26.06.2017 в 22:31:34

Dmitriy_D написал: Обрыв нуля, что будит?

Судя по всему, будит - Kamikaze

Dmitriy_D написал: и в электрике пока Новичок, но хочется разобраться

Вы уж как нибудь определитесь пожалуйста со своими желаниями и ориентацией. Пожалуйста. ;) . Приглашайте практиков от эксплуатации многоквартирных домов в тему - они вам смоделируют без комплюхтора. И Хорошо, если не табуретом по интерфейсу... . Мой скромный опыт говорит об обратном. Ничего щелкать не будет, напряжение нарастает лавинообразно, вплоть до пика межфазного. Потому что - либо сгорело, либо стремительно отключается юзверями.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.06.2017 в 22:32:50

megrad написал: Значит ноль всё таки необходим для работы УЗМ?

УЗМ, а равно любому другому УЗДПН, не нужен никакой "полноценный ноль". Нужны лишь два провода, напряжение между которыми это УЗДПН контролирует и в зависимости от результата либо замыкает, либо размыкает цепь питания нагрузки. Названия этих двух проводов и их потенциалы относительно земли или чего бы то ни было УЗДПН "не волнуют" (да и просто-напросто не могут быть определены силами УЗДПН, да это никому и не нужно). Значение имеет лишь напряжение МЕЖДУ этой парой проводов. А кто из них "нулее" безразлично. Да пусть хоть это будут две фазы в сети 127/220В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Dmitriy_D

Местный

Регистрация: 31.12.2015

Москва

Сообщений: 17

27.06.2017 в 07:58:39

Kamikaze написал: Если обрыв ноля произошёл не непосредственно перед нашими УЗМ или любыми другими УЗДПН (устр-вами защиты от длит перенапр.), а ещё раньше и перед нашими УЗДПН есть "чужие" несимметричные нагруки - то напряжения поделятся уже не поровну, а в соответствии с "перекосом" тех нагрузок. И тут уж как повезёт.

Получается что такое подключение допустимо? Только придел срабатывания нижнего порога поставить по выше скажем 200в.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

27.06.2017 в 08:05:05

Dmitriy_D написал: Получается что такое подключение допустимо?

Не только допустимо, но и активно используется.

Пример:

Dmitriy_D написал: поставить по выше скажем 200в.

Никакой необходимости в этом нет. Как справедливо заметили Kamikaze и ПPOPAБ, перекосится всё достаточно быстро. :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2017 в 10:15:04

Radio написал: перекосится всё достаточно быстро.

При обрыве ноля - да. Однако скачки бывают и без обрыва ноля. Наблюдал на хитром UPS-е с возможностью записи параметров сети частые кратковременные броски до 258-262 вольт. Соответственно - бесперебойник "матерился" и переходил на аккумуляторное питание. Причина тому - стояк подъезда после аварии подключили на питание лифта. Каждый пуск и остановка лифта вызывали скачки напряжения то вверх, то вниз. Было бы реле напряжения отстроенное на минимальный разброс - отключало бы с каждой остановкой лифта, да включало с задержкой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2017 в 10:17:32

Kamikaze, то есть при огорании нуля в трёх фазной сети, если УЗМ намеряет допустимый потенциал, оно подаст напряжение на нагрузку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2017 в 11:27:18

Dmitriy_D написал: Получается что такое подключение допустимо?

А иного варианта просто нет. Даже если у Вас УЗДПН стоит на одной фазе, то всё равно эта фаза - ответвление от трёхфазной сети, в которой есть набор нагрузок, которые при "удачном" стечении обстоятельств могут поделить напряжения между фазами так, что на Вашей фазе оно окажется в допустимом "коридоре".

Dmitriy_D написал: Только придел срабатывания нижнего порога поставить по выше скажем 200в.

Чем уже диапазон порогов и больше время выдержки, тем меньше вероятность включения УЗДПН при временном попадании входного напряжения в заданный диапазон. У УЗМ есть замечательная возможность поставить выдержку 6 минут и, если Вы уверены, что срабатывание вызвано не аварией в сети, а, например, кратковременным пропаданием сетевого напряжения, прервать отсчёт задержки и включить нагрузку нажатием кнопки "Тест" без томительного ожидания.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2017 в 11:31:21

Radio написал: Никакой необходимости в этом нет. Как справедливо заметили Kamikaze и ПPOPAБ, перекосится всё достаточно быстро.

Тут как звёзды (нагрузки по фазам) сойдутся. Лично у меня было так, что напряжение на моей фазе плавало в диапазоне около 200-330В и УЗДПН с порогами 180-250В и временем АПВ то ли 30, то ли 60 секунд несколько раз включило нагрузку на несколько секунд-десятков секунд. Но, конечно, шире известны и больше обсуждаются те случаи отгорания нуля, когда много добра "сгорает", т.е., когда "конкретный" перекос.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2017 в 11:35:08

megrad написал: Kamikaze, то есть при огорании нуля в трёх фазной сети, если УЗМ намеряет допустимый потенциал, оно подаст напряжение на нагрузку?

Потенциалы проводов никакое УЗДПН, в т.ч. УЗМ, измерить не способно. Только напряжение (разность потенциалов) между двумя проводами. Напряжение в "коридоре" - включает нагрузку, вышло за пороги - выключает.

Например, если потенциалы обоих проводов относительно земли равны по 220В и напряжение между ними равно 220В (был, а может ещё где-то и встречается такой артефакт, как система "треугольник с фазными обмотками по 220В с одной заземлённой вершиной"), или более известный вариант - сеть 127/220В, где 220-вольтовые нагрузки включаются между двумя линейными проводами, потенциал каждого из которых относительно земли составляет 127В, то в обоих случаях УЗДПН включит нагрузку и нагрузка будет прекрасно работать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.06.2017 в 12:11:35

Kamikaze написал: А иного варианта просто нет. Даже если у Вас УЗДПН стоит на одной фазе, то всё равно эта фаза - ответвление от трёхфазной сети, в которой есть набор нагрузок, которые при "удачном" стечении обстоятельств могут поделить напряжения между фазами так, что на Вашей фазе оно окажется в допустимом "коридоре".

От чего же нет? Ставим себе персональный "омик" (однофазный тр-р) на высокой и получаем собственную однофазную систему. Довольно распространенная практика для удаленных объектов, что-бы не строить полноценные подстанции. Висит себе на опоре небольшой бочонок...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2017 в 12:19:12

ПРОРАБ, нам так не жить :)))

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2017 в 15:40:19

Kamikaze написал: Только напряжение (разность потенциалов) между двумя проводами.

Ок, при отгорании нуля в трёх фазной сети, если разность потенциалов будет в приделах заданных пользователем, то УЗМ включит нагрузку? Сеть 127 В не рассматриваем.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2017 в 16:02:43

Любое исправное устр-во защиты от длит перенапр. при нормальном (в заданных пределах) входном напряжении включает нагрузку и отключает при ненормальном. В этом, собственно, их предназначение.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2017 в 16:46:03

Kamikaze написал: напряжении включает нагрузку и отключает при ненормальном.

Не нормальное будет 200, то есть межфазное будет 200, УЗМ включит нагрузку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.06.2017 в 16:48:26

megrad написал: Не нормальное будет 200, то есть межфазное будет 200, УЗМ включит нагрузку?

Должен, он же "видит" напряжение 200В, и при условии если в пределах выставленных порогов, в которое попадает эти 200В...

0