Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2017 в 23:10:44

Да и ранова-то мне ещё аккуратно выкладывать пучки проводов по щиту. Хотя уровня мастер я вряд ли достигну, не мой профиль, это так, для себя) точнее для родных, для себя будет чуть позже, месяца через 3-4)))

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2017 в 23:13:17

Radio написал: Sculptor, что за много линий под один диф? Почему так получилось?

Radio, Вот смотрите, есть большая комната, в ней 4 блока розеток в разных углах, к этому прибавляется 3 блока в спальне. Все это будет контролировать один диф на С16 А30. Лучше чем клеммы тут вряд ли получится

С дифф идут ноль и фаза на клеммы, а на них перемычки объединяют 7 нолей и 7 фазных проводов, так все 7 линий уходят а потребителям

У меня к каждому блоку своя линия, нигде нет последовательного подключения.

Исключение только на кухне, там для тёплого пола отдельная линия, хотя стоять будет в блоке

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

17.10.2017 в 23:18:09

Sculptor написал: Лучше чем клеммы тут вряд ли получится

У меня к каждому блоку своя линия

Распаечные коробки давно изобрели. Нет ни малейшей нужды тащить в щит лишние десятки метров кабеля. Лучше от этого не станет.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2017 в 23:20:42

Я понимаю что это возможно чересчур, но квадратура жилья со стоимостью проводов на доширак не посадит, лотки позволяют протащить больше без дополнительных креплений, а на автоматику разоряться пока не готов, да и смысла не вижу, у меня газ, из серьёзных потребителей только эл духовой шкаф, ну немного ПММ и СМ

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2017 в 23:23:57

Сначала думал про коробки, но решив использовать лотки закинул эту тему)))

По кабелю - 3/2,5 примерно 180 метров, 3/1,5 примерно 50 метров. У меня даже свет - светильники и выключатели соеденяются в щитке. Ну вот так)))

Плохо это или хорошо - время покажет. Мне кажется при работах для себя хуже точно не стало. Ну и если развёл на лишние деньги, тоже себя)))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

17.10.2017 в 23:24:01

Sculptor написал: лотки позволяют протащить больше без дополнительных креплений

Так а нафига их тащить в таком количестве? Вы столько лишнего наворотили, говоря откровенно, начиная вот прямо с самих лотков. :) При этом никак не повысив ни надежность, ни функционал.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2017 в 23:30:25

Отнюдь... уж функционал повысил точно. Могу заменить выкл на кнопки и через реле со светом делать что захочу. Розетки, ну случится что-то, один блок вышел из строя, остальные в комнате работают, чем плохо?

Лотки высотой 30 мм, потолок крепят обычно 30-40 мм от потолка, ничем не помешал. Удобства много, хотя лотки я бы взял 150, было бы немного комфортнее, но это уже опыт.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2017 в 23:34:22

Да по любому считаю лучше чем выводить тропинки из гофры на клипсах, те же 30 мм съедают.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.10.2017 в 00:46:15

Sculptor написал: У меня даже свет - светильники и выключатели соеденяются в щитке.

Абсолютно верное решение. Так же, как и с розетками. Позволяет сделать соединения доступными для обслуживания, при этом коробки глаза не мозолят. На форумные шаблоны не обращайте внимания :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.10.2017 в 05:32:40

Sculptor написал: У меня даже свет - светильники и выключатели соеденяются в щитке.

Как предполагаете делать коммутации?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

18.10.2017 в 07:14:34

alx220 написал: при этом коробки глаза не мозолят.

при установке рк на потолке и последующем его закрытии каким образом рк будет мозолить глаза?

0