07.11.2024 в 04:50:31
Доброго. Опять я с своей проблемой сброса давления, из соседней темы про Boiler Zoom. В общем, из того что возможно я определил что проблема не в котле. Установил отдельно манометр на систему отопления и перекрыл подачу и обратку на котле. Котел держит на отоплении ноль. Так как у меня нету кранов что бы отдельно отключить пол и батареи, то сейчас нужно как то сделать модернизацию (перепаять) существующую для их монтажа. Ниже фото. Может есть какие идеи у кого? На обратке вообще нету места для установки их. И ещё вопрос перекрытие термосмесительной головки колпачком, а также закручивание расходомеров в ноль и обратки на коллекторе это 100% перекрытие подачи воды?
И ещё вопрос. На расходомерах коллектора в трёх вода мутная и есть внутри налёт, а на одном кристально чистая. Может это свидетельствовать что там вода постоянно обновляется и возможно течь в этом контуре?
13.11.2024 в 07:28:06
yurets12 написал 07.11.2024 в 04:50
Ниже фото. Может есть какие идеи у кого?
Ищите кто посмотрев предложыт ещё устранить из пяти видных на фотографии ОШЫБОК проэктировщика хотя бы две легко устранимых, чтоб повысить надёжность и частично эффективность системы что позволит при пропадании электричества от аккумулятора работать системе как минимум на 1/4 дольшэ.
.
yurets12 написал 07.11.2024 в 04:50
закручивание расходомеров в ноль и обратки на коллекторе это 100% перекрытие подачи воды?
В "лучшэм" случае нет.
.
yurets12 написал 07.11.2024 в 04:50
Может это свидетельствовать что там вода постоянно обновляется и возможно течь в этом контуре?
Маловероятно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
26.12.2024 в 07:30:20
Повысит ли температуру в помещении увеличение давления на котле?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу