Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

28.06.2017 в 15:42:01

Подскажите, как можно узнать в каком состоянии находится компрессор в наружном блоке сплита ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.06.2017 в 23:27:35

Состояние масла .. Потребляемые токи ... Перепад давлений ... Температуры ... И т.п. ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

29.06.2017 в 15:23:55

Бориска66, при измерении потребляемого тока, какое превышение должно быть, чтобы судить о скорой смерти компрессора. Например, есть сплит с потреблением 4.58-4.61 A в режиме охлаждения.

По перепаду давлений и температуре можно подробнее ? Как это проверить ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.06.2017 в 20:35:06

Другие симптомы пока проверьте ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

30.06.2017 в 21:09:52

будешь много знать,плохо будешь спать.) много кто хотел бы знать оставшийся ресурс изделия. можно и премию за это получить нобелевскую.

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

01.07.2017 в 22:11:10

Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один. Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим. Возможности проверить масло нет. Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

01.07.2017 в 22:46:06

С такими ограниченными возможностями измерений,справедливаость поставленного диагноза будет очень грубая,плюс-минус лапоть. Ток нужно измерить пусковой и рабочий и никакого превышения быть не должно,если оно есть-горшок ушатаный.

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

02.07.2017 в 07:27:36

КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?

PS поверхностного диагноза достаточно )

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

02.07.2017 в 10:12:42

SJvl написал: Перепад давлений можно проверить в случае если на сплите есть два сервисных разъема. На наших только один. Температура проверяется, я так понял, путем прикосновения к компрессору во время его работы. Он должен быть не сильно горячим. Возможности проверить масло нет. Остается потребляемый ток. Какое превышение должно быть ?

SJvl, да, на бытовом сегменте перепад давлений не проверишь, сервисного порта в контуре высокого давления не бывает ... Температура проверяется не путем прикосновения, а точным замером патрубка нагнетания при нормальной работе она должна крутится в районе 70 градусов ... Масло практически основной показатель, должно быть как слеза, есть потемнения - это признак перегрева, очень стрёмно ... По току, превышения не должно быть, в инверторе соответственно создаются условия работы при максимальных нагрузках, стартовых токов там не будет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.07.2017 в 12:20:25

SJvl написал: КАТРАН, а как быть с инверторными кондеями ? Там широкий диапазон допустимых токов. Проверять превышение необходимо во время максимального режима работы ?

PS поверхностного диагноза достаточно )

SJvl, Ну Вам уже грубо говоря ответили.У инвертора нет пускового тока,но на режим он все равно выходит,в этот момент измеряете потребляемый ток,он не должен быть выше,того,что написано на шильдике наружного блока или в мануале.Ради интереса замерьте напряжение сети,при падении до 180-200 вольт,любой исправный кондер работает хуже нормы(а ток завышенный,хотя сам кондер в порядке,(беда подмосковных дач и огородов ))

0
Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

04.07.2017 в 21:52:17

Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.07.2017 в 22:02:17

SJvl написал: Спасибо за ответы. Подскажите еще как-нибудь можно узнать по шильдику дату производства наружного блока ?

SJvl, так там в шильде и написана дата ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

05.07.2017 в 20:58:13

Бориска66, смотрел, не на всех наружках указана дата. Слышал, что возможно как то по серийному номеру определять.

Есть два блока дайкин. На одном инверторном (мульти) указаны токи 17.5A (макс 20A). На обычном 18.5A (макс 30A). Почему на обычном такой диапазон тока ? 30A - это пусковой что ли ?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

05.07.2017 в 22:55:53

Выложите фото шильда, я Вам расшифрую что и как ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
SJvl

Местный

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 83

06.07.2017 в 21:14:16

По токам:

1 - мульти инвертор 2 - инвертор 3 - обычный

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу