Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.06.2017 в 15:19:39

Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.

А может начать со штатной проводки? Учитывая что:

Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.

0
Logmag
Logmag
Новичок

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

23.06.2017 в 17:05:08

TAB написал:

Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.

А может начать со штатной проводки? Учитывая что:

Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.

TAB,

Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?

Штатная точно такая как в этой теме: ссылка Прошу совета по электропроводке в новостройке П44Т

Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм. Для света только пойдет.

0
TAB
TAB
Старожил

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.06.2017 в 17:15:36

Logmag написал: Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?

То, что как минимум свет можно оставить как есть, т.е. одна группа.

Logmag написал: Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм.

Электроплита 32А тоже? :eek:

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2017 в 17:40:13

Logmag написал: можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места

Может 4? УЗО 2 дина занимает

Logmag написал: Групповые нули это те, которые под свое УЗО?

Да. У хагера это штатная позиция ссылка

Logmag написал: Можно по освещению сделать так:

Сократить до 2 групп.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Старожил

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.06.2017 в 00:00:33

MaSeVi написал: С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал

В ABB серии U места больше?

Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

25.06.2017 в 11:31:29

alx220 написал: В ABB серии U места больше? Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.

Оба в топку... XL3 - не вариант?

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17027

25.06.2017 в 12:24:45

alx220 написал:

MaSeVi написал: С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал

В ABB серии U места больше?

Тоже смотрю в сторону FW на 120 модулей.

alx220, FW - кошмар монтажа, не берите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Logmag
Logmag
Новичок

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

25.06.2017 в 12:46:40

TAB написал:

Logmag написал: Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?

То, что как минимум свет можно оставить как есть, т.е. одна группа.

Logmag написал: Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм.

Электроплита 32А тоже? :eek:

TAB, Свет я и хочу оставить в каналах плит только кабель перетянуть. Розетки добавить. Выключатели опустить. Вот такая там красота:

Электроплита в отдельной трубе вдоль пола через санузел к щитку, там конечно сечение больше.

0
Logmag
Logmag
Новичок

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

25.06.2017 в 12:56:14

megrad написал: Может 4? УЗО 2 дина занимает

Если одно из двух УЗО убарть два дина освобождается.

megrad написал: Сократить до 2 групп.

Ок, так и сделаю.

0
Logmag
Logmag
Новичок

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

25.06.2017 в 12:57:06

Еще вопросы. Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке? Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА? Кабель производства Конкорд как по качеству? Цена у него самая меньшая из гостовских 40 руб/м за 3х2,5 кв.мм.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.06.2017 в 13:09:52

Logmag написал: Каким кабелем (марка, сечение) делать монтаж в щитке?

Провод ПугВ 6 мм 2

Logmag написал: Можно ли освещение в сан узле вывести из УЗО 10 мА?

Можно.

Logmag написал: Кабель производства Конкорд как по качеству?

Смотрите на месте: сечение, цвет жил, сечение изоляции. Но вроде считается нормальным.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.