт, стратегическая авиация может помочь. Но я давал и другие советы, откликов не было. А нужно всего лишь было выяснить, является ли контур пола в ванной контуром ещё одного помещения. Помимо сноса стяжки, можно увеличить отдачу тепла включением в контур пола вновь устроенной тёплой стенки или радиатора. Может оказаться, что стяжка в ванной толще остальных стяжек в ванной, что осложняет передачу тепла от труб к поверхности пола. На это укажет большая температура обратки этого контура.

cineman, сорри, я помню Ваш ответ, видать забыл откликнуться. Я не могу найти нормальный тепловизор в аренду. А покупать за 500 тысяч неохота. Сейчас блин самое время, -25 на улице. Стяжка одна по всему дому. У меня ещё подозрение на окно, надо поменять. Но блин тепловизор нужен.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.01.2023 в 17:43:03

Шуруповерт написал: Но блин тепловизор нужен.

Это есть прокрастинация. Нужно всего лишь ночными отключениями контуров выяснить какие помещения какими контурами отапливаются. Если выяснится, что ванна делит контур с другим помещением меньшей значимости, можно поменять обратку с подачей, и ванна будет первой получать горячий носитель. Не помню значений температур подачи и обратки. Хорошая разница между подачей и обраткой для полов 5 градусов. Если разница больше, нужен дополнительный насос.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.01.2023 в 18:00:01

П.С. помню совет использовать в качестве тепловизора мокрую газету. Разложенная на тёплом полу мокрая газета раньше высыхает над трубами.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2023 в 13:16:32

Шуруповерт написал: покупать за 500 тысяч неохота

Окститесь, хорошие тепловизоры на Алиэкспресс - от 12 тыр. российских деревянных. Какой сейчас курс тенге? И не раз ещё в жизни пригодится, отличный прибор.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

17.01.2023 в 14:00:30

Mazayac написал:

Шуруповерт написал: покупать за 500 тысяч неохота

Окститесь, хорошие тепловизоры на Алиэкспресс - от 12 тыр. российских деревянных. Какой сейчас курс тенге? И не раз ещё в жизни пригодится, отличный прибор.

Mazayac, а присоветуете мне нормальный? Можно и за цену в два раза больше...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2023 в 16:27:19

BV, из китайцев использовал UTI220A и UTI260E. Для Ваших целей UTI260B думаю будет хорошим выбором (размер матрицы большой и герцовка быстрая). Сравнение моделей, все FocusFree (ручного фокуса конечно иногда не хватает, но за него от 105 тыр. надо выкладывать):

UTI120S: -20+400 градусов, матрица 120х90 пикселей, чувствительность 60mk, мгновенный угол поля зрения 7.3mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, дисплей 320х240 диагональ 2,4" TFT.

UTI220B: -10+400 градусов, матрица 200х150 пикселей, чувствительность 100mk, мгновенный угол поля зрения 3.1 mrad, погрешность +-2 градуса, 9 Гц, камера видимого спектра 640х480, дисплей 320х240 диагональ 2,8" TFT, IP65, LED-подсветка, вспышка по пороговой температуре.

UTI260A: -20+400 градусов, матрица 256х192 пикселей, чувствительность 60mk, мгновенный угол поля зрения 3.8 mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, дисплей 320х240 диагональ 2,8" TFT, IP54, LED-подсветка, вспышка по пороговой температуре.

UTI260B: -15+550 градусов, матрица 256х192 пикселей, чувствительность 60mk, мгновенный угол поля зрения 3.8 mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, камера видимого спектра 640х480, дисплей 320х240 диагональ 2,8" TFT, IP65.

UTI260E: -15+550 градусов, матрица 256х192 пикселей, чувствительность 50mk, мгновенный угол поля зрения 3.8 mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, камера видимого спектра 640х480, дисплей 640х480 диагональ 3,5" IPS, IP54, Wi-Fi, сменный аккумулятор, светодиодный индикатор тревожных порогов.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

17.01.2023 в 16:39:36

Mazayac написал: Для Ваших целей UTI260B думаю будет хорошим выбором

почему не

Mazayac написал: UTI260E

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2023 в 16:41:13

BV, я нигде не указываю расширенный отрицательный температурный диапазон как рекомендацию к покупке. Просто бонусом идёт к иным техническим параметрам. Будет на термограмме всё черным, что ниже -10 или всё, что ниже -20 - ИМХО, никакой разницы для нашей практики нет.

260E - заметно дороже (от 32 тыр.), бюджет же был обозначен "х2". А так-то чемоданчик в комплекте и сменный аккумулятор - это хорошо. Есть у китайцев неприятная особенность вдруг взять и выжрать присоединённый аккум...

Для 220-го покупал кейс дополнительно.

Для ближних планов, при необходимости, есть в продаже макролинза (подходит ко всей линейке UTi260).

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

17.01.2023 в 16:51:39

Mazayac, в 260B - сменить аккум с разборкой можно? Какой там?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.01.2023 в 17:00:52

BV написал: в 260B - сменить аккум с разборкой можно?

Думаю, без проблем. Вроде там одна банка 18650.

Ещё одна возможная подлянка: на Ютьюбе встречал ролик, где автор утверждал, что его тепловизор UNI-T запрашивает по Type-C повышенное напряжение и если ЗУ умное и поддерживает быструю зарядку (9, 12 вольт) - сам себя сжигает, ибо на входе чип DC-DC до 5,5 вольт :) Для своих нашёл и кинул в чемоданчики старые ЗУ от гарнитур/мышей, которые строго 5В.

0